Stránka 1 z 1
Zkreslené měření proudu za bezkontaktním stykačem
Napsal: 09 srp 2019, 15:56
od pajosek2
Na jakém principu jsou bezkontaktní stykače? Myslel jsem,že jsou uvnitř jen triaky. Je možné že pokud měřím klešťákem proud ve větvi spínané tímto zařízením,že bude měření zkresleno?
Napsal: 09 srp 2019, 16:00
od EKKAR
Spínanej v nule by nic zkreslovat neměl. Fázově řízenej potom tutově ano.
Napsal: 09 srp 2019, 16:59
od sinclair
Jsou tam triaky a spínaný už výhradně v nule. Pokud SSR nemá nějakou vnitřní poruchu a triak je spolehlivě otevřený naplno, výstup zkreslený být nemůže.
Napsal: 09 srp 2019, 18:35
od pajosek2
Díky.