Barva drátu propojení PEN na N

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
p32
Příspěvky: 15069
Registrován: 13 led 2007, 01:00
Bydliště: Olomouc

Barva drátu propojení PEN na N

#1 Příspěvek od p32 »

Dal jsem dotaz do názvu vlákna, aby se někdo nepletl.
Jde jen o to, jakou barvu drátu (1x2,5) použít v rozvodnici v bytě pro propojení můstku PEN na můstek N. Jestli modrý a zelenožlutou bužírku na něj u můstku PEN nebo obráceně, tj. zelený drát a modrou bužírku u můstku N. Já vím, že je to hloupý dotaz, ale teď mě to napadlo a co dělat v sobotu, že? :wink:

Uživatelský avatar
rezis
Příspěvky: 5148
Registrován: 17 lis 2005, 01:00

#2 Příspěvek od rezis »

Modrý.muze jim téct proud a je tedy pracovní. Dle mne.
Internet - metla lidstva

Uživatelský avatar
sinclair
Příspěvky: 9882
Registrován: 02 úno 2005, 01:00
Bydliště: Luhačovice

#3 Příspěvek od sinclair »

Dělával jsem to i v MaR rozvaděčích "chytrácky". Kus žlutozeleného drátu a přesně do půlky přetažený modrou smršťovkou.
Modrým koncem do propojených modrých svorek, žlutozeleným do žlutozelených. Přívody k rozvaděčům totiž byly skoro vždy použité původní, 3+PEN, takže "bod rozdělení" byl až v rozvaděči MaR.
Všichni revizáci byli spokojení :D

p32
Příspěvky: 15069
Registrován: 13 led 2007, 01:00
Bydliště: Olomouc

#4 Příspěvek od p32 »

Taky si myslím, že to bude podle toho, jak píše Sinclair. Počkám si ještě na vyjádření ostatních. :wink:

Uživatelský avatar
radek89
Příspěvky: 135
Registrován: 25 říj 2009, 02:00
Bydliště: Mor. Nová Ves, Břeclav
Kontaktovat uživatele:

#5 Příspěvek od radek89 »

Ten rozlišovací proužek musí být na obou koncích, jinak je jedno kterou kombinaci použiješ, obě dvě jsou správně.

Uživatelský avatar
Artaban001
Příspěvky: 9457
Registrován: 01 dub 2004, 02:00
Bydliště: Pendrov

#6 Příspěvek od Artaban001 »

Ten vodič v podstatě se stává prostým nulákem, když opouští svorku můstku PEN, Takže bych viděl taky logiku v modrým.

Uživatelský avatar
makino
Příspěvky: 254
Registrován: 20 dub 2008, 02:00

#7 Příspěvek od makino »

1x2,5 je málo, aspoň 4

Uživatelský avatar
Celeron
Příspěvky: 16140
Registrován: 02 dub 2011, 02:00
Bydliště: Nový Bydžov

#8 Příspěvek od Celeron »

sinclair píše: Kus žlutozeleného drátu a přesně do půlky přetažený modrou smršťovkou.
To je zajímavý, nám na padesátce tvrdili, že žlutozelenej se nikdy, nikde a v žádným případě nesmí přeznačovat na jinou barvu. Už jsem zapoměl podle který normy. A říkal to mistr Petrovický, šéf východočeskýho IBP. Kdo ho znáte, tak zajisté víte, že přes jeho tvrzení vlak nejede. :wink:
A s tím průměrem si matně pamatuju, že může být o stupeň menší průřez než přívodní PEN ale mimimálně 4 mm2. Doufám, že se toho moc nezměnilo. :)
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!

p32
Příspěvky: 15069
Registrován: 13 led 2007, 01:00
Bydliště: Olomouc

#9 Příspěvek od p32 »

Takže propojka z průřezu 4 mm a modrým drátem se zelenožlutou bužírkou na konci, kde se připojuje k PEN.
A taková je to blbina, že?
Naposledy upravil(a) p32 dne 10 srp 2019, 17:34, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
dobrman
Příspěvky: 1470
Registrován: 12 srp 2012, 02:00
Bydliště: J H

#10 Příspěvek od dobrman »

No naposledy (předloni) co jsem dělal instalaci, tak revizák chtěl v rozvaděči tři můstky, PEN, PE a N. Z PEN šly dva dráty, modrý na N a žlutozelený na PE.
........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........

Uživatelský avatar
tomasjedno
Příspěvky: 5634
Registrován: 11 říj 2008, 02:00
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

#11 Příspěvek od tomasjedno »

p32 píše:Takže propojka z průřezu 4 mm a modrým drátem se zelenožlutou bužírkou na konci, kde se připojuje k PEN.
Modrý, je to N.
Celeron píše:To je zajímavý, nám na padesátce tvrdili, že žlutozelenej se nikdy, nikde a v žádným případě nesmí přeznačovat na jinou barvu.
Jedině na PEN, tj. na žlutozelený s modrými návleky na koncích.
Celeron píše:A s tím průměrem si matně pamatuju, že může být o stupeň menší průřez než přívodní PEN ale mimimálně 4 mm2. Doufám, že se toho moc nezměnilo. :)
Pokud by ten vodič byl označen jako PEN, tak minimálně 10 mm² Cu nebo 16 mm² Al. Podle ČSN 33 2000-5-54, už asi 20 let.
Naposledy upravil(a) tomasjedno dne 10 srp 2019, 17:37, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
Celeron
Příspěvky: 16140
Registrován: 02 dub 2011, 02:00
Bydliště: Nový Bydžov

#12 Příspěvek od Celeron »

No co máš přívodního žlutozelenýho? Jestli 10 tak by měla být propoj 6, jestli 6 a nižší tak propoj 4. Propojku jsem přeznačenou snad nikdy neviděl, kdyť je to pár cenťáků mezi lášněma N a PEN.
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!

p32
Příspěvky: 15069
Registrován: 13 led 2007, 01:00
Bydliště: Olomouc

#13 Příspěvek od p32 »

Ano, bude tam z můstku PEN také na můstek PE žlutozelená propojka drátem s průřezem 6 mm, ale to je snad samozřejmé. Mě zajímalo jen to propojení PEN na N podle nadpisu, jaký máte názor.

Uživatelský avatar
Celeron
Příspěvky: 16140
Registrován: 02 dub 2011, 02:00
Bydliště: Nový Bydžov

#14 Příspěvek od Celeron »

tomasjedno píše:Pokud by ten vodič byl označen jako PEN, tak minimálně 10 mm² Cu nebo 16 mm² Al. Podle ČSN 33 2000-5-54, už asi 20 let.
Hmm, to by chtělo upřesnit odstavcem. Podle tebe to všichni výrobci rozvaděčů dělaj špatně...
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!

p32
Příspěvky: 15069
Registrován: 13 led 2007, 01:00
Bydliště: Olomouc

#15 Příspěvek od p32 »

To je divné odkazovat se na něco před 20 roky. Chtělo by to podobný odkaz na dnešní inovace těch starých předpisů. Např. přívodní dráty jsou 5 x 6 mm, ale použito je jen L a PEN. Takže propojky se udělají z průřezu 6 mm, což naprosto musí vyhovovat, protože použít silnější než je přívodní, tak to nemá logiku.
Mimochodem, podle přívodních drátů se počítá s venkovním jističem 25 A (3 x 25A), ale je tam venkovní jistič 20 A (1 x 20A).
I tak díky za názory, klidně pokračujte dál. Možná si připomeneme ještě jiné blbosti. :wink:
Naposledy upravil(a) p32 dne 10 srp 2019, 17:59, celkem upraveno 1 x.

Odpovědět