pøímotop AEG - zvláštní zapojení PE vodièe

Napsal: 27 srp 2019, 10:48
od sr71
Dostal se mi do ruky pøímotop AEG.. Je v nìm, pro mì nepochopitelnì, zapojen PE vodiè, od pøívodu jde PE pøes odpor 27kOhm na N svorku termostatu (nikam jinam PE pøipojen není). Ještì je zajímavé že ten odpor je umístìn v plastovém držáku tìsnì vedle konce kapiláry termostatu. K èemu je takové zapojení PE dobré? (barva PE vodièe je bílá, to taky nevím proè)
Teï mì tak napadlo že je možné že ten tøetí pøívodní vodiè který je teï zapojen jako PE tøeba pùvodnì nebyl zamýšlen jako PE, protože èeskou vidlici na pøívod nìkdo namontoval - není to originál.

Napsal: 27 srp 2019, 11:07
od Michal22
Má to značku dvojtého krytí, je to tedy spotřebič třídy II.
PE tam nemá být nikam připojován.
Ten třetí drát tam byl asi jako detekční.
Mám pocit, že o tom nedávno psal v jiném vlákně Celeron.
Zkus pohledat.

Napsal: 27 srp 2019, 11:20
od badoch
Fáze+nulák+třetí drát je řízení útlumu. PE netřeba viz značka dvojité izolace.

Napsal: 27 srp 2019, 11:52
od Achab
Topný odpor předehřívá kapiláru termostatu, který pak vypíná při nižší teplotě. Podobně jako u bimetalových termostatů REGO s "nočním" poklesem. Pokles teploty tak lze řídit centrálně pro více topidel.
Vodič pro řízení poklesu je vlastně obdoba pilotního, s možností přenášet pouze dva stavy (0V nebo 230V).

Napsal: 27 srp 2019, 12:21
od sr71
ok, díky, zase jsem o nìco chytøejší

Napsal: 27 srp 2019, 17:17
od Artaban001
V některých REGO ty odpory byly dva. Jeden se zapínal přes spínací hodiny kvůli řízenýmu poklesu nastavené teploty a druhý odpor topil, když byl kotel v provozu. Tím se měly eliminovat výkyvy vlivem tepelné setrvačnosti topné soustavy.

Napsal: 27 srp 2019, 18:31
od jjilek
Podle fotky je zřejmé, že vidlice neni originál! Nebo je to určeno k pevnému připojení? Návod asi není.
Podíval jsem se do Googlu, podobná tělesa jsou přímotopy skutečně určené pro pevné připojení!!
http://www.aeg-hc.cz/?page=dokumenty-ke-stazeni

Napsal: 27 srp 2019, 19:13
od Celeron
Jistě, je to vyrobený francouzským Airelecem pro AEG a určeno pro pevný připojení. Originál šňůra je 3D, tedy hnědá je topení, černá útlum a modrá společná. Někdy před rokem 1998 to bylo černá a hnědá opačně, pak se občas nemyslící elektrikáři divili, proč ten přímotop netopí a zkoušeli ho reklamovat. Ten útlum pokud se pošle proti modrý 230 AC tak je cca 4 K a pokud se pošle jen půlvlna přes diodu tak kolem 1,5-2 K.

Jak tu někdo psal o odpůrku v termostatu co přitápí pokud je termostat sepnutej, tak to je finta na snížení hystereze bimetalovýho termostatu. Třeba u termostatu Eberle či Campini je hystereze samotnýho bimetalu 4 K, s odporem kolem 1,5 K

Napsal: 01 zář 2019, 16:55
od Achab
Artaban001 píše:V některých REGO ty odpory byly dva... ...druhý odpor topil, když byl kotel v provozu.
Druhý je u REGA označený jako "odpor zpětné vazby" (Rz). U typů 972 01 a 09 je Rz - 220K v sérii s trimrem Rc - 680K (Rc - regulátor citlivosti). Odpor útlumu Rn má hodnotu 180K.