Zdravím. Soused má na pile tento motor a chce ho zapojit přes rozběhový přepínač hvězda/ trojúhelník. Jde to? Hrál jsem si s tím dnes asi 2 hodiny a motor jede jenom na hvězdu. Na trojúhelník vyhazuje jistič. Dělám něco blbě, nebo to ten motor neumožňuje?

Napsal: 09 zář 2019, 19:02
od hop
Motor pojede na 400V /380V/ pouze na hvězdu.

Napsal: 09 zář 2019, 19:04
od FERYACT
Na mizerném obrázku je vidět že motor lze přepínat. Potřebuješ složitější přepínač.

Napsal: 09 zář 2019, 19:10
od scorpions-cz
Nevím jaký jiný složitější přepínač. Mám klasický H/T 3 fáze vstup a 6 drátů výstup.
Ještě foto víčka svorkovnice, ale taky nic moc, foceno mobilem.

Napsal: 09 zář 2019, 19:17
od MiraSt
Nejde přepínat. To by musel mít na štítku 380/657cca. Voltů.

Napsal: 09 zář 2019, 19:20
od petr-p10
na 380/400v zapojení do trojuhelníku není možné použít.

Napsal: 09 zář 2019, 19:36
od p32
Vždyť je tam čitelné, že trojúhelník jen na 220V a hvězda na 380 V.

Napsal: 09 zář 2019, 19:45
od vrky
MiraSt ti to napsal správně. Nastartuješ na vyšší napětí (690V) pak přepneš na nižší napětí (400V)

Napsal: 09 zář 2019, 19:54
od doktor365

Napsal: 09 zář 2019, 20:15
od petrfilipi
Tvl, chlapi, neblbněte. Na motoru je napsáno, že do hvězdy (Y) lze motor provozovat v síti s mezifázovým napětím 380V a do trojúhelníka v síti s mezifázovým napětím 220V. Pokud někde mezi fázemi máte 220V, tak tam to zapojit lze. V normální elektrorozvodné síti, kterou máme všichni doma, nelze tento motor jednoduše rozbíhat v režimu Y/D.

Petr

Napsal: 09 zář 2019, 20:30
od Otkundes
Problém toho motoru je v tom, že je vyroben podle ruských norem na ruskou síť 3x220V. Při rozběhu ho lze zapojit do hvězdy, tedy při na pájení ze sítě 3x220V bude rozběh a následný výkon po rozběhu nižší. Plný výkon pak motor dodá při přepnutí do trojúhelníka, přičemž napětí sítě zůstává stále těch 3x220V. Pro naši síť 3x400V ho tedy nelze přepínat do trojúhelníku, byl by přetížen. Lze ho zapojit jen do hvězdy, a to bez přepínání.

Napsal: 09 zář 2019, 21:31
od p32
Otkundes píše:Pro naši síť 3x400V ho tedy nelze přepínat do trojúhelníku, byl by přetížen.
Tak to by byl fakt přetíženej. Já už jsem z těch 3x400V taky. :lol:

Napsal: 09 zář 2019, 22:36
od jjilek
Máš ještě možnost použít transformátor 3x380/3x220V a motor připojit na 3x220V. Potom jej rozběhneš na hvězdu a přepneš na trojúhelník. :D :D :D

Napsal: 09 zář 2019, 23:12
od workhard
Nebo frekvenční měnič.

Napsal: 10 zář 2019, 02:38
od petrfilipi
Nebo můžeš zapojit softstartér (s bypass stykačem).
Měniče můžeš použít dokonce 2 typy, a to:
• s 1f napájením 230V a 3f výstupem 230V, motor je zapojen do D
• s 3f napájením 400V a 3f výstupem 400V, motor je zapojen do Y

I když u 1f/3f typu si nejsem jist, zdali se pro uvedený výkon takovýto měnič vyrábí.

To trafo (co rádi jjilek) je pouze teorie, bylo by obrovské.

Petr