Stránka 1 z 2

Vodovodní instalace v miralonu

Napsal: 15 zář 2019, 10:57
od Dikobraz
Zdravím, měl bych dotaz na znalé v problematice vodoinstalatérství. Předělávám si na chalupě koupelnu do plastu. Někde jsem zaslechl, že miralonová izolace nesmi přijít pod omítku. Údajně se používá jen na instalace na omítku nebo do žlabu. Mohl by mi prosím někdo poradit jak je to správně.
Děkuji za ochotu pomoci.

Napsal: 15 zář 2019, 11:29
od workhard
Když bude dostatečně hluboko, není problém, kolena zafouknout montážní pěnou.

Napsal: 15 zář 2019, 11:32
od dred
Bežne sa zalieva do betónu v podlahe, prečo by nemohla byť v omietke ?
Jedine že omietka môže v tých miestach praskať, ale v kúpelke máš vačšínou rozvody pod kachličkami...

Napsal: 15 zář 2019, 12:59
od Hydrawerk
Tam, kde budou trubky vycházet ze zdi a bude se montovat baterie, by asi mirelon neměl být, mělo by to být pevně zazděné.

Napsal: 15 zář 2019, 13:59
od petrfilipi
V místě, kde si montuje baterie, doporučuji použít speciální nástěnný komplet, který je univerzální pro 100 i 150 mm a přišroubují se do zdi. Baterie pak drží. Ale myslím si, že mirelon lze normálně do zdi použít, aspoň já to tak mám, a to jak na vodě, tak na topení. Ale přesně by ti to řekl datasheet od výrobce.

PF

Napsal: 15 zář 2019, 14:12
od witt
trubka s izolací je v omítce poměrně velké cizorodé tělese - omítka může časem popraskat. Na klasické textilní omotávce drží lépe.

Napsal: 15 zář 2019, 14:14
od Dikobraz
Děkuji všem zůčastněným za rady. Dám to tam a snad to bude v pohodě.

Napsal: 15 zář 2019, 15:57
od BOBOBO
Bude to v pohodě , jinak se to nedělá . A nedej se mýlit názvy , vše šedé je stejné , ať tomu kdo chce jak chce nadává . Třeba Tubex .....

Napsal: 15 zář 2019, 16:03
od serviceman
Mám asi 16m instalace v miralonu pod omítkou (asi 1-2cm omítky) už asi deset let a není s tím žádný problém.

Napsal: 15 zář 2019, 19:26
od Kvicala_r
Asi je dobrý to přetáhnout perlinkou s lepidlem. Ta to hodně zpevní. Dřív sem se taky divil, proč i na studenou cpou izolaci, než mi došlo že asi skrze rosný bod. Nevím, jak moc ten plast cvičí s tlakem a teplotou, ale tahle kompenzace asi nutná není..

Napsal: 15 zář 2019, 19:47
od p32
Pro plastové trubky by měl být ve zdi zářez takový, aby se tam mohly trochu hýbat. Mirelon (apod.) se tam dává z více důvodů. Na trubku s horkou vodou, aby se izolovala od zdi a nebyla taková ztráta teploty vody právě tím podchlazením od zdi. Na trubku se studenou vodou (a vlastně i ledovou) zase proto, aby se při tom, když se potí, tak to netáhlo tu vodu do zdi. A potom také kvůli pohybu trubek a zároveň, aby byly "opřené" o zeď, ale přes tu izolaci. Průchody zdí a nástěnky se dělají napevno do zdi. Mirelon se dává dodatečně i do malých "zatáček atd. tak, že se rozřízne a něčím pak stáhne (i provázkem) a to i tam, kde se na něho zapomělo.
Teprve až po tlakové zkoušce se tyto PPR trubky s mirelonem zazdívají. Perlinka se dává tam, kde nebudou kachle. Natažená fajnová potom nepraská. :wink:
Jo, a na delší vedení trubek by se mělo použít "esko" kvůli dilataci.

Napsal: 15 zář 2019, 22:01
od MiraSt
Kvicala_r píše: Nevím, jak moc ten plast cvičí s tlakem a teplotou, ale tahle kompenzace asi nutná není..
No jéje! Teplá cvičí a dost! Teplotní roztažnost plastových trubek na vodu Mirelon také slouží k tomu aby se ty trubky mohly ve zdi pohybovat. Jinak montáž trubek a "nástěnek" je docela věda hlavně tam, kde je těch nástěnek více za sebou. Pak je nutné použít dilataci hlavně na teplou vodu. Ty pevné nástěnky 100 a 150 mm jsou dobrá věc, ale je nutná montáž přesně vodorovně. Volně nainstalované nástěnky dovolují určitou nepřesnost, ale nemůžou se montovat přesně 100 nebo 150 mm. Pak například esíčka u armatur dovolí tuto nepřesnost vyrovnat. Obkládači to sice nemají moc rádi když není něco přesně vodorovně, ale nakonec to v obkladech vykruží. Jako dilatace smyčka nebo "U" provedení. U krátkých vedení stačí zvlnění trubek.

Napsal: 15 zář 2019, 22:45
od Dikobraz
Spousta důležitých informací, díky Vám pánové.

Napsal: 16 zář 2019, 09:06
od BOBOBO
V rozměrech rodinného domu se na dilataci vyprdni . Zase teoretici .

Napsal: 16 zář 2019, 15:20
od MiraSt
Vážně? Taky jsem si to myslel a na obrázkách přikládám jak se mi to vymstilo. Udělal jsem malé "U" a po roce mi začla vlhnout stěna protože roztahováním trubek teplé vody jeden spoj povolil. Musel jsem to vyměnit za smyčku a je klid.