Stránka 1 z 2

Koncovka na kabel a dotaz na wago

Napsal: 15 zář 2019, 17:06
od Davidus
smazáno

Napsal: 15 zář 2019, 17:17
od doktor365
Wagovky ti vydrží v pohodě,to je normální vidlice na 230V ne?
https://www.elima.cz/obchod/vidlice-spo ... _2767.html

Napsal: 15 zář 2019, 17:21
od tomasjedno
Davidus píše:Budou při větších odběrech (do 16A) ok?
Víš určitě, že jen 16 A? To by ještě měla jedenapůlka celkem v pohodě přežít.
Jinak ty wagovky jsou typované na 24 A a pokud jsi do toho cpal čisté rovné neomačkané vodiče, tak to taky vydrží.

Napsal: 15 zář 2019, 17:43
od gepard
Docela kvalitní síťová vidlice zde.

Napsal: 15 zář 2019, 17:55
od procesor
Tú "vidlicu" má na svedomí blbý kontakt v zásuvke. Tú by som vymenil tiež.

Napsal: 15 zář 2019, 18:41
od Davidus
smazáno

Napsal: 15 zář 2019, 18:45
od petr-p10
kvalitní je legrand 230v gumová a zásuvku nějakou s porcelánovým vnitřkem to je jistota ta se neroztaví.

Napsal: 15 zář 2019, 18:48
od rnbw
Keramika sice vydrzi vyssiu teplotu - lenze v prvom rade tam vysoka teplota nema byt.

Napsal: 15 zář 2019, 19:08
od Davidus
smazáno

Napsal: 15 zář 2019, 19:08
od Crifodo
Co to tam máte v té instalaci za harakiri?? čím byla ta "1.5" jištěna že to tavilo izolaci a přitom neshodilo jistič? to je uložení samotných CY vodičů v instalačních trubkách? Kabel CYKY 3x1,5 uložený ve zdivu se sice na 20A, kterou pustí nějakou chvíli jistič 16/B, trochu zahřeje ale není to na tavení izolace.
Stejně vidlice, slušný typ vydrží mírný násobek jmenovité hodnoty ve zdraví.
Jak píšeš, odběr asi bude bestiálně odlišný od sinusového a ty špičky napalujou povrch kontaktů. Pro vyšší proudy existuje průmyslová vidlice na 1f 230 V, tudy asi vede cesta.
https://www.e1.cz/produkt/1218161-vidli ... 44?t=popis
https://www.e1.cz/produkt/1182738-zasuv ... wE&t=popis

Napsal: 15 zář 2019, 20:53
od Michal22
Kdyby tam tekl proud tak veliký, že by způsobil natolik velký ohřev vodičů, tak by se to na vidlici i na zásuvce projevilo stejnoměrně. Kdežto podle fotek to vypada, že se ohřála jen půlka sestavy. Tak bych za tím nehledal nic jiného, než prostý přechodový odpor v zásuvce, který při dlouhodobem, relativně vyšším odběru, způsobil vyhřátí vidlice i příslušných vodičů. Měření impedance smyčky by napovědělo víc 😉

Napsal: 15 zář 2019, 21:35
od Davidus
smazáno

Napsal: 15 zář 2019, 22:08
od Michal22
Davide, sice je spečený pár černý/hnědý (což jsou, předpokládám, pracovní vodiče), ale na fotce vidlice vidím poškození jen na jednom pólu.
Přitom (když vezmeme v potaz zákony pana Kirchhoffa) by měl stejný proud téct přes oba póly.
Zkus pečlivě kuchnout tu dvojici spečených drátů, jestli na jednom nejde vidět větší přehřátí (díky vodivosti mědi se ti ohřev, způsobený přechoďákem, dokáže přenést i na několim desítek cm).

Napsal: 15 zář 2019, 22:13
od Davidus
smazáno

Napsal: 16 zář 2019, 07:01
od bu2520
jak je na tom ta nabíječka s filtry na vstupu? Neposílá nějaký brutální bordel do sítě aby přípojný vodič nepůsobil jako blokovací kondenzátor.