Rozbitá poj.skříň na podezdívce

Napsal: 26 zář 2019, 12:30
od Krakis
Dobrý den,máme malou podezděnou dřevěnou chatičku a na té podezdívce je umístěna stará litinová skříňka s porcelánovými pojistkami.Ta je rozbitá a prší do ní.Nikde jsem v normách nenašel,zda tam vůbec musí být,když mám uvnitř elektroměrovou desku s hlavním 3.-fázovým jističem,elměrem a samozřejmě ostatní jističe.Stačí tam dát propojovací krabici IP68 s vývodkami,nebo tam musí být ty pojistky?

Napsal: 26 zář 2019, 13:00
od ZVUK2000
To by měla být snad HDSka. Ta je povinná.

Napsal: 26 zář 2019, 13:13
od Krakis
To by měla být snad HDSka. Ta je povinná.

Je to asi 50.let starý a hodiny jsou uvnitř.Venku jsou jen ty pojistky.

Napsal: 26 zář 2019, 13:44
od Achab
Zrušení pojistkové skříně je možné jedině v případě, že je předřazená nová HDS. Takový stav je někdy po opravě přípojky, když starou HDS nechali jako spojovací. Třeba proto, aby se nemusel měnit celý kabel uložený ve zdi.

Pokud je to jediná HDS, dodavatel ji v případě špatného stavu vymění. Nevím jak ČEZ, ale E-On to dělá bezplatně. Samozřejmě pokud poškození nezpůsobil sám odběratel.

Napsal: 26 zář 2019, 14:08
od Krakis
Takže deska uvnitř se dá brát jako nová HDS a venku to můžu jen propojit ?

Napsal: 26 zář 2019, 14:13
od Achab
HDS = Hlavní Domovní (pojistková) Skříň. Pokud není před starou HDS nová na sloupu, v pilíři nebo jinde, požádej o výměnu.

Napsal: 26 zář 2019, 14:17
od ZVUK2000
Krakis píše:Takže deska uvnitř se dá brát jako nová HDS

Ne, HDS musí být na viditelném a přístupném místě.

Napsal: 26 zář 2019, 14:18
od Celeron
U nás při rekonstrukci horního bedení na zemní kabel uřezali nosiče vedení a zrušili dráty dolů do litinový fejfarky (pojistkový skříňky). Dole pod fejfarkou osadili holoubkovskou HDS-ku s nožovkama. Tam zavedli kabely ze země, přívod a pokračování k sousedoj. No a mezi HDS a fejfarkou natáhli Cyky 4Bx10 a pojistky ve fejfarce zachovali. Takže v HDS jsou 32 nebo 40 A nožovky a v malý fejfarce 25A , ve velký fejfarce 32A pojistky.
A propo, Fejfar byl výrobce a nebo konstruktér? Nebo to je nějaká zkratka? Proč se tý litinový pixle tak stále říká? Víte to někdo :?:

Napsal: 26 zář 2019, 14:27
od Krakis
Podle nové normy ano , i s hodinama a hlavním jištěním , ale u staré instalace pokud se neprovádí rekonstrukce to snad neplatí.A toto je jen oprava a o tom , že v tý skříňce jsou i pojistky nikdo neví ....

Napsal: 26 zář 2019, 14:36
od Achab
Pojistky na přípojce musely být vždycky, před HDS to byly izolátorové ZIP na sloupech. Jak vyřadíš jedinou instalovanou HDS, je zaděláno na průser...

Napsal: 26 zář 2019, 14:38
od ZVUK2000
Krakis píše:Podle nové normy ano , i s hodinama a hlavním jištěním , ...

Ano, nově se už dávají hodiny, hlavní jistic, HDO ven. Ale HDS byla venku vždy.

Napsal: 26 zář 2019, 14:41
od ZVUK2000
A při té výměně jí nezapomeň přizemnit a doplnit o měřící zemní krabičku.

Napsal: 26 zář 2019, 15:15
od Krakis
Tož chlapi dík,dám to tam i s pojistkama.Já jen , že tu krabici mám ve sklepě , takhle tu pojistkovou budu muset kupovat.

Napsal: 26 zář 2019, 15:23
od Achab
Při výměně HDS je nutné zajistit vypnutí přípojky, takže nejlíp to nechat na dodavateli. Další věc je, aby stav uznali jako havarijní. Povrchová rez ještě nemusí být dostatečným důvodem k výměně, rezavých HDS je v provozu celá řada. U starých přípojek se většinou mění jenom v případě častých poruch, stavu ohrožujícího bezpečnost, nebo až při rekonstrukci sítě. Stav musí posoudit pracovník dodavatele. Pokud HDS uzná na výměnu a poškození nezavinil odběratel, bude pravděpodobně zdarma.

Napsal: 26 zář 2019, 15:33
od Crifodo
Prasklá skříň bude mít pravděpodobně korodované svorky, takže nahlásit na centrálu, že ochranný vodič má nahodile velmi vysoký přechodový odpor.
Jen ať se smekají, **rvy. Zrovna dneska mi přišel dopis od ČEZu, že jsou neradi protože musí od listopadu zdražovat.

Ceny "vysokého" a "nízkého" tarifu jsou už naprosto stejné, takže nulová motivace k nějakému dodržování časů HDO.