Stránka 1 z 1

Jak správně vyřešit ochranné vodiče

Napsal: 13 říj 2019, 09:08
od Neniu
Chci se zeptat zkušenějších, jak by řešili jeden problém, na který jsme narazili v práci.

Mějme železnou konstrukci, podle přiloženého obrázku. Ve spodní části je motor s hydraulikou, který celou konstrukci zvedá nahoru a dolů. Tato část je připojená pomocí odpojitelného třífázového (na obrázku modrého) kabelu. Dále je na konstrukci kamera snímající člověka, ta je připojená pomocí svého vlastního, červeného, kabelu. A jako poslední je tu ještě odposlechový reproduktor, rovněž připojený samostatným kabelem, tentokrát zeleným.

Fyzicky je to udělané tak, že zelený a červený kabel jsou ukončené konektorem a jeho pomocí jsou připojené k zadní krabičce. Z té vedou pevné kabely dopředu, tam jsou ukončené na normálních zásuvkách a do těch jsou pak připojené příslušné spotřebiče. Společně s těmito kabely jsou tam ještě kabely a zásuvky signálové (video, ethernet, interkom), ale ty nejsou teďka důležité.

Každý okruh, čili kamera, reproduktor a motor, má svůj vlastní přívod z rovaděče a svoje samostatné jištění. Síť v baráku je TN-S.

Celá konstrukce, včetně obou krabiček s konektory, je kovová. Není tedy pochyb o tom, že je potřeba mít ji spojenou s ochranným vodičem sítě.

Jenže kam zapojit vodič ochranného pospojení, když se každý z přívodů dá samostatně odpojit a připojit? A také se to děje, ne vždy je nutné mít připojené napájení motoru a někdy se s plošinou jezdí i bez připojené kamery či odposlechu.

Napadá někoho, jak to udělat elegantně a hlavně správně? Není ani tak důležité, jestli to projde revizí, ale aby to bylo skutečně bezpečné a v případě poruchy to nikoho nepraštilo.

Napsal: 13 říj 2019, 10:15
od EKKAR
Pokud tam chceš mít pospojování, musíš mít smyčkou žlutozelenýho kabelu přišroubovanýho pod mosaznej šroubek překlemovanej i každej kloub/čep na nůžkový výsuvný konstrukci tý plošiny. Pak by podle mýho názoru mělo stačit "přikostření" ochranný svorky v těch zásuvkách pro připojení kamery a odposlechu na kostru plošiny - spolu s podmínkou, že ve spojovacím kabelu musí bejt vodivý propojení ochrannýho kontaktu na týhle straně s kovovým obalem (respektive kovovýma dotyku přístupnýma částma, aby to byla formulace podle normy) kamery/příposlechu a zároveň musí k tomu místu bejt i připojenej každej ochrannej kontakt na straně těch spešl konektorů (levá strana obrázku). Celá plošina pak bude plnit požadavek na ochranu pospojováním, i když k ní nebude připojenej síťovej napájecí přívod nebo kamera/odposlech. Akorát se připrav na to, že tolikerý pospojování určitě učuní někde nějakou zemní smyčku, kde se budou vyrovnávat úbytky napětí a budeš pak lozit po konstrukci a cpát do signálovejch cest oddělovací kondíky nebo trafa ...

Napsal: 17 říj 2019, 09:13
od Neniu
Ekkare díky za reakci, byť stále nevím, jak mám náš problém vyřešit. Asi to udělám tak, že celou konstrukci nechám spojenou s PE toho třífázového okruhu (jak tomu bylo do teďka) a počkám, co na to řekne revizní technik, když se bude ptát.