Ochrana čerpadla proti chodu nasucho
Moderátor: Moderátoři
Ochrana čerpadla proti chodu nasucho
Ahojte. Riešim problém s ochranou čerpadla proti chodu nasucho. Jedná sa o povrchové čerpadlo Sigma s trojfázovým motorom. Chcem predísť poškodeniu čerpadla pri prípadnom chode na sucho.
Na interne všade nachádzam iba ochrany na jednofázový motor. Tak som si povedal, že kúpim aj takú (napríklad: https://www.conrad.sk/ochrana-proti-cho ... cn=1176293) a na výstupnú spínanú zásuvku dám stýkač, ktorý odpojí trojfázový motor. Dneska mi to prišlo a nastal problém. Nikto nikde nepísal, že to nesleduje iba tlak vody v systéme, ale aj veľkosť prechádzajúceho prúdu. Tá veľkosť je stanovená na minimálnu hodnotu 1 A pri 230 V. No a toto je ten problém, stýkač má odber malý. Vo vnútri je integrovaný obvod ACS712, ktorý sleduje prechádzajúci prúd. Takže, ak prechádza prúd väčší ako 1 A a voda preteká tým zariadením je zásuvka zopnutá. Ak voda prestane pretekať a motor sa stále točí, tak po pár sekundách sa vypne.
Nemá niekto nejaký typ, ako by sa to dalo zapojiť tak, aby som to mohol použiť na trojfázový motor? Neriešil niekto z vás niečo podobné?
Na interne všade nachádzam iba ochrany na jednofázový motor. Tak som si povedal, že kúpim aj takú (napríklad: https://www.conrad.sk/ochrana-proti-cho ... cn=1176293) a na výstupnú spínanú zásuvku dám stýkač, ktorý odpojí trojfázový motor. Dneska mi to prišlo a nastal problém. Nikto nikde nepísal, že to nesleduje iba tlak vody v systéme, ale aj veľkosť prechádzajúceho prúdu. Tá veľkosť je stanovená na minimálnu hodnotu 1 A pri 230 V. No a toto je ten problém, stýkač má odber malý. Vo vnútri je integrovaný obvod ACS712, ktorý sleduje prechádzajúci prúd. Takže, ak prechádza prúd väčší ako 1 A a voda preteká tým zariadením je zásuvka zopnutá. Ak voda prestane pretekať a motor sa stále točí, tak po pár sekundách sa vypne.
Nemá niekto nejaký typ, ako by sa to dalo zapojiť tak, aby som to mohol použiť na trojfázový motor? Neriešil niekto z vás niečo podobné?
Měl sis přečíst ten návod, tam to přece je jasně uvedeno.greenhorn píše:...Nikto nikde nepísal, že to nesleduje iba tlak vody v systéme, ale aj veľkosť prechádzajúceho prúdu...
Abys to mohl použít pro třífázové čerpadlo, musíš jednu jeho fázi připojit přes TLS. Vyžaduje to ovšem pětivodičový přívod.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Naposledy upravil(a) masar dne 22 lis 2019, 23:53, celkem upraveno 2 x.
Proud TLS <1A není žádný nepovolený stav a je při něm TLS průchozí.Achab píše:...Bez doporučení výrobce bych taky váhal dát na výstup stykač, když má být zatížen na min 1A...
Jediný "nepovolený stav" je, když proud TLS >1A a současně neprotéká voda. Tento stav spustí časovač, který vyhodnotí poruchový stav a TLS trvale vypne.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
masar, schema ktoru si prilozil napadla v prvom momente aj mna , ale potom som sa zamyslel
odpadne stykac ked mu odpojim privodnu fazu? Nebude ho drzat napetie ktore prejde od motora cez este zopnuty stykac (v uzle medzi dvoma fazami predsa neje nula a tiez na motore sa nieco naindukuje)? - nemam s tym skusenosti len ma to tak napadlo
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
odpadne stykac ked mu odpojim privodnu fazu? Nebude ho drzat napetie ktore prejde od motora cez este zopnuty stykac (v uzle medzi dvoma fazami predsa neje nula a tiez na motore sa nieco naindukuje)? - nemam s tym skusenosti len ma to tak napadlo
- kevin_mitnick
- Příspěvky: 1724
- Registrován: 20 kvě 2007, 02:00
Pouzivam ochranu na bazi mereni ucinniku. Kdyz jede motor na prazdno, zmeni se cosinus fi a rele rozepne stykac. Mam tam tuhle krabicku od ELKO
https://www.elkoep.cz/rele-cos2
https://www.elkoep.cz/rele-cos2