Ochrana čerpadla proti chodu nasucho

#1 Příspěvek od greenhorn »

Ahojte. Riešim problém s ochranou čerpadla proti chodu nasucho. Jedná sa o povrchové čerpadlo Sigma s trojfázovým motorom. Chcem predísť poškodeniu čerpadla pri prípadnom chode na sucho.
Na interne všade nachádzam iba ochrany na jednofázový motor. Tak som si povedal, že kúpim aj takú (napríklad: https://www.conrad.sk/ochrana-proti-cho ... cn=1176293) a na výstupnú spínanú zásuvku dám stýkač, ktorý odpojí trojfázový motor. Dneska mi to prišlo a nastal problém. Nikto nikde nepísal, že to nesleduje iba tlak vody v systéme, ale aj veľkosť prechádzajúceho prúdu. Tá veľkosť je stanovená na minimálnu hodnotu 1 A pri 230 V. No a toto je ten problém, stýkač má odber malý. Vo vnútri je integrovaný obvod ACS712, ktorý sleduje prechádzajúci prúd. Takže, ak prechádza prúd väčší ako 1 A a voda preteká tým zariadením je zásuvka zopnutá. Ak voda prestane pretekať a motor sa stále točí, tak po pár sekundách sa vypne.
Nemá niekto nejaký typ, ako by sa to dalo zapojiť tak, aby som to mohol použiť na trojfázový motor? Neriešil niekto z vás niečo podobné?

masar
Příspěvky: 12295
Registrován: 03 pro 2005, 01:00

#2 Příspěvek od masar »

greenhorn píše:...Nikto nikde nepísal, že to nesleduje iba tlak vody v systéme, ale aj veľkosť prechádzajúceho prúdu...
Měl sis přečíst ten návod, tam to přece je jasně uvedeno.
Abys to mohl použít pro třífázové čerpadlo, musíš jednu jeho fázi připojit přes TLS. Vyžaduje to ovšem pětivodičový přívod.
:wink:
Přílohy
TLS.png
Naposledy upravil(a) masar dne 22 lis 2019, 23:53, celkem upraveno 2 x.

Uživatelský avatar
misocko
Příspěvky: 1250
Registrován: 26 čer 2009, 02:00
Bydliště: Hlohovec (Sk)

#3 Příspěvek od misocko »

ACS712 ma galvanicky oddelene meranie od riadenia, takze by som to kuchol, stykac spinal tym zariadenim, obidenim toho ACS a prud do tej fazy ktora napaja aj to zariadenie by som dal cez ten ACS.

Uživatelský avatar
jjilek
Příspěvky: 3808
Registrován: 29 bře 2009, 01:00
Bydliště: Olomouc
Kontaktovat uživatele:

#4 Příspěvek od jjilek »

Na tento účel dodává nějaká firma hlídač fázového posunu. Při chodu naprázdno se aktivuje a vypne čerpadlo. Mám to instalováno ve studni na ponorném čerpadle (3x400V) již přes 10 roků. Musel bych se podívat, co tam je.

Uživatelský avatar
greenhorn
Příspěvky: 170
Registrován: 31 kvě 2007, 02:00
Bydliště: Partizánske

#5 Příspěvek od greenhorn »

Conrad.sk mi návod dal taký chabý a len v nemčine. Tá schéma mi veľmi pomohla. Ja som také niečo v dokumentácii k zariadeniu nemal.

Uživatelský avatar
dobrman
Příspěvky: 1470
Registrován: 12 srp 2012, 02:00
Bydliště: J H

#6 Příspěvek od dobrman »

na tebou postovaným linku, je ke stažení návod i v
češtině
........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........

Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#7 Příspěvek od Achab »

V odkazovaném návodu není schéma, ani zmínka o použití trojfázového čerpadla. Bez doporučení výrobce bych taky váhal dát na výstup stykač, když má být zatížen na min 1A. Ochrana zřejmě reaguje s určitým zpožděním, takže stykač stačí sepnout a výstup zatížit motorem.

masar
Příspěvky: 12295
Registrován: 03 pro 2005, 01:00

#8 Příspěvek od masar »

Achab píše:...Bez doporučení výrobce bych taky váhal dát na výstup stykač, když má být zatížen na min 1A...
Proud TLS <1A není žádný nepovolený stav a je při něm TLS průchozí.
Jediný "nepovolený stav" je, když proud TLS >1A a současně neprotéká voda. Tento stav spustí časovač, který vyhodnotí poruchový stav a TLS trvale vypne.
:wink:

Uživatelský avatar
misocko
Příspěvky: 1250
Registrován: 26 čer 2009, 02:00
Bydliště: Hlohovec (Sk)

#9 Příspěvek od misocko »

masar, schema ktoru si prilozil napadla v prvom momente aj mna , ale potom som sa zamyslel :D
odpadne stykac ked mu odpojim privodnu fazu? Nebude ho drzat napetie ktore prejde od motora cez este zopnuty stykac (v uzle medzi dvoma fazami predsa neje nula a tiez na motore sa nieco naindukuje)? - nemam s tym skusenosti len ma to tak napadlo

masar
Příspěvky: 12295
Registrován: 03 pro 2005, 01:00

#10 Příspěvek od masar »

To máš pravdu, muselo by se vyzkoušet, jest-li stykač odpadne. :wink:

Uživatelský avatar
adamscho
Příspěvky: 105
Registrován: 22 dub 2016, 02:00
Bydliště: Liptovský Hrádok
Kontaktovat uživatele:

#11 Příspěvek od adamscho »

prva sa prerusi, druha je este prekryta ale tretia je mimo? nejedna sa o uS ale o 50Hz podla mna opadne.
Naposledy upravil(a) adamscho dne 23 lis 2019, 13:13, celkem upraveno 2 x.

Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#12 Příspěvek od Achab »

Pokud je schéma od výrobce, mělo by to fungovat. Není jasné, jestli se nevypíná i výstup N. Jinak samotná indukce od motoru pouze zpozdí odpad stykače.

Uživatelský avatar
tal
Příspěvky: 105
Registrován: 11 úno 2005, 01:00

#13 Příspěvek od tal »

na toto se používají magnetické prutokové spínače ve spojení s časovým relé je to jednoduché a spolehlivé dělají se v mnoha provedeních třeba jako CALEFFI 315.

Uživatelský avatar
kevin_mitnick
Příspěvky: 1724
Registrován: 20 kvě 2007, 02:00

#14 Příspěvek od kevin_mitnick »

Pouzivam ochranu na bazi mereni ucinniku. Kdyz jede motor na prazdno, zmeni se cosinus fi a rele rozepne stykac. Mam tam tuhle krabicku od ELKO

https://www.elkoep.cz/rele-cos2