Prúdove zaťaženie kontaktov stykača

Napsal: 20 pro 2019, 11:12
od 780529
Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať ako je to s prúdovým zaťažením kontaktov stykačov. Nikto mi to doposiaľ nevedel vysvetliť.

Ak má napr. stykač uvedené zaťaženie 20A tak predpokladám, že sa to berie ako zaťaženie všetkých troch kontaktov, kde celkový pretekajuci prúd cez všetky tri spínacie kontakty nesmie byť väčší ako vyznačený prúd stykača.

príklad.
-ak použijem stykač na spínanie elektromotora tak chápem, že prúd elektomotora nesmie byť väčší ako prípustný prúd stykača.

ALE
- ale ak sa rozhodnem, že stykačom budem spínať tri samostatne obvody, kde : kontaktom S1 bude pri napätí 240V sa spínať napr. brúska s odberom 15A,
kontaktom S2 sa bude spínať pri napätí 240V napr. svetlo s odberom cca.15A a
kontaktom S3 sa bude pri napätí 240V spínať elektomotor s odberom 18A.
Je možne použiť stykač s označením 20A????
Neriešim napätia, ale celkove prúdové zaťaženia jednotlivých kontaktov.

Alebo dá sa povedať, že ak spojím všetky tri kontakti paralelne tak výsledné zaťaženie kontaktov bude 60A pri stykači s označením 20A????

Napsal: 20 pro 2019, 11:23
od forbidden
U relé je ten proud uvedenej na kontakt, u stykače bych předpokládal to samý, ale nemám s tím zkušenosti. Jinak ale spínat stykačem určeným na 20 A motor s odběrem 18 A se mi moc nezdá. Zaprvé kvůli startovacímu proudu a zadruhé kvůli životnosti, radši bych to víc naddimenzoval.

Napsal: 20 pro 2019, 12:38
od niko231
Každý stykač má na boku štítek s hodnotami pro 230V-400V-600V
použitelnosti pro indukční zátěže AC-3 (motory). Např. stykač LC1D25 Schneider má pro 230V zatížení motorem 5,5kW, pro 400V 11kW, pro 600V 15kW, ale uváděnou zatížitelnost kontaktu 40A.

Napsal: 20 pro 2019, 13:02
od 780529
pre NIKO231.

Čiže keď si uviedol, že:

napr. stykač LC1D25 Schneider má pro 230V zatížení motorem 5,5kW tak

a) použiješ jeden kontakt stykača, ktorý prenesie prud cca. 20 A
b) paralelne spojíš všetky tri kontakty a tie tri paralelné kontakty znesú cca 20A

čo je správne?

Napsal: 20 pro 2019, 14:04
od Achab
Paralelní spojení kontaktů lze použít pouze k částečnému prodloužení životnosti při maximálně jmenovitém proudu. Například pro dva kontakty to může být 130%, pro tři kontakty 150%. U některých typů tento údaj uvádí výrobce. Zvýšením zatížení paralelního spojení nad jmenovitý proud se celková životnost sníží, protože kontakty nerozepínají přesně stejně. Jeden se opálí první a zbylé se předčasně zničí přetížením.

K původnímu dotazu - pro více samostatných silových obvodů nelze použít jeden silový spínací prvek. Když už to tak spácháš, musí se uvažovat charakter zatížení v jednotlivých obvodech. Jmenovitý proud u stykačů většinou platí pro kategorii AC1 (činná zátěž, cosφ 0,95-1). Dovolené zatížení pro další kategorie udává výrobce daného stykače, ale obvykle je nižší. Stykač by se musel dimenzovat na nejhorší případ plus rezerva pro zajištění přiměřené životnosti.

Napsal: 20 pro 2019, 14:29
od vicious
Alebo ešte ináč, ak má 3 pólový stykač uvedený prúd napr. 10A, tak teoreticky je možné pripojiť odporovú záťaž 2kW cez jeden kontakt, alebo 3 rovnaké 2kW špirály do hviezdy.

Napsal: 21 pro 2019, 20:19
od Jonapo
Zdravím,
vždy keď sa povedalo na trojfázový stykač, že toto je napr.20A stykač, tak sa rozumelo 20A jeného silového kontaktu. Ked sa povedalo, že napr. toto je stykač napr. 6kW, rozumelo sa výkon všetkých troch silových kontaktov a z toho si si vedel určiť prúd jedného kontaktu.V minulosti v RVHP sa väčšinou označovali stykače napr.V16M220V, 50Hz, sa rozumelo že to je stykač na 16A,
na jeden silový kontakt, spínacia cievka na 220V striedavých.Na stykačoch ako
Siemens,čiže zo západu, bolo vždy uvádzané výkon , tak ako aj teraz a rozumelo sa, že je to výkon všetkých silových kontaktov, vynímočne som sa parkrát stretol, že bolo napísané na trojfázovom stykači napr.3x2kW v podstate je to to isté.