Stránka 1 z 1

Zapojení potrubního vent.

Napsal: 23 pro 2019, 16:30
od query
Ahoj,
potřeboval bych jednu radu :
Mám ventilátor viz : https://obchod.airtrend.cz/Potrubni-ven ... r-download

Má 3 rychlosti, které se přepínají přivedením 230v na jednotlivé svorky.
Je možné zapojit 2 rychlosti v jeden okamžik?
Potřeboval bych vedle přepínače otáček připojit ještě zpožďovací relé a musel bych použít 3f stykač k odpojení přívodů za přepínačem otáček.

Díky

Napsal: 23 pro 2019, 17:19
od sinclair
Dvě rychlosti v jeden okamžik, se rovná spojení dvou odboček motoru a tedy zkratu části vinutí, takže určitě ne.
Proč 3F stykač, když je ta vrtule jednofázová?
Časovač přece zapojíš před předepsaný přepínač otáček.
Společný vodič motoru na N, přepíná se fáze do jednotlivých odboček. Časovač by měl taktéž spínat fázi a bude pro svou práci nutně potřebovat přivést i N.

Napsal: 23 pro 2019, 18:13
od query
Regulator otacek je termostat, ktery ma tri relatka a vystupy jsou proklemovane primo z napajeni termostatu, tudiz muze nastat situace, kdy termostat vypne ventilator nebo prepne otacky.
Takze nemuzu odpojit privod pred "regulatorem" protoze bych vypnul termostat. A zaroven potrebuji udelat 2 min dobeh ventilatoru aby se uchladil ohrivac, ktery je za ventilatorem.

Napsal: 24 pro 2019, 08:16
od Achab
Pro zachování plné funkce regulátoru je trojpólový stykač asi nejjednoduší a technicky "čisté" řešení. Pro odběr 0,6A stačí relé, přiměřeně dimenzované na indukční zátěž. Jiné řešení bude vždy složitější.
Jinak by možná šlo spojit výstupy regulátoru a ventilátor provozovat na jednu pevně zvolenou rychlost, ale to asi není žádoucí.