Stránka 1 z 3

vlkost v trezorové místnosti

Napsal: 27 pro 2019, 15:34
od scorpions-cz
Zdravím. Mám dílničku a v ní malou trezorovou místnost. Dílna je ze staré garáže. Kvůli vlhkosti jsem celou dílnu včetně trezoru znovu odizoloval. Podlaha ipa a beton + dlažba, ipu jsem vytáhl kousek na původní zdi. Celou dílnu jsem obezdil 5cm itongem. Mezi těmito zdmi jsem nechal vzduchovou mezeru. Když dám do trezoru čidlo od meteostanice, ukazuje mi cca 85% vlhkost. Pokud dám do trezoru přímotop a zatopím tak na 16°C vlhkost padne na 50%. Dal jsem tam i takovej malej elektrickej (asi 40W) odvlhčovač, ale za dva dni tam byl tak velkej panák vody.
Dá se věřit tomu čidlu od meteostanice?
Můžu ještě něco udělat navíc?
Nerad bych až tam dám zbraně, aby zrezly a taky zkorodovaly. Dík za rady. Trvale topit v trezoru se mi fakt nechce

Napsal: 27 pro 2019, 16:35
od robo
Máš tam kosu jak v ruským filmu a k tomu vlhký vzduch. Jak ytong natáhne vlhkost tak je problém na světě. Nevím jestli se ti tam dostává vzduch z venku, v tento čas je venkovní vzdušná vlhkost klidně 80 procent. Zabránit přístupu vzduchu který by měl vysokou vlhkost, odvlhčit co to půjde a sem tam trochu zatopit. A do místnosti dát ceresit-stop vlhkosti. Ten se stažením vlhkosti taky pomůže.

Napsal: 27 pro 2019, 16:36
od termit256
Pro takove ucely se vyrabi odvlhcovace jako napr. tyhle https://www.micro-dehumidifier.com/products/membranes/
Neni to uplne levne, ale zase lepsi nez mit rezave zbrane.

Napsal: 27 pro 2019, 16:45
od scorpions-cz
termit256
Dá se to koupit někde u nás a nějaký český popisy s cenami? Anglina není můj obor.
Teď tam mám toto:

Napsal: 27 pro 2019, 18:47
od termit256
V CZ tezko rict. Zkus jim napsat pres google translator, jestli maji u nas nejake zastoupeni.
Na muj ucel to bylo zbytecne drahe, tak jsem koupil par kilo silikagelu, vlhkomer za $2 a obcas ho hodim vysusit do trouby.
Ceny mas tady https://www.micro-dehumidifier.com/prod ... midifiers/

Napsal: 27 pro 2019, 20:43
od samec
scorpions-cz píše:Když dám do trezoru čidlo od meteostanice, ukazuje mi cca 85% vlhkost. Pokud dám do trezoru přímotop a zatopím tak na 16°C vlhkost padne na 50%. ... Dá se věřit tomu čidlu od meteostanice?
Áno. Čidlo merá relatívnu vlhkosť. Absolútna vlhkosť sa ohriatím vzduchu nezmení. Mení sa len scopnosť vzduchu poňať vodnú paru. Pri vyššej teplote sa do vzduch zmestí viac vodnej pary. Takže ohriatím sa akoby zvýši kapacita a rovnaké množstvo vody (absolútna vlhkosť) zaberá menšie percento z tejto kapacity (relatívna vlhkosť). Naopak ochladením dochádza k zmenšeniu schopnosti vzduchu poňať vodu a tak rovnaké množstvo zaberá väčšiu časť teto kapacity. Pri určitej teplote a množstve vody vo vzuchu môže byť tento nasýtený na 100% a to sa nazýva rosný bod.

Napsal: 27 pro 2019, 21:32
od tomasjedno
scorpions-cz píše:Když dám do trezoru čidlo od meteostanice, ukazuje mi cca 85% vlhkost. Pokud dám do trezoru přímotop a zatopím tak na 16°C vlhkost padne na 50%. Dal jsem tam i takovej malej elektrickej (asi 40W) odvlhčovač, ale za dva dni tam byl tak velkej panák vody.
Dá se věřit tomu čidlu od meteostanice?
Čidlu od laciné čínské meteostanice se dá věřit leda po kalibraci. Onehdá jsem koupil jednu se třemi externími čidly - a v místnosti s relativní vlhkostí 60% ukazovaly ty 4 kousky čísla od 30% do 80%.

Pokud by ty tebou naměřené hodnoty odpovídaly skutečnosti, znamenalo by to, žes tam měl v té místnosti vzduch s rosným bodem 6 ºC a teplotu na začátku, před zatopením, 8 ºC. Přitom hustota vodní páry by byla cca 6 g/m³, takže když odhadnu celou místnost na 10 m³, tak je v celé místnosti 60 g vodní páry. Velký panák vody za dva dny je tedy docela dost.
Pokud chceš snížit relativní vlhkost, máš možnosti:
- hnát tam vysušený vzduch - jenom nevím, kde ho vezmeš. Doma máš vzduch vlhčí (rosný bod cca 15 ºC) a venku je cca takový vzduch, jaký už tam máš.
- odvlhčovat vzduch v místnosti (odvlhčovač, silikagel).
- temperovat místnost pár stupňů nad rosný bod vzduchu v místnosti.

Napsal: 27 pro 2019, 23:13
od alj
Máš mezeru mezi vlhkou zdí a přizdívkou z Ytongu odvětranou? Pokud ne, tak přizdívka z nasákavého Ytongu ke snížení vlhkosti nepomůže.

Napsal: 28 pro 2019, 00:20
od witt
Tady žádný odvlhčovač nepomůže - to je řešení pro jednorázové odstranění vlhkosti, v tomto případě je podle mě hrubá chyba v konstrukci. Ten Ytong je na vnitřní straně (nebo je zvenku?) zdi špatně a pokud je za ním nevětraná kapsa, tak je ultra špatně. Materiál s nejlepšími izolačními vlastnostmi musí být na vnější straně. Takhle se v Ytongu sráží vzdušná vlhkost a funguje jako permanentní zásobárna vody.

Ta garáž je samostatně stojící? K něčemu přilepená? Jaká je tam teplota oproti venku? Izoloval jsi kvůli vlhkosti, nebo kvůli teplu?

Napsal: 28 pro 2019, 00:45
od scorpions-cz
Ta garáž je přilepená ke stodole. Vnější zdi jsou kamenocihelný, tak přes půl metru silný. Izoloval jsem to proti vlhku, protože původně tam nebyla izolovaná ani podlaha. No přestavovat to nebudu. Přinejhorším tam trvale pojede nějakej odvlhčovač. Samotná trezorovka je necelých 5 m krychlových.

Napsal: 28 pro 2019, 12:43
od samec
Najjednoduchšie bude ten priestor len odvetrať a na uskladnenie použiť eksikátory.
Obrázek
Len si tie hermeticke skrinky budeš musieť vyrobiť svojpomocne z nejakých profilov, skla a tesnenia na okno, alebo jednoducho z nejakej starej chladničky. Jednak kvoli tomu, že bežne predávané asi nevyhovejú rozmerovo a tiež preto, že ich cena je nastavená na tunelovanie eurofondov a bežný človek si ich nemôže dovoliť. Vlhkomer kúpiš na ebay za pár drobných a silikagel v chovateľských potrebách napríklad 10kg balenie pre mačky tiež nie za veľa.

Napsal: 28 pro 2019, 15:48
od scorpions-cz
No odvětrávat trezorovou místnost moc nejde. Dělat skleníky pro kvéry se mi taky nechce. Vlhkost trochu padá dolů, s tím malým odvlhčovačem, tak uvidím kam se dostanu. Popřípadě tam budu trochu temperovat

Napsal: 28 pro 2019, 19:53
od witt
scorpions-cz píše:Izoloval jsem to proti vlhku, protože původně tam nebyla izolovaná ani podlaha.
izolují se základy, pokud nejsou, tak to vnitřní vanou i Ipy moc nevyřešíš. V první řadě se musí odizolovat zdivo, což je zřejmě nererálné....

Napsal: 28 pro 2019, 20:52
od eleferner
Ono se dodatecne proti vlhku izolovat da, vyhledejte si "injektážní clona". Ceny neosizene clony (pakry + tlakova injektaz) zacinaji nekde na 3000 Kc/m2 bez DPH.

Po CR se taky pohybuje hromada smejdu, kteri "to stejne" slibuji pri pouhem naliti hmoty do predvrtanych der, ale az na specificke pripady to jsou vyhozene penize.

Napsal: 30 pro 2019, 11:38
od Otkundes
Scorpions-cz:
Z Vaší odpovědi je patrno, že se nejedná o bezpečné uložení flinty, nebo pistole, před nenechavými rukami členů vlastní domácnosti, či před jejími návštěvníky.
Pokud máte k tomuto účelu zřízenu speciální místnost, mimo místa svého bydliště (garáž mimo dům), jistě stav nějak monitorujete. Proto předpokládám, že tam máte i přívod elektřiny pro osvětlení a signalizaci. V tom případě bych pro temperování a udržování relativní vlhkosti na únosné míře, doporučil do místnosti osadit elektrický kompresorový odvlhčovač. Ten bude nejen snižovat vlhkost vzduchu, ale odpadním teplem z provozu kompresoru, Vám bude místnost i vyhřívat. Tyto odvlhčovače bývají řízeny čidlem relativní vlhkosti, jejich provoz je tedy přerušovaný. Jsou vyráběny ve více variantách a výkonech, na internetu si jistě vyberete. Jeden jsem si kdysi před nástupem zedníků na konci jejich zednické sezóny též pořídil. Musím uznat, že po opravách omítky a po přeštukování místnosti, jsem zprvu z odvlhčovače denně vyléval snad dva litry vody a zabránil tak rozmachu plísní. Proto Vám toto řešení doporučuji.