Dokázal by mi někdo poradit, jak zapojit ventilátor na časový spínač pod vypínač? Schéma viz příloha.
K ventilátoru Cata e100 G vedou tři dráty V1 (černý), V2 (modrý), V3 (žlutozelený).
Na el. přívodu jsou rovněž tři dráty P1 (černý), P2 (modrý), P3 (žlutozelený).
Časový spínač CS3-4M má tři dráty Č1 (černý), Č2 (hnědý), Č3 (bílý).
Díky za radu, jak na to.
Napsal: 29 pro 2019, 20:42
od Cowley
Přímá fáze na černý z časovače a na tlačítko,
Ovládaná fáze za vypínačem na bílý z časovače.
Černý z ventilátoru na hnědý z časovače
Modré vodiče propojit do sebe
Žlutozelené vodiče propojit do sebe
Napsal: 29 pro 2019, 20:47
od masar
Buď to zapoj podle toho schematu, co jsi sem dal, nebo to svěř elektrikáři.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Napsal: 29 pro 2019, 23:35
od Michal22
Matoucí může být to, že tazatel chce připojit ventilátor, ale ve schematu je nakreslená žárovka.
Přidávám rychlonákres:
P.S.: omlouvám se za špatnou kresbu (díky Cowley
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
), asi jsem bez rozmýšlení počítal s tím, že je přívod vlevo.
Aktualizuji
Napsal: 30 pro 2019, 07:15
od Cowley
Michale, to je ale špatně.
Jak psal i masar, koukni na schéma od výrobce, rozvedená přímá fáze je kreslená červeně, ovládaná černě.
Ten modul je ve schématu nakreslený tak jak leží, nehledě na barvy drátů, co z něj lezou.
Přívod musí jít na tlačítko a také na černý vstup časovače (prostřední drát na modulu).
Ovládání z tlačítka jde na bílý (pravý drát na modulu).
Výstup z časovače (levý drát na modulu) pak do ventilátoru.
Tenhle modul umí spínat jak žárovky tak ventilátory.
Matoucí je spíš "dvojitá" tazatelova příloha se stejným schématem
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ale je to nováček, tak buďme shovívaví...
Napsal: 30 pro 2019, 11:14
od Achab
Tak je to snad úplně polopatě...
Napsal: 30 pro 2019, 11:33
od Cowley
Tak tak...
Napsal: 30 pro 2019, 12:03
od patrikvarga
Len aby sa ten ventilátor aj zastavil.
Cata e100 G :
Príkon motora: 8W !
CS3-4M:
Induktivní zátěž 15 VA až 100 VA
Napsal: 30 pro 2019, 12:11
od Crifodo
Cata e100 G se přece dá koupit přímo v provedení timer, 3 až 15 minut.
ten zmetek CS3-4M fakt potřebuje dost velkou zátěž, aby triak držel, měl jsem s tím problém u relé schodišťových světel.
Napsal: 30 pro 2019, 12:13
od masar
Když, tak tam tu žárovku ještě přidá.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Napsal: 30 pro 2019, 12:16
od Cowley
V originál návodu je induktivní zátěž 5 - 50W.
Na webu 5 - 50 VA.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Napsal: 30 pro 2019, 15:23
od peth
Díky moc Cowley a Achab za návod na zapojení, je to zcela srozumitelné.
Když jsem chtěl vyzkoušet zapojení časovače, tak jsem ale narazil na jednu nejasnost ve stávajícím zapojení drátů vypínače.
Nyní mám dvojvypínač = jeden strojek (který budu měnit na dvě samostatná tlačítka/strojky - první vypínač na světlo a druhý spínač na ventilátor), do kterého vedou čtyři černé dráty:
1. drát je fáze zapojená IN
2. drát je zapojený hned vedle do IN, ale při rozpojení v něm proud není, bude brát proud pro ventilátor z prvního drátu
3. drát je zapojen do OUT pravého tlačítka vypínače (světlo)
4. drát je zapojen do OUT levého tlačítka vypínače (starý ventilátor)
Modré a žlutozelené vodiče jsou vzájemně propojeny, takže to nechávám a řeším jen černé.
Když nově oddělím vypínače pro světlo a ventilátor do dvou strojků, tak mi fáze půjde do světla, ale už ne do druhého spínače na ventilátor.
Jak mám zapojit 2. drát, který nyní bere pro ventilátor proud z 1. drátu, do časovače a strojku spínače ventilátoru?
Když přivedu samostatným drátem z prvního vypínače fázi do druhého spínače a zapojím to dle vašeho návodu, tak mi zůstanou dva černé dráty 2. a 4., které nevím, jak zapojit.
Napsal: 30 pro 2019, 16:01
od Achab
Se dvěma spínači řazení 1 podle obrázku. Pokud to má být sériový (lustrový) spínač 5, přívody fáze jsou propojeny z výroby. V případě použití řazení 2 (2× samostatný spínač) se přívody propojí.
Napsal: 30 pro 2019, 16:10
od Cowley
A nejsou tam v té krabici náhodou propojené 3 modré a 3 žlutozelené?
Protože byly původně propojené na společném vstupu IN,
tipuju, že bude ten 2.drát odchod ostré fáze někam dál, třeba na "galerku" v koupelně.
Zkus nechat rozpojený drát 1 a 2 a zjisti co ti v bytě ještě nejde.
Achab: tipuji, že to bude dělit na dva strojky (1 a 1/0), ale jinak tvoje schéma zůstane.
Napsal: 30 pro 2019, 16:16
od peth
P1, tj. jediný černý drát, ve kterém je proud, tedy rozbočím do obou strojků. V tom problém nevidím.
Zmatený jsem ale ze zbývajících tří černých drátů, ve kterých proud není. Ty dva, které jsou nyní zapojeny do OUT vypínače, povedou jeden ke světlu a druhý k ventilátoru (u ventilátoru je pouze jeden černý drát). Je to tak?
Ale co ten čtvrtý, který je zapojený do IN vypínače vedle P1, tj. jde do něj proud z P1? Dráty jdou do zdi, takže nevidím, kam vedou... Ještě mě napadlo, jestli tím nevede fáze k jinému vypínači v jiné místnosti.
A ano, jsou tam propojené tři modré a žluté dráty.