Stránka 1 z 4

Motorový spúšťač (tepelna ochrana).

Napsal: 25 led 2020, 21:50
od kutilmil
Poradí niekto konkretny typ motorovej trojfázovej ochrany? Nie moc drahej ale funkčnej. Nerád by som znova prevíjal motor. Niečo odskúšané, lacné. Ďakujem.

Napsal: 25 led 2020, 22:45
od petrfilipi
Je toho mraky, v podstatě každý větší výrobce elektroprvků má v programu motorovou ochrany. Jen dej pozor, že ne všechny vypínají silový obvod, obvykle je nutné použít stykač ovladaný pomocným kontaktem té ochrany.
Mrkni na Sbazar, bazoš, Aukro.

PF

Napsal: 25 led 2020, 22:50
od kutilmil
pf dík ale toto viem aj ja. konkretny typ poprosim keď možem. A aj o nevypínaní silových kontaktov viem. potrebujem takú čo vypína, je lacná a spolahlivá.

Napsal: 26 led 2020, 09:48
od usporka
Asi nejdostupnější a nejednodušší je klasika od OEZ typ SM1E. Rozmezí proudu si už musíš vybrat podle svého motoru. Vypíná přímo silovinou, a při nejhorším se to dá použít i jako vypínač.

Napsal: 26 led 2020, 09:57
od kutilmil
Dík úsporka. Je spoľahlivý? Ako vypínač ho používať nebudem. Jeho funkcia je tá, aby keď vypadne jedna fáza spoľahlivo vypol bez toho, aby mi zhorel motor.

Napsal: 26 led 2020, 10:17
od usporka
Ta ochrana prioritně nehlídá výpadek fáze, ale z vlastní zkušenosti vím že zareaguje, protože se logický zvedne proud ve zbývajících fázích nad bezpečnou mez.

Napsal: 26 led 2020, 12:23
od kutilmil
Chapem. to mi je jasné. Takže máš skúsenosti že táto ochrana zodpovedne vypína?

Napsal: 26 led 2020, 18:50
od Celeron
Spolehlivě nevypíná. Měl jsem ji na třífázový Nautile a musela po ztrátě jedný fáze na převinutí. Přitom byla ochrana nastavená těsně nad proud, který ji vyhazoval při rozběhu.
Prostě u tý Nautily je kvůli tlaku ve vodárně moc velký proudový náraz, který je podobný odběru pokud jede jen na dvě fáze.
Ale nevylučuju, že ta ochrana nebo motor Nautily byl načatej z dřívějška, obojí bylo asi 5 let starý ale před montáží nově zakoupený.

Napsal: 26 led 2020, 19:09
od kutilmil
No šak práve. Mne sa jedná o 7,5kW motor a nerád by som ho zasa prevíjal. Možno sa mi budete smiať ale spoľahlivá ochrana je R100. Tá funguje roky rokúce a kupodivu perfektne. Má len jednu chybu. Potrebuje stýkač. A keď už stýkač tak aj rozvádzač a bla bla bla bla bla.

Napsal: 26 led 2020, 19:11
od lesana87
O chodu Nautily na 2 fáze a chování motorovýho jističe EP1-M4 jsem psala něco před rokem, když nám tu vypadla jedna fáze. Během 6s chodu čerpadla jistič nevypnul, jestli by vypnul při delším chodu na 2f, to nevím. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 14#1007414

Napsal: 27 led 2020, 09:42
od Artaban001
Tak z každý fáze proti nule budeš napájet dohromady 3 relé, jejich spínací kontakty dáš do série a v případě výpadku fáze Ty přeruší okruh do stykače

Napsal: 27 led 2020, 13:56
od labakon
Artaban001 píše:Tak z každý fáze proti nule budeš napájet dohromady 3 relé, jejich spínací kontakty dáš do série a v případě výpadku fáze Ty přeruší okruh do stykače
Toto zapojenie nefunguje. Skúšali sme to veľmi dávno, ešte s relé RP 102/220V. Keď sme odpojili fázu za chodu, tak relé, ktoré malo odpadnúť dostávalo niekoľko voltov cez motor a to mu stačilo ako prídržné napätie a neodpadlo. Bez motora na stole to fungovalo.

Existujú moderné tzv. sledovače fáz, ale v tom prípade je potrebný aj stykač a sú drahé.

Je ešte jedna finta: "Napäťový chránič". Jeden kontakt vypínacej cievky pripojiť na stred hviezdy druhý kontakt na zem. Keď vypadne fáza na tomto strede sa zvýši napätie, ktoré stačí na vybavenie chrániča. Je ešte jedna lacná alternatíva, napäťový chránič z výťahu. (Teraz sa vymieňa veľa výťahov a rozvádzače nájdeš v zberni, alebo poprosíš montérov. Oni to stejne vyhadzujú).

Ty tam máš ale 7.5 KW motor a ja som videl najsilnejší napäťový chranič na výťahu 16A. Tak, že aj tam, by si asi potreboval stykač, ktorý by ovládal chránič.

Nové chrániče sa vyrábajú aj s dostatočným prúdovým rozsahom, ale sú drahé a ešte k nemu potrebuješ vypínaciu cievku, čo sú ďalšie náklady.

Na fotografii je chránič z výťahu.

Napsal: 27 led 2020, 15:56
od kutilmil
Ďakujem Labakon. Kontrolné relé na kontrolu účinník, sledu a výpadku fáz poznám. Problém, že zasa nevypína silovinu. Zaujal ma ale ten napäťový chránič. To som ešte ani nepočul. Aké označenie má nový (teraz vyrábaný) napäťový chránič?

Napsal: 27 led 2020, 16:15
od Artaban001
Nebo koupíš modulární jistič a dovybavíš jej vyrážecí cívkou (napěťová, nebo podpěťová spoušť - podle toho, jak to chceš ovládat)

Napsal: 27 led 2020, 16:16
od palmalsport
Ten už se několik desetiletí nevyrábí.
Označení měl J1K 82. Pro motorovou charakteristiku od 0,5A po 24,7A
Osadil bych motorový spouštěč, a doplnil bych ho o podpěťovou spoušť.
Nikdy se nestalo, že shořel motor. MS vždy zareagoval.
PKZ M0-16