TN-S na TN-C 400V - 230V

#1 Příspěvek od Kolda »

Zdravim.

Potřebuji získat zásuvky na pár dní pro pár spotřebičů.
Lednice
Aparatura
Osvětlení

Mám při ruce TN-C rozvod 400V přes komunistickou zásuvku.
Když koupím rozvodovou skříň, tak má 5ti kolík a já 4kolík.

Jak zapojit?

Chci koupit něco takového - můžete něco doporučit třeba za lepší cenu? 400V nepotřebuji.

https://www.uni-max.cz/produkty/vybaven ... noQAvD_BwE
Přílohy
zapojení.jpg
To co tu mám
To co tu mám

Uživatelský avatar
Milan_F
Příspěvky: 1454
Registrován: 03 říj 2005, 02:00
Bydliště: nedaleko Humpolce

#2 Příspěvek od Milan_F »

Takto nelze. Ve čtyřkolíkové zásuvce je pouze PE. Nikoli PEN!

Uživatelský avatar
Kolda
Příspěvky: 154
Registrován: 25 zář 2013, 02:00

#3 Příspěvek od Kolda »

😁 To není moc rada.. Jak tedy zapojit?

p32
Příspěvky: 15069
Registrován: 13 led 2007, 01:00
Bydliště: Olomouc

#4 Příspěvek od p32 »

To je poučení, on nechtěl poradit. :wink:

Uživatelský avatar
Kolda
Příspěvky: 154
Registrován: 25 zář 2013, 02:00

#5 Příspěvek od Kolda »

p32 píše:To je poučení, on nechtěl poradit. :wink:
To je úplně to samé 🤔😁

Uživatelský avatar
jezevec
Hlavní moderátor
Hlavní moderátor
Příspěvky: 5414
Registrován: 13 čer 2004, 02:00
Bydliště: Břeclavsko
Kontaktovat uživatele:

#6 Příspěvek od jezevec »

Kolda píše:😁 To není moc rada.. Jak tedy zapojit?
Z rozvaděče dotáhnout samostatně N.

petrfilipi
Příspěvky: 2551
Registrován: 13 zář 2005, 02:00

#7 Příspěvek od petrfilipi »

Milan_F píše:Takto nelze. Ve čtyřkolíkové zásuvce je pouze PE. Nikoli PEN!
Nesouhlasím. V 4kolíku je vodič PEN, jehož rozdělením vzniknou v 5kolíkové zásuvce samostatné vodiče PE a N. Tak, jak je to nakresleno na obrázku, jsou zapojené všechny redukce TNC/TNS, tj. 4kolík na 5kolík.

PF

Uživatelský avatar
mi-ro
Příspěvky: 7651
Registrován: 08 úno 2005, 01:00
Bydliště: rovina u Kolína

#8 Příspěvek od mi-ro »

Ano, jistěže ve čtyřkolíku je PEN. U některých 3F spotřebičů je nutný i N a jsou připojené čtyřkolíkem.
..to bude jen ňákej odpůrek

Uživatelský avatar
tomasjedno
Příspěvky: 5634
Registrován: 11 říj 2008, 02:00
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

#9 Příspěvek od tomasjedno »

petrfilipi píše: Nesouhlasím. V 4kolíku je vodič PEN
K zásuvce je sice přiveden PEN, ale vývodní kolík je PE, nesmí se dnes již použít jako pracovní vodič (někdy v 60. letech na to byla výjimka do doby, než budou na trh dodány 5-kolíky).
Jediné regulérní řešení je udělat rozdělení PEN na PE a N v pevném rozvodu, nikdy ne v pohyblivém přívodu.

Uživatelský avatar
Milan_F
Příspěvky: 1454
Registrován: 03 říj 2005, 02:00
Bydliště: nedaleko Humpolce

#10 Příspěvek od Milan_F »

petrfilipi píše:Tak, jak je to nakresleno na obrázku, jsou zapojené všechny redukce TNC/TNS, tj. 4kolík na 5kolík.
Jenže taková redukce se neprodává. Musíš si jí zbastlit a odporuje to předpisům.
Naposledy upravil(a) Milan_F dne 08 úno 2020, 19:57, celkem upraveno 2 x.

Uživatelský avatar
kutilmil
Příspěvky: 3801
Registrován: 01 lis 2008, 01:00
Bydliště: Skalica

#11 Příspěvek od kutilmil »

Normálne by som to zapojil tak, ako to je na obrázku. Keby som to chcel mať poriadne zabezpečené tak do kruhovej vidlice by som ešte dotiahol poriadnu zem na svorku PE, A keby to malo byť niekde na verejne prístupnom mieste tak by som tam ešte fúkol fíčko.

Uživatelský avatar
patrikvarga
Příspěvky: 1062
Registrován: 24 dub 2007, 02:00

#12 Příspěvek od patrikvarga »

petrfilipi píše:Tak, jak je to nakresleno na obrázku, jsou zapojené všechny redukce TNC/TNS, tj. 4kolík na 5kolík.

PF
Daj odkaz, kde sa taká redukcia predáva.

Uživatelský avatar
ZVUK2000
Příspěvky: 3855
Registrován: 22 dub 2012, 02:00
Bydliště: Karvinsko

#13 Příspěvek od ZVUK2000 »

Nejsou to redukce kabelové, ale v celku. Tím se asi dá obejít norma :D

Uživatelský avatar
Milan_F
Příspěvky: 1454
Registrován: 03 říj 2005, 02:00
Bydliště: nedaleko Humpolce

#14 Příspěvek od Milan_F »

kutilmil píše:Normálne by som to zapojil tak, ako to je na obrázku. Keby som to chcel mať poriadne zabezpečené tak do kruhovej vidlice by som ešte dotiahol poriadnu zem na svorku PE, A keby to malo byť niekde na verejne prístupnom mieste tak by som tam ešte fúkol fíčko.
Druhej Tiktak...

Uživatelský avatar
kutilmil
Příspěvky: 3801
Registrován: 01 lis 2008, 01:00
Bydliště: Skalica

#15 Příspěvek od kutilmil »

Ja si myslim že redukcia z TNC na TNS neexistuje. Opačne ano.