minimální tlouštka stěny za zásuvkou

Napsal: 11 úno 2020, 20:06
od Skay
Ahoj

Dnes jsem měl v panelákovém bytě před rekostrukcí revizáka na konzultaci co a jak. Prosím zkušenější z oboru o obsáhlejší vysvětlení několika úskalí na která mě revizák upozornil.
Za prvé: nenosná příčka z porfixu (něco jako ytong ale shitovější) tlouštky 100mm mezi kuchynskou linkou a sprchovým koutem nebude muset stačit z hlediska minimální bezpečné tlouštky zdiva mezi sprchovým koutem a zásuvkou v elektroinstalační krabici v této stěně (zásuky nad pracovní deskou)
Argument jako obklad a hydroizolace na straně sprch koutu, nezájem.
A za druhé: Ventilátor nad sprchovým koutem v žádném případě.
Argument jako dvojitá izolace ventilátoru, IP65 či zapojení přes chránič, nezájem. Musím říct, že v projektu kde člověk řeší využití každého centimetru je to docela komplikace a rád bych věděl jaké jsou možnosti řešit uvednené problémy aby prošla revize elektroinstalace

Díky všem

Napsal: 11 úno 2020, 20:28
od doktor365
Tak to si taky rád poslechnu názory. Já mám panelové jádro tloušťky 4cm mezi koupelnou a kuchyňskou linkou. Ventilátor ve sprcháči na 12V.

Napsal: 11 úno 2020, 20:38
od p32
V každém případě bys měl dodržovat přímou minimální vzdálenost od sprchy apod. těch 60 cm. Hlavně kvůli sobě, jinak v ordinacích mají zásuvky i 20 cm vedle vodovodní baterie, takže je to divné, že?
Nechci rejpat, ale to byl revizák na plyn?

Napsal: 11 úno 2020, 20:55
od Lukar
A za druhé: Ventilátor nad sprchovým koutem v žádném případě.
Argument jako dvojitá izolace ventilátoru, IP65 či zapojení přes chránič, nezájem.
Tomu se nedivím. 230V ve sprcháči i přes tu izolaci a chránič v zoně 1...
Při rekonstrukci jsem použil ventilátor přes bezpečnostní trafo na 12V profi kupný výrobek. Našel jsem o na netu, vím že mě stál jako 3 ventilátory na WC

Napsal: 11 úno 2020, 21:16
od Lukar
příčka tlouštky 100mm mezi kuchynskou linkou a sprchovým koutem nebude muset stačit z hlediska minimální bezpečné tlouštky zdiva mezi sprchovým koutem a zásuvkou v elektroinstalační krabici v této stěně (zásuky nad pracovní deskou)
Když se vezme v úvahu, že hluboká krabice má 60mm hloubku tak zbude 40 mm zdiva. Hydroizolace koupelny (bez ní v nasákavém ytongu či co tam máš to je cesta k další rekonstrukci) + obklady to bude cca 50mm. Zajímalo by mě podle jaké normy revizák postupoval. A místo slova ,,nebude muset stačit z hlediska minimální bezpečné tlouštky zdiva,, měl říct nestačí - minimum v tomto materiálu je ....mm, nebo podívám se do normy a zavolám ti!
Zkusil bych oslovit jiného revizáka nebo napsat https://diskuse.elektrika.cz/ a popsat situaci.

Napsal: 11 úno 2020, 21:58
od p32
Tak ventilátor nad sprchovým koutem být může, ale. To ale znamená podrobnější informace jako výšku stropu, výšková vzdálenost ventilátoru atd. Jsou na to předpisy a je logické, že pro odvětrávání páry je lepší dát větrák např. do výšky 240 cm ve sprchovém koutě než do ložnice. Jen mě tak napadlo dát sem kopii výňatku pro bezpečné instalování větráku, co ti ten revizor na plyn neuměl vysvětlit.
Zóna 2 - prostor okolo zóny 1 do vzdálenosti 0,6 metru a výška od podlahy vany nebo sprchového koutu minimálně 2,25 metru do výšky 3 metry. V této zóně můžete instalovat elektrické zařízení s krytím minimálně IP x4. To splňují i nástěnné ventilátory s čidlem vlhkosti i další typy ventilátorů do koupelny.
Prostě zóně 1 se musíš vyhnout tou výškou.

Napsal: 11 úno 2020, 22:09
od samec
doktor365 píše:Tak to si taky rád poslechnu názory. Já mám panelové jádro tloušťky 4cm mezi koupelnou a kuchyňskou linkou. Ventilátor ve sprcháči na 12V.
Lenže z umakartu, čo je nenasiakavý izolant.

Napsal: 11 úno 2020, 22:17
od doktor365
Žádný umakart, panel proto píšu panelové jádro.

Napsal: 11 úno 2020, 22:26
od p32
samec píše:Lenže z umakartu, čo je nenasiakavý izolant.
Umakart se dá poškodit stejně jako klasická nenasákavá kachle. Určitě bych ne kvůli pŕedpisům, ale kvůli sobě samému přemýšlel, kde by ty zásuvky byly vhodnější.
Známe to přece, ne? Jsme ve vaně, celí mokří, zasekneme náhodou sekeru do zdi a ehle, zrovna je tam nebezpečná zásuvka! Na co asi máme proudové chrániče?

Napsal: 12 úno 2020, 05:29
od petrfilipi
Mrkni se na normu na koupelny, tam jsou zóny nakreslený poměrně srozumitelně. Dokonce si myslím, že je v nich taková chyba, že zasuvka nemůže být u umyvadla blíže než 20cm. Když bude ale umyvadlo u rohu, tak zásuvka může být na sousední zdi a i když je vzdušnou čarou k umyvadlu blíže než 20cm, tak to normě vyhovuje.
Co se týče zásuvky tak si myslím, že je osazena v jiné místnosti a hotovo. Správný revizák ti řekne i číslo normy, podle které je to špatně.

PF

Napsal: 12 úno 2020, 06:06
od ZVUK2000
Řešíte tady tenkou zeď, přitom většina takových rekonstrukcí je ze sádrokartonu. To je potom daleko horší. U toho ventilátoru dávám za pravdu revizákovi.

Napsal: 12 úno 2020, 06:23
od petrfilipi
Podívej se sem. Je tam rozebraná ta norma na koupelny. Doufám, že je to pro aktuální verzi.
Revizák možná nemá tak úplně pravdu, nad vanou (sprchovým koutem) může být ventilátor, ale až ve výšce 2,25m. Je otázka, zdali máš takto vysoké stropy.
Jinak ještě k té zásuvce v kuchyni, sousedící s koupelnou. Co kdyby to bylo v bytovce a ta koupelna sousedila s dalším bytem? To by se tam šel revizák taky podívat? Co by pak zrušil? Plánovanou koupelnu nebo zásuvku? Nebo to, co bylo dřív? Co bylo dřív?

PF

Napsal: 12 úno 2020, 09:07
od p32
ZVUK2000 píše: U toho ventilátoru dávám za pravdu revizákovi.
Tak zrovna z toho důvodu bych si dal toho revizáka na plyn na černou listinu jako neschopného nebo spíše schopného všeho. :wink:
A určitě by si měl projít ty normy, není to nic složitého. Aspoň bude v obraze a nebude mu každý vykuk mlet nesmysly. A ano, zásuvka v jiné místnosti za přepážkou sousedící s koupelnou nespadá pod normy pro koupelny.

Napsal: 12 úno 2020, 10:33
od mihal
Tak hlavne sa ti tam mal prísť pozrieť projektant, pokiaľ je to pred rekonštrukciou. Revizák nastupuje obvykle po rekonštrukcii a posúdi elektrickú bezpečnosť na zhotovenom diela. To aká hrúbka stien je vec projektanta. Pokiaľ mu vychodí pre dané prostredie a vplyvy stena a jej parametre dostatočná podľa platných noriem, tak nieje dôvod aby do toho revizák frflal.
Niečo iné ale je, ak projekt neni, a revizák Ti doporučuje čo a ako. Mal, no neni to jeho povinnosť vysvetliť i prečo. Môže sa požadovať pre vplyv ADxx /výskyt vody/ určitá konštrukčná úprava, ktorá s tým súvisí. Ale je na to potreba sa opýtať toho revizáko-projektanta.

Napsal: 12 úno 2020, 11:28
od kutilmil
Ja si myslím že taká norma nie je čo by určovala minimálnu hrúbku miriva za zásuvkou ale ja ám by som také čosi nerobil a ani sám sebe by som si tak zásuvku nenamontoval aby bola priamo z druhej strany sprchového kúta. Predstav si že tam nejakú opreš.... alebo ona tam opre teba a bude ťa umývať a odzadu ťa po..be elektrika. Nechcel by som.