Fotovoltaika tlačená do 1F v rodinném domě

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
Radimosso
Příspěvky: 737
Registrován: 15 bře 2007, 01:00
Bydliště: Č.Těšín

Fotovoltaika tlačená do 1F v rodinném domě

#1 Příspěvek od Radimosso »

Zdar všem,
mám takový plán v rodinném domě s přípojkou 3x 25A .
Mám 1F solární střídač bez ochrany přelevů do sítě,
ale dnes už se prý dá domluvit s dodavatelem o výkupu přetoků.
Abych využil maximum pro vlastní spotřebu, plánuju spojit všechny výchozí větve v rozvaděči do 1F . Na bytě jsem měl jistič 1F B20 a v podstatě shodné spotřebiče a nikdy nevyletěl...
3F na domě nepoužívám.
Nebude to vadit elektroměru je bude mít nerovnoměrně zatížené fáze?
Mám pulzní elektroměr.

Uživatelský avatar
samec
Příspěvky: 3692
Registrován: 19 pro 2017, 01:00

#2 Příspěvek od samec »

Myslím, že si treba najprv naštudovať legislatívu, cenníky a zmluvné podmienky dodávateľa el. energie a až potom sa zamýšľať nad konkrétnymi technickými riešeniami. A možno už ani nebude treba.

Uživatelský avatar
Radimosso
Příspěvky: 737
Registrován: 15 bře 2007, 01:00
Bydliště: Č.Těšín

#3 Příspěvek od Radimosso »

Distributor to umožňuje i bez licence. Právní problém nevidím...
Řeším to zapojení...

Uživatelský avatar
Crifodo
Příspěvky: 14471
Registrován: 11 říj 2005, 02:00

#4 Příspěvek od Crifodo »

Takovýho distributora bych docela rád viděl.

Uživatelský avatar
weed_smoker
Příspěvky: 2675
Registrován: 02 pro 2011, 01:00
Bydliště: Jaroměř

#5 Příspěvek od weed_smoker »

Spíš bych ty přebytky tlačil do boileru,jsou i s dvojitejma spirálama a nemusíš řešit přepínání síť/panely.
Cpát to do baterek a zálohovat tím pár větví v baráku je drahý,to asi tazatel nechce.

Uživatelský avatar
pesve
Příspěvky: 37
Registrován: 25 lis 2018, 01:00
Bydliště: kousek za Brnem

#6 Příspěvek od pesve »

Radimosso píše:Abych využil maximum pro vlastní spotřebu, plánuju spojit všechny výchozí větve v rozvaděči do 1F
Já to tak mám udělané několik let. Solar 1,5kWp.

Uživatelský avatar
samec
Příspěvky: 3692
Registrován: 19 pro 2017, 01:00

#7 Příspěvek od samec »

Radimosso píše:Distributor to umožňuje i bez licence. Právní problém nevidím...
Řeším to zapojení...
Tak potom nevidím dôvod, prečo tú drahú solárnu energiu nepredáš distributorovi celú a nekúpiš si od neho lacnú tepelnú, jadrovú či vodnú. Tým pádom nepotrebuješ akumulátory, ani úpravu elektro-inštalácie.

Uživatelský avatar
Celeron
Příspěvky: 16140
Registrován: 02 dub 2011, 02:00
Bydliště: Nový Bydžov

#8 Příspěvek od Celeron »

Podle nových podmínek od roku 2020 nesmíš u nových instalací FVE do veřejný sítě poslat vůbec nic. To znamená, že pokud nespotřebuješ sám a nebo nemáš kam uložit, musíš řídit výkon měniče, nebo ho dokonce vypínat.
Přetok z FVE do veřejmý sítě je nedodržení připojovacích podmínek a po prvním upozornění následuje odpojení přípojnýho místa.
Informace od člověka, co dělá FVE na klíč.
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!

Uživatelský avatar
tomasjedno
Příspěvky: 5634
Registrován: 11 říj 2008, 02:00
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

#9 Příspěvek od tomasjedno »

Celeron píše:Podle nových podmínek od roku 2020 nesmíš u nových instalací FVE do veřejný sítě poslat vůbec nic.
To snad pouze v případě, že si nevyřídíš licenci.

Uživatelský avatar
Celeron
Příspěvky: 16140
Registrován: 02 dub 2011, 02:00
Bydliště: Nový Bydžov

#10 Příspěvek od Celeron »

tomasjedno píše:To snad pouze v případě, že si nevyřídíš licenci.
No když si to myslíš, tak tě v tom nechám.
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!

Uživatelský avatar
Radimosso
Příspěvky: 737
Registrován: 15 bře 2007, 01:00
Bydliště: Č.Těšín

#11 Příspěvek od Radimosso »

Neprosím o legislativní rady.......
Prosím o rady v oblasti toho zapojení.

Dík

Uživatelský avatar
pesve
Příspěvky: 37
Registrován: 25 lis 2018, 01:00
Bydliště: kousek za Brnem

#12 Příspěvek od pesve »

Prostě v domovním rozvaděči všechna světla a zásuvky přepoj do jedné fáze, do které vyrábíš.
Já to tak udělal.
Pokud to bude někomu vadit, tak se ozve. Mě se nikdo neozval.
Samozrejmě bilance výroba/spotřeba se musí vejít do dimenzování domovního jističe, v tvém případě 25A.

Uživatelský avatar
Radimosso
Příspěvky: 737
Registrován: 15 bře 2007, 01:00
Bydliště: Č.Těšín

#13 Příspěvek od Radimosso »

Tím ozve se, myslíš třeba distribuci ....
Měříš nějak kolik si dodal a ušetřil?

Uživatelský avatar
pesve
Příspěvky: 37
Registrován: 25 lis 2018, 01:00
Bydliště: kousek za Brnem

#14 Příspěvek od pesve »

Jo, distribuci. V příloze je moje bilance za minulý rok.
Přílohy
Bilance  2019.PNG

Uživatelský avatar
Radimosso
Příspěvky: 737
Registrován: 15 bře 2007, 01:00
Bydliště: Č.Těšín

#15 Příspěvek od Radimosso »

čím to měříš ?
Nebo to máš oficiálně a platí ti i za přelevy odkupem?
A to je jejich fakturace...

Odpovědět

Zpět na „Silnoproudá technika“