Změna přípojky z 3F na 1F , vyplatí se?

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
Radimosso
Příspěvky: 737
Registrován: 15 bře 2007, 01:00
Bydliště: Č.Těšín

Změna přípojky z 3F na 1F , vyplatí se?

#1 Příspěvek od Radimosso »

Zdar všem,
řeším elektřinu na do domě apod.
Mám přípojku 3f a jistič 3x25A ,
nemám nic na 3f a největší žrouti jsou - trouba, mikrovlna,pračka, myčka a velmi zřídka používaná klima.
Říkám si , že bych v rámci úspor přešel na 1f 25A .
To že by jelo více velkých žroutů najednou, si ohlídám.

Nemá s tím někdo zkušenost, jestli se to vyplatí a co bych pro to musel udělat?

p32
Příspěvky: 15069
Registrován: 13 led 2007, 01:00
Bydliště: Olomouc

#2 Příspěvek od p32 »

Když to řešíš na domě a potřebuješ poradit, tak toho napiš víc. Jaký je to dům? Bude tam jen jedna domácnost nebo tam mohou být v budoucnu i dvě domácnosti? Budeš tam mít venku nějaké zařízení připojitelné na 3F (míchačku, pilu atd.)?
Pokud tam nic ani v budoucnu být nemůže a bude tam jen jedna domácnost a nebudeš topit elektřinou či dobíjet elektroautomobil, tak stačí s přehledem 1F/20-25A. Na 25 A ale samozřejmě správné dráty v přívodu. Určitě se potom ušetří na stálém poplatku za 1F místo 3F a za každou A. Pokud tam máš na topení plyn a teplou vodu ohříváš taky plynem, tak nemusíš mít ani dvousazbovou elektřinu.

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#3 Příspěvek od ZdenekHQ »

Je to nesmysl, spočítej si příkony. "Hlídání" je nanic, první baba Tě zabije. Zapomněl jsi na varnou konvici.

Příklad: Jdu vařit. Automaticky varná konvice kvůli horké vodě a často i trouba + jedna plotna naplno naráz. Stačí u toho vyprat a bude tma.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Uživatelský avatar
tomasjedno
Příspěvky: 5634
Registrován: 11 říj 2008, 02:00
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

#4 Příspěvek od tomasjedno »

p32 píše:Určitě se potom ušetří na stálém poplatku za 1F místo 3F a za každou A.
Za každou A jističe se neušetří - těch 3x25 už má zaplacené a to se nevrací.
p32 píše:... nemusíš mít ani dvousazbovou elektřinu.
Neslyšel jsem o případu, kdy by distribučka někoho k dvoutarifu nutila. Naopak, bývá výhodné ho mít a někdy je složité ho získat.

Uživatelský avatar
Radimosso
Příspěvky: 737
Registrován: 15 bře 2007, 01:00
Bydliště: Č.Těšín

#5 Příspěvek od Radimosso »

Je to dvoupatrový dům, ale na dvougenerační ho asi nikdy předělávat nebudu.
Zatím mě žádná rodina v okolí nepřesvědčila, že žít s rodiči nebo dětmi a jejich rodinou, stojí za to.... nerad bych se s nimi časem rozkmotřil.
Na 3f nevedu nic a kdyby náhodou, tak i míchačky, svářečky a kdoví co se
dá sehnat i na 230V.
Topení plyn, i voda i vaření.
Časem vrazím teplovodní vložku do stávajícího krbu...

Jak už jsem se tady nedávno tázal,
tak mám možná v plánu , když bych jel na 1F , tlačit do ní i něco z fotovoltaiky.
Ale asi jen tak amatérsky, bez přelevů , zkusím to hlídat proudovým relé.

Teorie je taková, že když bude spotřeba vyšší než je cca nominální výkon měniče, tak se měnič připne a když klesne, tak vypne, aby nedošlo k přelevům. To by mohlo být reálné ne?

Uživatelský avatar
Radimosso
Příspěvky: 737
Registrován: 15 bře 2007, 01:00
Bydliště: Č.Těšín

#6 Příspěvek od Radimosso »

ZdenekHQ píše:Je to nesmysl, spočítej si příkony. "Hlídání" je nanic, první baba Tě zabije. Zapomněl jsi na varnou konvici.

Příklad: Jdu vařit. Automaticky varná konvice kvůli horké vodě a často i trouba + jedna plotna naplno naráz. Stačí u toho vyprat a bude tma.
Varná konvice se u nás nepoužívá.... Na plynu je to mnohem levnější a těch pár minut navíc mi nikdy nechybělo :)

25A v 1F to je 5,7kW a to to bych musel trefit zrovna doby,
kdy se něco dohřívá, třeba v pracím cyklu apod...

Na bytě jsem měl 20A (klimu ne , ale zbytek jo) a nikdy se mi nepotrefilo ho vyhodit..... a to jsme dokonce měli i konvici...

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#7 Příspěvek od ZdenekHQ »

Jasně, pokud vaříš na plynu, je to dost rozdíl ve spotřebě.

Mě, když pustí ke sporáku, tak to neskončí jen polívkou z pytlíku. MW, konvice, plotna, trouba. I když naráz je to jen chvíle. A většinou do toho ještě nacpu pračku a klidně běží i nabíjení aku. 3x25A je tak tak.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#8 Příspěvek od ZdenekHQ »

Radimosso píše:Varná konvice se u nás nepoužívá.... Na plynu je to mnohem levnější...
O tomto tady už byla debata a je to dost sporný.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Uživatelský avatar
Radimosso
Příspěvky: 737
Registrován: 15 bře 2007, 01:00
Bydliště: Č.Těšín

#9 Příspěvek od Radimosso »

ZdenekHQ píše:
Radimosso píše:Varná konvice se u nás nepoužívá.... Na plynu je to mnohem levnější...
O tomto tady už byla debata a je to dost sporný.

Ja to beru tak , že 1m3 plynu mě stojí cca 12Kč, což je cca 10kWh energie ,
čili cca 1,2Kč za kW , elektřina cca 5,8Kč , Vím že efektivita ohřevu konvice na sporáku není ideální , ale myslím, že vzhledem k ceně energie se to vyplatí.
Nemluvě o pořizovací ceně konvice.


Ale to je trochu mimo mé hlavní téma :)

Uživatelský avatar
sinclair
Příspěvky: 9882
Registrován: 02 úno 2005, 01:00
Bydliště: Luhačovice

#10 Příspěvek od sinclair »

No každopádně, pokud je 25A jistič jen trochu v cajku, tak těch plných 25A nějakou dobu /tuším hodinu/ ustojí, než se dostatečně "prohřeje". Přesněji to bude vědět Achab.

Každopádně ale:
I přípojka "jenom" 3x16A umožňuje do budoucna odebrat 11kW příkonu.
Kdežto 1x25A jenom těch 5,7kW a to je potřeba, byť jen teoreticky, rozložit na dvě patra, jsou-li obě obytná.
Už to taková sranda s jednou fází na dvě patra není.
Právě s ohledem na budoucno, bych 3F přípojku určitě nerušil. Nejde jenom o "motory", i když 3F přípojka se může hodit kdykoliv a na cokoliv kvůli těm 11kW.
Pokud by se dalo ušetřit na stálé platbě, šlo by asi jít z 3x25A na 3x16A - ale pořád jde o ta dvě patra a dva potenciální byty. I při dobrém rozložení do fází, může být těch 3x16A, při 2 patrech a 4 lidech problém.

Panelákový byt 4+1 měl ve stoupačkových rozvaděčích 1F jističe taky 25A /starší paneláky jen 20A/ - a občas to jednomu hodně elektrizovanému bytu nestačilo.
Bydlel jsem 24 roků, takže něco málo o tom jednofázovým hospodaření na patrech vím.
Jedna fáze, byť těch 25A, je prostě nahovno už pro tu nemožnost, šikovněji rozložit zátěže.
Pro mě by to bylo i pracovní omezení.

Uživatelský avatar
Radimosso
Příspěvky: 737
Registrován: 15 bře 2007, 01:00
Bydliště: Č.Těšín

#11 Příspěvek od Radimosso »

Platbu za jistič můžu řešit s dodavatelem ? A on to pořeší s distribucí nebo musím rovnou oslovit distributora ...

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#12 Příspěvek od ZdenekHQ »

Dodavatele silovky nějaký dráty do domu nezajímají.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Uživatelský avatar
dobrman
Příspěvky: 1470
Registrován: 12 srp 2012, 02:00
Bydliště: J H

#13 Příspěvek od dobrman »

sinclair píše:........Jedna fáze, byť těch 25A, je prostě nahovno už pro tu nemožnost, šikovněji rozložit zátěže......
Bydlím už skoro 30 let v paneláku, jistič mám 20A, běžný spotřebiče (mikrovlnka, el trouba, pračka, 3kW žehlička atd) a žádný omezení ani nepociťuju. Je to jen o zvyku...
........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........

Uživatelský avatar
kejki
Příspěvky: 2270
Registrován: 10 lis 2009, 01:00
Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7

#14 Příspěvek od kejki »

3*16A je blbost kvůli selektivitě, nebude mít zásuvkový okruh na hlavním jističi.

p32
Příspěvky: 15069
Registrován: 13 led 2007, 01:00
Bydliště: Olomouc

#15 Příspěvek od p32 »

Plno důvodů pro 3F, ale autor příspěvku je zrovna nepotřebuje, takže je vidno, že mu musí (a může, a mohlo by) stačit 1F. To, že kdysi zaplatil pořízení 3F, tak to je argument asi jako, že kdysi chodil do školy. Jde jen o nynější měsíční poplatky a 1F 20A a 3F 25A je fakt rozdíl. Podle mě mu musí stačit i 1F 20 A. A nemusí ani počítat příkony žárovek, TV, rádio, pračky a pár krámů jako rychlovarná konvice nebo gramofonu. Pokud nezapne rychlovarnou konvici (která vyjde dráž než plyn), tak se do těch 20A vejde vždycky s rezervou.

Odpovědět