Čerpadlo Grundfos SQ2-70 vyráží chránič

Napsal: 24 bře 2020, 13:51
od ZdenekHQ
Chlap dovezl čerpadlo Grundfos SQ2-70, že mu vyráží chránič (hodnotu chrániče neprozradil, zato vím, že tam má dva).

Megaohmetr neukázal při 500V nic zajímavýho (vyvádí díky vestavěné ochraně), při připojení na síť je tam unikající proud 15mA, kapacita PE a L nějakých 75nF.

Nevidím na tom nic vadnýho, ale raději se ptám, jestli jste to někdo měřil?

Nejspíš se mu to nasbírá jinde a tohle je jen poslední kapka.

Napsal: 24 bře 2020, 14:06
od Zmije
Mě 15 mA příde docela dost.
I = 2UπfC
I = 2·230·3,14·50·75·10^9=5,4 mA

Napsal: 24 bře 2020, 14:19
od ZdenekHQ
Ještě jsou tam 3 varistory (proto je to "no megging"). Ale fakt se mně to nechce rozdělávat...

Napsal: 24 bře 2020, 14:41
od Achab
Zřejmě závada, podle návodu může být únikový proud max. 2,5 mA (Un = 230V). Jinak u zařízení, kde nelze přepěťové ochrany odpojit, se izolační stav měří při 250V. V tom případě se požaduje odpor min. 1 MΩ.

Nevím jestli lze předpokládat stejnosměrnou složku, ale případný chránič má být typ A. Možná je to jenom obecný předpis - třeba v německu se typy A používají standardně. Osobně bych použil zpožděný typ AG, případně G. Sigma pro Nautily doporučuje G, nebo dokonce S.

Napsal: 24 bře 2020, 15:00
od palmalsport
Přesně Achabe.

V manuálu je to uvedeno.
file:///C:/Users/mirosj/Downloads/Grundfosliterature-3542672.pdf

Napsal: 24 bře 2020, 15:17
od ZdenekHQ
Obyčejnej megaohmmetr neukáže nic. Nekonečno.

Takže to vypadá, že je načatá ta přepěťovka.

Už jsem těch 2.5mA v tom toaleťáku, co jsem dostal jako manuál, taky našel. Dík.

Napsal: 24 bře 2020, 15:39
od Achab
Při tak velkém únikovém proudu bys měl naměřit i snížený izolační odpor.

Použití chrániče typu A samozřejmě výpadkům nezabrání. Obecně kombinace ponorného čerpadla a chrániče 30 mA bývá problematická. Často po pár letech padá, zvlášť pokud je pouze jeden centrální. Některé vypínají už při 18-20 mA. Pro spolehlivý provoz chrániče 30 mA nemá součet unikajících proudů překročit hodnotu kolem 10 mA. Typ G nebo S se používá spíš kvůli špičkám při rozběhu.

Napsal: 24 bře 2020, 16:07
od ZdenekHQ
Zatím u všech čerpadel, co vyrážely chránič jsem si vystačil s obyčejným ohmmetrem. Tady se to chová divně, proto podezírám spíš tu ochranu. Jestli je ten varistor propálenej, je to jasný.

Usilovně jsem se této opravě bránil, ale nepodařilo se. Nerad dělám věci ze silnoproudařiny, protože pak se musím raději ptát. Nedávno jsem vyhnal chlapa, co chtěl opravit dvě rozsypaná kanga. Divil se, vždyť to má přece kabel do zásuvky...

Napsal: 24 bře 2020, 16:42
od Zmije
Si dej na vrata parte, že chuť dopráce zemřela na COVID19.

Napsal: 24 bře 2020, 18:38
od palmalsport
Stran těch proudovejch chráničů, tak třeba od EATONU, vypínaj cca od 14 mA do 21 mA :)
Což je správně.

Napsal: 24 bře 2020, 20:04
od RadekB
Eatny 30mA PL7 vypinaji pri 25,5 nebo 27mA podle toho, kde jsou vyrobeny. Presne bez vyjimky. Zmereno pri revizich desitky ,mozna uz stovky ks. Mereno Eurotestem 61557
Pokud 30mA vypina pri 14 tak je to spatne

Napsal: 24 bře 2020, 21:52
od palmalsport
TO : RadekB
A proč je to špatně?
Ty hodnoty které uvádíš jsou konečné, nebo pouze to co ti ukázal MP?

Napsal: 24 bře 2020, 22:07
od RadekB
palmalsport píše:TO : RadekB
A proč je to špatně?
Ty hodnoty které uvádíš jsou konečné, nebo pouze to co ti ukázal MP?
Protože 30mA chranic nesmi vybavit pri ani ne polovicnim proudu. Normu se me ted hledat nechce.

Hodnoty ukazal eurotest.

Napsal: 24 bře 2020, 22:57
od palmalsport
Špatně. :(
Cránič musí vypínat v rozsahu 50 až 100% Idn.

Napsal: 25 bře 2020, 08:28
od RadekB
Ano, takže 14mA je prostě špatne

Něco o chráničích:
https://www.illko.cz/images/dokumenty/m ... ranicu.pdf