AFDD a indukce MORA VDIT 653 FF a revize
Napsal: 28 dub 2020, 11:29
Zapojil jsem indukční desku MORA VDIT 653 FF
https://www.mora.cz/vestavna-indukcni-v ... #informace
dle manuálu na straně 44 jako:
Normální zapojení
• 2 fáze, 2 nulové vodiče (2 2N, 220-240V~/ 50/60 Hz): Napětí mezi fázemi a nulovými vodiči je 220-240 V~. Skupina by měla obsahovat alespoň dvě 16 ampérové pojistky. Průměr jádra napájecí šňůry by měl být alespoň 2.5 mm2. Viz. příloha.
Jištění a ochrana je 2 x AFDD série Lisa, B 16 A, 2-pólový, 30 mA, Typ AC, 10 kA
https://www.schrack.cz/eshop/pristroje- ... 18916.html
Vodič z rozvaděče je CYKY 5x2,5, L1 - černý, N1 - modrý, L2 - hnědý, N2 - původně šedý nyní modrý, dále je sporákový vypínač ABB 1011-0-0816 a z něj kabel do varné desky YSLY 5x2,5 stejně označen jako CYKY z rozvaděče.
Přípojka do distribuční sítě je jednofázová, takže L1 = L2, ale rozvaděč je připraven na 3 fáze, jen jsou prozatím všechny fáze spojeny dohromady.
Problémy:
1. občas se stane že náhodně při různém výkonu indukční desky jedna AFDD ochrana vypne. Zřejmě to způsobí svod přes filtrační kondenzátor. Myslíte že by to vyřešila krátkodobě zpožděná verze AFDD? https://www.schrack.cz/eshop/pristroje- ... 18216.html
Nevím která spoušť způsobí vypnutí, protože je to kombinace tří přístrojů. Jestli to vypne AFDD nebo proudový chránič.
2. revizní technik tvrdí, že jištění jedné varné desky dvěma jističi/chrániči/AFDD není dle norem v ČR možné i když je tam nainstalován vypínač a odmítá vystavit revizi. Třífázovou verzi AFDD v ČR nikdo nevyrábí a neprodává. Mimochodem mi ani nedokázal říct, podle jaké normy to tak nesmí být.
https://www.mora.cz/vestavna-indukcni-v ... #informace
dle manuálu na straně 44 jako:
Normální zapojení
• 2 fáze, 2 nulové vodiče (2 2N, 220-240V~/ 50/60 Hz): Napětí mezi fázemi a nulovými vodiči je 220-240 V~. Skupina by měla obsahovat alespoň dvě 16 ampérové pojistky. Průměr jádra napájecí šňůry by měl být alespoň 2.5 mm2. Viz. příloha.
Jištění a ochrana je 2 x AFDD série Lisa, B 16 A, 2-pólový, 30 mA, Typ AC, 10 kA
https://www.schrack.cz/eshop/pristroje- ... 18916.html
Vodič z rozvaděče je CYKY 5x2,5, L1 - černý, N1 - modrý, L2 - hnědý, N2 - původně šedý nyní modrý, dále je sporákový vypínač ABB 1011-0-0816 a z něj kabel do varné desky YSLY 5x2,5 stejně označen jako CYKY z rozvaděče.
Přípojka do distribuční sítě je jednofázová, takže L1 = L2, ale rozvaděč je připraven na 3 fáze, jen jsou prozatím všechny fáze spojeny dohromady.
Problémy:
1. občas se stane že náhodně při různém výkonu indukční desky jedna AFDD ochrana vypne. Zřejmě to způsobí svod přes filtrační kondenzátor. Myslíte že by to vyřešila krátkodobě zpožděná verze AFDD? https://www.schrack.cz/eshop/pristroje- ... 18216.html
Nevím která spoušť způsobí vypnutí, protože je to kombinace tří přístrojů. Jestli to vypne AFDD nebo proudový chránič.
2. revizní technik tvrdí, že jištění jedné varné desky dvěma jističi/chrániči/AFDD není dle norem v ČR možné i když je tam nainstalován vypínač a odmítá vystavit revizi. Třífázovou verzi AFDD v ČR nikdo nevyrábí a neprodává. Mimochodem mi ani nedokázal říct, podle jaké normy to tak nesmí být.