Řídící jednotka Grundfos CU 301

Měřáky, automatizační technika, regulační technika

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
doktor365
Příspěvky: 1848
Registrován: 28 led 2006, 01:00

Řídící jednotka Grundfos CU 301

#1 Příspěvek od doktor365 »

Zdravím,
nemáte někdo zkušenosti s řídící jednotkou k čerpadlu. Po připojení k sít jen cvaká relátko nejde ovládat na panelu.
https://www.bola.cz/ridici-jednotka-gru ... gLHsPD_BwE

Díky Milan

Uživatelský avatar
Jodr
Příspěvky: 1357
Registrován: 20 led 2008, 01:00
Bydliště: na vejminku

#2 Příspěvek od Jodr »

To je jiná jednotka, nebo byla v původní sadě s čerpadlem? Pokud je z jiné sady musí být přizpůsobená (adresou) s čerpadlem. To umí jen jejich technik s příslušným DO. Jinak je několik typů lišící se procesorem. Dokumentace = 0 😰. To že cvakne relé znamená, že spustila čerpadlo naplno bez regulace a nejde ovládat z panelu.
Naposledy upravil(a) Jodr dne 28 dub 2020, 14:57, celkem upraveno 1 x.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#3 Příspěvek od rnbw »

Ak to fungovalo a prestalo, tak moze byt problem v napajani.

Uživatelský avatar
doktor365
Příspěvky: 1848
Registrován: 28 led 2006, 01:00

#4 Příspěvek od doktor365 »

To má kolega a přestalo to prý z ničeho nic fungovat. Cvaká relátko na čerpadlo v pravidelných intervalech po vteřině stále a na tišťáku blikají nějaké diody.

masar
Příspěvky: 12295
Registrován: 03 pro 2005, 01:00

#5 Příspěvek od masar »

A co na to poruchová signalizace? Trochu málo informací o problému. :wink:
Přílohy
signalizace.png
Naposledy upravil(a) masar dne 28 dub 2020, 15:04, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
Jodr
Příspěvky: 1357
Registrován: 20 led 2008, 01:00
Bydliště: na vejminku

#6 Příspěvek od Jodr »

rnbw píše:Ak to fungovalo a prestalo, tak moze byt problem v napajani.
. Otevři jednotku. Je tam řada kontrolek indikujících chyby. Je tam i kontrola všech napájení. Kontrolky by mohly napovědět
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....

Uživatelský avatar
doktor365
Příspěvky: 1848
Registrován: 28 led 2006, 01:00

#7 Příspěvek od doktor365 »

Jednotku mám otevřenou ,ale to je na mě moc složité :D .
Tady je nahrané video jak se to chová
https://uloz.to/file/zdM0UYSH0IK4/vid-2 ... 140650-mp4

Uživatelský avatar
Jodr
Příspěvky: 1357
Registrován: 20 led 2008, 01:00
Bydliště: na vejminku

#8 Příspěvek od Jodr »

Bliká 24V napětí pro snímač tlaku. Je to v podstatě variabilní rasistor v závislosti na tlaku. Jednotka snímá proud protékající přes něj, tím pádem eliminují délku kabelu a jeho odpor mezi jednotkou a snímačem. Je dobré se podívat na snímač, zda se nedostala voda na jeho přívody, případně zkontolovat zdroj 24V.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....

masar
Příspěvky: 12295
Registrován: 03 pro 2005, 01:00

#9 Příspěvek od masar »

Vypadá to na nějaké přetížení nebo poruchu zdroje, kdy dochází k opakovanému restartu. Pokud je to příliš složité, je to třeba předat někomu, kdo tomu rozumí.
:wink:

Uživatelský avatar
Jodr
Příspěvky: 1357
Registrován: 20 led 2008, 01:00
Bydliště: na vejminku

#10 Příspěvek od Jodr »

Zdroj 24V by měl vydržet zatížení proudem až 100mA podle dostupných informací... :D
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....

masar
Příspěvky: 12295
Registrován: 03 pro 2005, 01:00

#11 Příspěvek od masar »

Těch zdrojů, které mohou restartovat zařízení, je tam víc. :wink:

Uživatelský avatar
kutilmil
Příspěvky: 3801
Registrován: 01 lis 2008, 01:00
Bydliště: Skalica

#12 Příspěvek od kutilmil »

Najlepšie by bolo prečítať chybu pomocou GRUNDFOS GO a príslušného interface MI301. Ja to všetko mám, aj by som ti to požičal, ale asi si ďaleko. Odkial si?

Uživatelský avatar
doktor365
Příspěvky: 1848
Registrován: 28 led 2006, 01:00

#13 Příspěvek od doktor365 »

kutilmil píše: Odkial si?
Z podkrkonoší. Jinak díky za ochotu ,to nebudu řešit. Sehnal jsem servis na netu za cca 1000. to se mu zdá moc prý tam dá místo toho normální tlakový spínač. Tak , že všem díky za rady. Milan

Uživatelský avatar
Dave001
Příspěvky: 38
Registrován: 16 led 2012, 01:00

#14 Příspěvek od Dave001 »

Zkusim se přiživit na tomhle vláknu. Jednotka CU301 je po blesku. Měnil jsem diody v napájecím můstku.
Po zapnutí jde napájení 24V i 10V ale chybí 5V pro procesor. Na externí zdroj je odběr z 5V větve cca 40ma a procesor se zdá žije (bliká zelená led).
Takže to vypadá že bude v háji šváb ST7538Q který má v sobě stab. na těch 5V a stará se o komunikaci s měničem.
Když ho koupim na Ali můžu ho jen tak vyměnit, nebo v něm musí být nějakej soft? Podle mě by ten soft. měl být jen v tom procesoru, ale nejsem si úplně jistej.

https://www.farnell.com/datasheets/2815958.pdf

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#15 Příspěvek od rnbw »

Nema to ziadnu pamat, parametre sa nastavuju z procesora. Takze vymenit a bude to fungovat (ak ti Cinan neposle nieco falosne).