přepětí v sítí a elektrospotřebiče
Moderátor: Moderátoři
přepětí v sítí a elektrospotřebiče
Zdravím pánové,
měl bych na Vás takovou otázku.
Po plánované odstávce elektřiny došlo k zvýšení napětí v síti z 236v na 242V a tím pádem hodně věcí nefunguje, ale to by tak nevadilo, teda až na čerpadlo od Grundfosu (cena 12 tisíc, staré 3 roky).
Dodavatel s tím nic neudělá, protože je to v 10% toleranci a v Grundfosu mě bylo zděleno, že čerpadlo má přepěťovou ochranu a pokud je napětí mimo 220-240v tak prostě nepojede.
Nějaké rady ? zkušenosti ?
S dodavatelem nějaké snížení není možné( barák je blízko transformátoru a zvýšení je kvůli problémům na konci vesnice, kte bylo zase napětí nižší)
Grundfos peníze nevrátí + nechci neodborný zásah do zařízení a výrobce to "nezajímá"
měl bych na Vás takovou otázku.
Po plánované odstávce elektřiny došlo k zvýšení napětí v síti z 236v na 242V a tím pádem hodně věcí nefunguje, ale to by tak nevadilo, teda až na čerpadlo od Grundfosu (cena 12 tisíc, staré 3 roky).
Dodavatel s tím nic neudělá, protože je to v 10% toleranci a v Grundfosu mě bylo zděleno, že čerpadlo má přepěťovou ochranu a pokud je napětí mimo 220-240v tak prostě nepojede.
Nějaké rady ? zkušenosti ?
S dodavatelem nějaké snížení není možné( barák je blízko transformátoru a zvýšení je kvůli problémům na konci vesnice, kte bylo zase napětí nižší)
Grundfos peníze nevrátí + nechci neodborný zásah do zařízení a výrobce to "nezajímá"
V Grundfosu kecají. A pokud ti na 242V čerpadlo nejde, má jinej problém. Čerpadlo má pro řízení otáček poměrně složitou elektroniku-měnič kmitočtu. Problém může být na vstupu napáječe, proražený varistor (nad 275V)+ pojistka a nebo jsou střelený výkonový FETy ve střídači+budiče. A nebo tomu je něco úplně jinýho.
..to bude jen ňákej odpůrek
Použi 5-12Vac trafko s výkonom cca 5-10W. Primárom na sieťové svorky, sekundár jeden vývod pripoj na primár na druhom vývode sekundáru bude výstup. Keď sa trafíš s polaritou budeš mať výstupe oproti druhému pólu primáru znížené napájanie siete o hodnotu napätia sekundáru toho trafka. Ak je napätie zvýšené o hodnotu primáru trafka treba prehodiť póly sekundáru naopak.
- tomasjedno
- Příspěvky: 5634
- Registrován: 11 říj 2008, 02:00
- Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Tak pokud je to pravda, takzak1n píše:Po plánované odstávce elektřiny došlo k zvýšení napětí v síti z 236v na 242V a tím pádem hodně věcí nefunguje, ale to by tak nevadilo...
1) mně by to vadilo poměrně dost
2) za poškozením spotřebičů bude jistě podstatně vyšší napěťové přetížení, než oficiálně přiznané distributorem - 242V, což se mohlo "nedopatřením" přihodit. To ale nemáš jak dokázat, takže dej opravit spotřebiče. Jinou možnost nemáš.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Napětí je v toleranci, s tím nikde neuspěješ.
Leda by se prokázalo, že někde před tvým elektroměrem třeba byl přerušený nulák a celá nistalace ti jela na vlastní uzemnění, v tom případě nelze vyloučit, že napětí "vyběhne" mimo toleranci podle toho, jak nesymetricky jsou zatížené fáze. Jestli se to ale stalo při odstávce, po zapnutí na to přišli a opravili, už to neprokážeš, leda by stav přetrvával. Jestli máš někde vaklkontakt na přípojce, či nulák dokonce přerušený, nech to zkontrolovat a opravit.
A pumpu taky.
Leda by se prokázalo, že někde před tvým elektroměrem třeba byl přerušený nulák a celá nistalace ti jela na vlastní uzemnění, v tom případě nelze vyloučit, že napětí "vyběhne" mimo toleranci podle toho, jak nesymetricky jsou zatížené fáze. Jestli se to ale stalo při odstávce, po zapnutí na to přišli a opravili, už to neprokážeš, leda by stav přetrvával. Jestli máš někde vaklkontakt na přípojce, či nulák dokonce přerušený, nech to zkontrolovat a opravit.
A pumpu taky.
+ 6% je 243,8 VNormalizované jmenovité napětí Un pro veřejnou síť nízkého napětí je Un = 230 V mezi fází a uzlem. Odchylka napětí nemá přesáhnout ± 10 %. Za normálních provozních podmínek, musí být během každého týdne 95 % průměrných efektivních hodnot napájecího napětí v měřících intervalech 10 minut v rozsahu Un ±10%. Všechny průměrné efektivní hodnoty napájecího napětí v měřících intervalech 10 minut musí být v rozsahu Un +10%/ -15%.
Predistribuce, a. s., udržuje napájecí napětí i nadále dle platných požadavků před 1. 1. 2008, tzn. s odchylkami + 6 % - 10 %. Přizpůsobuje tak více hladiny napájecího napětí distribuční sítě požadavkům odběrného zařízení jednotlivých zákazníků.
Změna myslím, byla právě 1.1.2008
+ 10% je 253 V
Já nějak nerozumím situaci "kvůli přerušenýmu nuláku se zvýšilo napětí na spotřebiči".
Pro Boha živýho, kdyby to bylo na 1kW bafbafbaf centrále pro srandu králíkům, tak to pochopím, ale jak se může z důvodu hůř vodivýho nebo úplně odpojenýho nuláku od tvrdý rozvodný sítě ZVÝŠIT napětí na vnitřním odporu nějakýho spotřebiče??? Co to je za blbost?
Jedinej pochopitelnej důvod je, že ČEZ/Správa rozvodu chce ušetřit a protože na konci větve s nominálem 230V má trvale moc vysokej úbytek až podpětí, přepojí odbočky na distribučním trafu tak, že v jeho nejbližším okolí je trvale napětí na horní toleranci, což běžně spotřebiče zhryznou, ale už nezhryznou stav, kdy ten pachatel velkýho odběru na konci větve s malým průřezem ukončí odběr - pak u něj po odlehčení napětí mžikově vyskočí k horní mezi tolerančního pole odchylky. JENŽE - tam, kde už předtím napětí vinou blízký trafačky bylo na horní toleranci, po odlehčení vyletí daleko přes povolenou mez - jenže když to člověk postiženej přepětím zjistí a začne zkoumat, je špička dávno pryč a v zásuvce naměří sice zvednutou hodnotu, ale pořád ještě bezpečnou a v normě.
Chce to měřák se záznamem, respektive nějakou mašinku, která bude logovat všecky napěťový špičky v čase - včetně jejich velikosti, a protokol pak použít k argumentaci ...
Pro Boha živýho, kdyby to bylo na 1kW bafbafbaf centrále pro srandu králíkům, tak to pochopím, ale jak se může z důvodu hůř vodivýho nebo úplně odpojenýho nuláku od tvrdý rozvodný sítě ZVÝŠIT napětí na vnitřním odporu nějakýho spotřebiče??? Co to je za blbost?
Jedinej pochopitelnej důvod je, že ČEZ/Správa rozvodu chce ušetřit a protože na konci větve s nominálem 230V má trvale moc vysokej úbytek až podpětí, přepojí odbočky na distribučním trafu tak, že v jeho nejbližším okolí je trvale napětí na horní toleranci, což běžně spotřebiče zhryznou, ale už nezhryznou stav, kdy ten pachatel velkýho odběru na konci větve s malým průřezem ukončí odběr - pak u něj po odlehčení napětí mžikově vyskočí k horní mezi tolerančního pole odchylky. JENŽE - tam, kde už předtím napětí vinou blízký trafačky bylo na horní toleranci, po odlehčení vyletí daleko přes povolenou mez - jenže když to člověk postiženej přepětím zjistí a začne zkoumat, je špička dávno pryč a v zásuvce naměří sice zvednutou hodnotu, ale pořád ještě bezpečnou a v normě.
Chce to měřák se záznamem, respektive nějakou mašinku, která bude logovat všecky napěťový špičky v čase - včetně jejich velikosti, a protokol pak použít k argumentaci ...
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě
!!!
A kutilmile - nelituju tě
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- tomasjedno
- Příspěvky: 5634
- Registrován: 11 říj 2008, 02:00
- Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
- tomasjedno
- Příspěvky: 5634
- Registrován: 11 říj 2008, 02:00
- Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha