přepětí v sítí a elektrospotřebiče

Napsal: 14 čer 2020, 19:41
od zak1n
Zdravím pánové,
měl bych na Vás takovou otázku.
Po plánované odstávce elektřiny došlo k zvýšení napětí v síti z 236v na 242V a tím pádem hodně věcí nefunguje, ale to by tak nevadilo, teda až na čerpadlo od Grundfosu (cena 12 tisíc, staré 3 roky).

Dodavatel s tím nic neudělá, protože je to v 10% toleranci a v Grundfosu mě bylo zděleno, že čerpadlo má přepěťovou ochranu a pokud je napětí mimo 220-240v tak prostě nepojede.

Nějaké rady ? zkušenosti ?

S dodavatelem nějaké snížení není možné( barák je blízko transformátoru a zvýšení je kvůli problémům na konci vesnice, kte bylo zase napětí nižší)
Grundfos peníze nevrátí + nechci neodborný zásah do zařízení a výrobce to "nezajímá"

Napsal: 14 čer 2020, 19:43
od rnbw
Pri 242V by malo vsetko normalne fungovat.
Ak ma cerpadlo nejaku dementnu ochranu, tak budes musiet znizit napatie (auto)trafom.

Napsal: 14 čer 2020, 21:17
od mi-ro
V Grundfosu kecají. A pokud ti na 242V čerpadlo nejde, má jinej problém. Čerpadlo má pro řízení otáček poměrně složitou elektroniku-měnič kmitočtu. Problém může být na vstupu napáječe, proražený varistor (nad 275V)+ pojistka a nebo jsou střelený výkonový FETy ve střídači+budiče. A nebo tomu je něco úplně jinýho.

Napsal: 14 čer 2020, 22:00
od procesor
Použi 5-12Vac trafko s výkonom cca 5-10W. Primárom na sieťové svorky, sekundár jeden vývod pripoj na primár na druhom vývode sekundáru bude výstup. Keď sa trafíš s polaritou budeš mať výstupe oproti druhému pólu primáru znížené napájanie siete o hodnotu napätia sekundáru toho trafka. Ak je napätie zvýšené o hodnotu primáru trafka treba prehodiť póly sekundáru naopak.

Napsal: 14 čer 2020, 22:30
od PeteBurns
zak1n píše:...došlo k zvýšení napětí v síti z 236v na 242V a tím pádem hodně věcí nefunguje...
Toto myslis uplne vazne, alebo si si pomylil rubriku a chcel to dat povodne do vtipov? :D Je absolutny nezmysel, aby cokolvek odislo, vratane toho cerpadla ;)

Napsal: 14 čer 2020, 23:07
od tomasjedno
zak1n píše:zvýšení napětí v síti z 236v na 242V a tím pádem hodně věcí nefunguje
Neblbni, při tomhle napětí musely bezproblémově fungovat i věci konstruované na nominál 220 V.
Čímž není řečeno, že jsi třeba neměl pár věcí na umření, a že to zvýšení nebyla jen poslední kapka.

Napsal: 15 čer 2020, 09:00
od masar
zak1n píše:Po plánované odstávce elektřiny došlo k zvýšení napětí v síti z 236v na 242V a tím pádem hodně věcí nefunguje, ale to by tak nevadilo...
Tak pokud je to pravda, tak
1) mně by to vadilo poměrně dost
2) za poškozením spotřebičů bude jistě podstatně vyšší napěťové přetížení, než oficiálně přiznané distributorem - 242V, což se mohlo "nedopatřením" přihodit. To ale nemáš jak dokázat, takže dej opravit spotřebiče. Jinou možnost nemáš. :wink:

Napsal: 15 čer 2020, 09:13
od konosuke
může
v krátkém odstupu odešly hned dva settopboxy, to již není pouhá statistická náhoda
interní "kurvítko" ? ano může být

Napsal: 15 čer 2020, 09:28
od Hill
Napětí je v toleranci, s tím nikde neuspěješ.
Leda by se prokázalo, že někde před tvým elektroměrem třeba byl přerušený nulák a celá nistalace ti jela na vlastní uzemnění, v tom případě nelze vyloučit, že napětí "vyběhne" mimo toleranci podle toho, jak nesymetricky jsou zatížené fáze. Jestli se to ale stalo při odstávce, po zapnutí na to přišli a opravili, už to neprokážeš, leda by stav přetrvával. Jestli máš někde vaklkontakt na přípojce, či nulák dokonce přerušený, nech to zkontrolovat a opravit.
A pumpu taky.

Napsal: 15 čer 2020, 09:36
od p32
Normalizované jmenovité napětí Un pro veřejnou síť nízkého napětí je Un = 230 V mezi fází a uzlem. Odchylka napětí nemá přesáhnout ± 10 %. Za normálních provozních podmínek, musí být během každého týdne 95 % průměrných efektivních hodnot napájecího napětí v měřících intervalech 10 minut v rozsahu Un ±10%. Všechny průměrné efektivní hodnoty napájecího napětí v měřících intervalech 10 minut musí být v rozsahu Un +10%/ -15%.
Predistribuce, a. s., udržuje napájecí napětí i nadále dle platných požadavků před 1. 1. 2008, tzn. s odchylkami + 6 % - 10 %. Přizpůsobuje tak více hladiny napájecího napětí distribuční sítě požadavkům odběrného zařízení jednotlivých zákazníků.
Změna myslím, byla právě 1.1.2008
+ 6% je 243,8 V
+ 10% je 253 V

Napsal: 15 čer 2020, 12:48
od Rostav
Dost častá závada na přívodu je špatně dotažená svorka nulového vodiče. Tím se stává, že místo 230-240V je víc než 240vV a spotřebiče to odrovná. To samé se stane , když sebevrah připojuje kabel pod napětím a nulák zapojí poslední.

Napsal: 15 čer 2020, 13:19
od EKKAR
Já nějak nerozumím situaci "kvůli přerušenýmu nuláku se zvýšilo napětí na spotřebiči".
Pro Boha živýho, kdyby to bylo na 1kW bafbafbaf centrále pro srandu králíkům, tak to pochopím, ale jak se může z důvodu hůř vodivýho nebo úplně odpojenýho nuláku od tvrdý rozvodný sítě ZVÝŠIT napětí na vnitřním odporu nějakýho spotřebiče??? Co to je za blbost?
Jedinej pochopitelnej důvod je, že ČEZ/Správa rozvodu chce ušetřit a protože na konci větve s nominálem 230V má trvale moc vysokej úbytek až podpětí, přepojí odbočky na distribučním trafu tak, že v jeho nejbližším okolí je trvale napětí na horní toleranci, což běžně spotřebiče zhryznou, ale už nezhryznou stav, kdy ten pachatel velkýho odběru na konci větve s malým průřezem ukončí odběr - pak u něj po odlehčení napětí mžikově vyskočí k horní mezi tolerančního pole odchylky. JENŽE - tam, kde už předtím napětí vinou blízký trafačky bylo na horní toleranci, po odlehčení vyletí daleko přes povolenou mez - jenže když to člověk postiženej přepětím zjistí a začne zkoumat, je špička dávno pryč a v zásuvce naměří sice zvednutou hodnotu, ale pořád ještě bezpečnou a v normě.
Chce to měřák se záznamem, respektive nějakou mašinku, která bude logovat všecky napěťový špičky v čase - včetně jejich velikosti, a protokol pak použít k argumentaci ...

Napsal: 15 čer 2020, 13:33
od tomasjedno
EKKAR píše:Já nějak nerozumím situaci "kvůli přerušenýmu nuláku se zvýšilo napětí na spotřebiči".
Asi jsi ještě neslyšel o upadlém PEN na třífázovém přívodu. Spotřebiče na jednotlivých fázích si pak vyrobí plovoucí střed sítě, který se od potenciálu PEN může dost zásadně lišit.

Napsal: 15 čer 2020, 13:52
od mi-ro
Zjednodušeně řečeno, pokud odpojíš středový vodič (nulák) spotřebiče s menším příkonem pojedou na mezifázové napětí 400V. Ty s větším příkonem naopak nepojedou skoro vůbec. Ale to asi nebude původní problém tazatele.

Napsal: 15 čer 2020, 14:03
od tomasjedno
Nicméně při přepojování sítě se může stát ledacos, i tohle.