Stránka 1 z 1

Elektromer LE-01D

Napsal: 19 čer 2020, 21:16
od Emil
Zdravym Vsetkych. Sused ma poziadal, ci by som mu nesiel zapojit zvlast elektromer LE-01D na tepelne cerpadlo, lebo sa mu nezda spotreba. Problem je ze vyhadzuje prudovy chranic. Pri zapojeni bez prudoveho chranica je vsetko ok. Dakujem za radu

Napsal: 19 čer 2020, 21:33
od rnbw
Ako moze vyhadzovat chranic, ked je pripojeny len na L a N?
Alebo ze by nebol?

Napsal: 20 čer 2020, 06:51
od Achab
Není to kombinovaný chránič s jističem? Ten by mohl vypínat při chybném zapojení do zkratu. Běžný chránič by v tom případě držel a vypínal předřazený jistič. Ale zapojení je tak jednoduché, že to snad ani špatně zapojit nejde:

1 - přívod fáze
3 - vývod fáze pro spotřebič
4 a 6 - přívod a vývod N (lze zaměnit)

Pro funkci elektroměru by měl stačit přívod N na jednu ze svorek 4 nebo 6, jsou spojené. Vodič N pro čerpadlo pak může být připojen mimo elektroměr.

Napsal: 20 čer 2020, 08:34
od Emil
Ano zapojenie je take jednoduche ze to nejde zamenit. Preto som na vyskusanie elektromer zobral domov kde mam len L a N bez chranica a elektromer je funkcny. U suseda som skusal zapojit na svorky 4 a 6 samostatne N samostatne PEN a aj spolocne N a PEN a problem stale.

Napsal: 20 čer 2020, 08:53
od Achab
PEN (PE) a N nelze za chráničem spojovat, jinak při zatížení obvodu vypíná. Všechny pracovní vodiče do elektroměru (L+N) musí být za chráničem (nebo chránič až za elektroměrem).

Napsal: 20 čer 2020, 09:12
od Emil
Tak to asi nepojde zapojit elektromer, lebo chranicom je isteny cely dom a vsetko vypne.

Napsal: 20 čer 2020, 09:22
od Achab
Elektroměr za chráničem není problém, chyba může být jedině v nežádoucím spojení PE a N. Svod přes elektroměr na kostru rozvaděče to asi nebude...

Napsal: 20 čer 2020, 09:42
od Emil
Skusim este vymenit elektromer v predajmi a uvidim. Vdaka Achab

Napsal: 20 čer 2020, 15:51
od belkvl
Tak si to over mimo. Vem si zarovku zapoj ji pres elektromer tak jak ti radili. A zapni do zasuvky a hned uvidis...

Napsal: 20 čer 2020, 16:51
od sinclair
Ten elektroměr má PE svorku jen průchozí, nebo na ní visí nějaký odrušení?
Protože při pouze průchozím PE, by žádný chránič neměl důvod vypínat.
Z pracovních žil do PE tedy nic neodtéká.
Problém je v tom tepelném čerpadle, resp. v jeho přívodu. Zřejmě není jedno, jak jsou zapojený pracovní žíly proti PE.

Napsal: 20 čer 2020, 16:56
od kbulda
Ten elektroměr
https://www.elmit.sk/jednofazovy-certif ... le-01d-mid
žádnou svorku PE nemá, jen L a N.

Napsal: 20 čer 2020, 16:57
od rnbw
Elektromer PE svorku vobec nema.
Jedine, ze by ho niekto pripojil PE namiesto N.

Napsal: 20 čer 2020, 22:50
od warp
Asi nadmìrný a nežádoucí únik proudu mezi PE a N zpùsobený uzemnìním (zemní smyèkou) mezi èerpadlem a hlavním rozvadìèem (kde se dìlí PEN na PE a N). Jednou se mi to taky stalo na chalupì kde jsem osadil centrální chrániè (protože tam musel být kvùli kolaudaci) a padal mi. Zpùsobovala to 3-fázová zásuvka staršího kovového typu u níž byl obal pøizemnìn drátem nìkam do neznáma - po odstøižení už nepadal. Zkusil bych proto zmìøit odpory mezi PE a N obou obvodù. Možná to i zpùsobuje vlastní elektromìr díky nevhodnému vnitønímu "svodu".

Napsal: 21 čer 2020, 08:46
od Achab
Když chránič v původním zapojení čerpadla nevypíná, problém musel nastat při úpravě pro elektroměr. Jeden z pracovních vodičů může jít mimo chránič:

- L za chráničem, N před chráničem (připojen na N, PEN nebo i PE)
- N za chráničem, L před chráničem