#1 Příspěvek od Celeron »

V pátek si mě pozvalo příbuzenstvo, že nejde lednička. Tak jsem ji vyrubal z kuchyňský linky abych zjistil že jí nic není ale v zásuvce vadaskou chybí 230V. PE a N v pořádku, fáze nikde. Kuchyň má dva zásuvkový okruhy, lednička je na jednom z nich. Všechny zásuvky OK jen ta koncová ledničková nešla. Instalace je někdy z roku 1996, nechráněnej třídrát 1,5.
Tak jsem si dojel domů pro drátohledák a našel poslední pokračovací zásuvku. Jedu od ní po vedení a najednou uprostřed zdi signál zmizel. Zkusil jsem fázi poslat do vedení po modrý a namaloval si kde kabel je.
Takže rozebrání dvou skříněk a majzlík a kladivo a vysavač. Po odhalení kabelu v místě ztráty signálu to bylo jasný, byl na něm podélnej škvarek. Po rozkuchání vnitřek spálenej a spečenej, divím se, že se kabel nezkratoval. Fázovej byl asi 3 mm přerušenej, oba konce kulatý od oblouku.
Tak to jsem z toho jelen. V CYKY 3C x 1,5 v místě, kde byla netknutá zeď, se po cca 25 letech provozu pouze ledničky přerušil fázovej drát. Nejspíš tam byl nějakej kaz v mědi už od výroby.
Tak jsem asi 30 cm k ledničce vyměnil a namačkal sériovejma dutinkama a zasmrštil.
Setkal jste se někdo s něčím podobným přerušenej vodič v kabelu ve zdi s netknutým okolím? Já tedy ne, pouze jednou při tahání nový instalace byl kabel na 100m cívce v jednom místě jakoby spláclej a po natažení se zjistil přerušenej modrej. Naštěstí to bylo navrchu v Mars žlabu a tak to šlo snadno nalýzt. Po rozkuchání se zjistilo, že chybí asi 10 cm modrýho drátu. Prostě v Kablu někdo neukončil kabel když došel modrej drát, přiložil novej a jelo se dál. :roll:
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!

Uživatelský avatar
Cowley
Příspěvky: 3087
Registrován: 04 úno 2005, 01:00

#2 Příspěvek od Cowley »

Už jsem tady v jiném vlákně psal, že v kabelu byla dírka od hřebíku. Zeslabená měď pak udělala své.

Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#3 Příspěvek od Achab »

S přerušeným vodičem u nového kabelu jsem se setkal pouze dvakrát. Politováníhodný omyl se tedy v průměru stal maximálně jednou za 18 let. V jednom případě to byl nespojený vodič ve výrobě. V druhém přerušený pod pracovní izolací (zmetek) - mechanicky poškozené jádro vodiče zřejmě nevydrželo namáhání během výroby.

Uživatelský avatar
Hill
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 18898
Registrován: 10 zář 2004, 02:00
Bydliště: Jičín, Český ráj

#4 Příspěvek od Hill »

Taky jsem jeden takový měl, to bylo tuším v roce 1991. Naštěstí šlo o CYKYL 3Ax1,5 v novostavbě, kde v nístě ještě nebyla omítka, když jsme zapojovali.
Tak nebyl problém kabel urvat ze sádry a přimáznout nový kus.
Konce drátů byly v izolaci asi 2 mm od sebe, jako by při izolování jedna cívka došla a hned tam zavlíkli drát z jiné. Prý výrobní nekázeň, říkali v Kablovce, se zjevnou škodolibostí, že to nedělali v jejich závodě. Dělal jsem zrovna vedle v Centrotexu a asi za čtrníct dní mi tam dodali celé klubko nocého Áčka, to jsem spotřebovával snad sedm let, ono toho Áčka zase tolik v instalacích nijak velká spotřeba nebyla.
Od té doby jsem si každý koupený kabel napřed přeněřil, ale už se to neopakovalo.

Uživatelský avatar
Crifodo
Příspěvky: 14471
Registrován: 11 říj 2005, 02:00

#5 Příspěvek od Crifodo »

Kabely Kablo/Prakab, potažmo vůbec evropské, se asi budou na trhu vyskytovat čím dál míň.
Přeměření celého kluba před montáží neřeší zmetek typu zeslabený průřez, co se urve až během instalace. Měřit ještě po zasádrování, před omítkou a zapojením.

Uživatelský avatar
Celeron
Příspěvky: 16140
Registrován: 02 dub 2011, 02:00
Bydliště: Nový Bydžov

#6 Příspěvek od Celeron »

Předpokládám, že v půlce 90-tých let tady ještě čínskej šmejd nebyl. A co naměříš pří instalaci v kabelu, kterej pak následně 25 let jede 24/365?
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#7 Příspěvek od rnbw »

Vtedy tu boli len kvalitne europske smejdy.

Uživatelský avatar
EKKAR
Příspěvky: 29689
Registrován: 16 bře 2005, 01:00
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

#8 Příspěvek od EKKAR »

Hill píše:Taky jsem jeden takový měl, to bylo tuším v roce 1991. Naštěstí šlo o CYKYL 3Ax1,5 v novostavbě, kde v nístě ještě nebyla omítka, když jsme zapojovali.
Tak nebyl problém kabel urvat ze sádry a přimáznout nový kus.
Konce drátů byly v izolaci asi 2 mm od sebe, jako by při izolování jedna cívka došla a hned tam zavlíkli drát z jiné. Prý výrobní nekázeň, říkali v Kablovce, se zjevnou škodolibostí, že to nedělali v jejich závodě. Dělal jsem zrovna vedle v Centrotexu a asi za čtrníct dní mi tam dodali celé klubko nocého Áčka, to jsem spotřebovával snad sedm let, ono toho Áčka zase tolik v instalacích nijak velká spotřeba nebyla.
Od té doby jsem si každý koupený kabel napřed přeněřil, ale už se to neopakovalo.
Obdobná zkušenost, koupená CYSYna 4x2,5mm² za účelem spáchání "křížový čtyřky" k reprákům, pro sichr před instalací měřená, jedna žíla vykazovala přerušení, při pohledový kontrole jestli není kabel někde mechanicky přeštípnutej nebo něco podobnýho nalezený podezřele nerovný místo na plášti, po otevření chybělo asi 10cm licny v hnědý izolaci, která se tím splácla a neudržela celej kulatej tvar. Reklamoval jsem v krámě kde jsem kupoval, reklamaci mi tenkrát neuznali, že prej už jsem do toho řezal a že bych musel reklamovat celou dýlku, kterou jsem koupil ...
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě :mrgreen: :mrgreen: !!!

Uživatelský avatar
ec1045
Příspěvky: 205
Registrován: 28 lis 2010, 01:00
Bydliště: Šlapanice
Kontaktovat uživatele:

#9 Příspěvek od ec1045 »

Mám to jen zprostředkovaně ale u licen je docela běžná praxe že výrobce drát nadstavuje aneb na drátu bilo vidět, že cca 10mm izolace je jaksi nafouknuto … proste těch 10mm bylo přeloženo přes sebe a pak přes to dali izolaci. Mám to od jednoho z rachoty, co zapojuje rozvaděče v pracovištích, takže mu rukama projde za den drátu (1,5mm2) docela dost.
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.

Uživatelský avatar
jirka5
Příspěvky: 564
Registrován: 27 zář 2014, 02:00
Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny

#10 Příspěvek od jirka5 »

Setkal jste se někdo s něčím podobným přerušenej vodič v kabelu ve zdi s netknutým okolím?
Asi v roce 1995 nám zmizela jedna fáze z hlavního přívodu k elektroměrovému rozváděči. protože ten přívod byl jištěn závitovými pojistkami na konzoli, požádal jsem o pomoc kamaráda, který byl vybaven vysokozdvižnou plošinou, ale ukázalo se, že pojistkou to není. Protože kabelizace byla na dohled a v té době jsme neměli žádný třífázový spotřebič, přepojil mi kamarád okruhy na té "chcíplé" fázi na jinou. Leč asi po 14 dnech odešla další fáze. To už bylo na pováženou. S kamarádem, který byl zadobře s rozvoďáky jsme se jali vyměnit přívodní vedení. To původní z r. 1939 bylo z 4 x Cu drátu 10mm2 s hadrovou izolací v plášťové trubce. Dráty šly vytáhnout poměrně lehce a dva nám zůstaly v ruce. Byly načisto přehnilé, jakoby přeštípnuté, přibližně ve stejné délce. Mým jediným vysvětlením je, že do trubky zatékalo a vlivem kyselých dešťů došlo k postupnému přerušení vodičů. Žádné mechanické poškození nebylo zjištěno. Zajímalo by mě, jestli existuje ještě nějaké jiné vysvětlení.
Nový přívod jsme odjistili "fejfarkou" na silně nepředpisovém místě (v průjezdu za vraty), protože závitovky na konzoli nebyly použitelné. Rozvoďáci to tenkrát spolkli.

Další věc se mi stala, když jsem si v prozovně natáhl telefonní kabel SYKFY 3 x2 x0,5. Ani jeden pár nebyl zdravý. Způsobil jsem si to svojí šetřivostí, protože kabel jsem zakoupil v podnikové prodejně II. jakosti v jisté české kabelovně. Omluvou mi může být snad jen to, že v r. 1991 ještě prakticky neexistovaly velkoobchody s elektromateriálem.

Uživatelský avatar
sinclair
Příspěvky: 9882
Registrován: 02 úno 2005, 01:00
Bydliště: Luhačovice

#11 Příspěvek od sinclair »

Jeden z dárků od Vaška W.
Takový vtípek od kabelovky, no :D
Aneb "za ty prachy máme fpiči, i když je to vidět"...PNY 0,8.
Přílohy
P1010018.jpg

Uživatelský avatar
fredis
Příspěvky: 5000
Registrován: 17 lis 2004, 01:00
Bydliště: Třebíčsko

#12 Příspěvek od fredis »

Taky je dobré, když má jedna žíla na koncích jiné barvy... :wink: To se potom divili, že to po zapnutí cca 1MW motoru lítalo ven :lol: :lol: . Tak hledali, až to našli.
Rotor rotuje a stator stagnuje...

Uživatelský avatar
foxrider
Příspěvky: 805
Registrován: 28 zář 2013, 02:00
Bydliště: Praha- východ

#13 Příspěvek od foxrider »

Někdy mezi 1993-1997 jsme byli na exkurzi v Kablo Vrchlabí. Tam nám ukazovali jak se nastavují holé - tedy bez pracovní izolace - licny šňůr když dochází špulka. Obsluha zaštípne konec licny na docházející špulce, zaštípne konec licny u nové špulky, oba konce vloží do takové skleněné jako kraťoučké trubičky (vnější průměr byl zhruba stejný jako její délka, takový jako korálek) vloží to do takového přístroje kde byly dvě páčky které stisknou obě licny hned vedle obou konců té trubičky, obsluha něco zmáčkla, v té trubičce se to žárem rozsvítilo, přístroj vypnul, ta trubička tuším žárem popraskala a rozpadla se nebo jí obsluha rozklepla, to už nevím a bylo to.
Svar nebyl skoro vůbec poznat.
Bylo to na principu odporového svařování tuším.
Naposledy upravil(a) foxrider dne 16 srp 2020, 19:30, celkem upraveno 1 x.

Lukas-Peca
Příspěvky: 3886
Registrován: 06 kvě 2007, 02:00
Bydliště: Zlín
Kontaktovat uživatele:

#14 Příspěvek od Lukas-Peca »

Nedávno jsem u kamaráda opravoval ucpanou 20m prodlužku z gumového kabelu 3x1,5, který dotyčný vybufetil na SD. Kabel byl netknutý, jako nový. V jednom místě byl přerušený fázový vodič, chybělo asi 5 cm mědi. Konce byly čisté, jako ustřižené. Zvenčí na kabelu nebylo vůbec nic poznat. Taky to působilo dojmem, jako by ve fabrice došla jedna cívka s lankem.

Uživatelský avatar
Habesan
Příspěvky: 6924
Registrován: 12 led 2009, 01:00
Bydliště: Plzeňsko
Kontaktovat uživatele:

#15 Příspěvek od Habesan »

Radujme se!
Bude mít dvě po 10m.
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)