krokove napatie

Prostor pro osobní dotazy, které nelze jinde dopasovat, případně které přímo nesouvisí s bastlením či elektrotechnikou obecně (protože i bastlíři jsou většinou normální lidé, co nedrží v ruce štípačky a šroubovák 24 hodin denně). Neslouží pro přeposílání obecně známých informací z komerčních webů.

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
samec
Příspěvky: 3692
Registrován: 19 pro 2017, 01:00

krokove napatie

#1 Příspěvek od samec »

Všade sa o tom rozpráva na školeniach ohľadom bezpečnosti, ale ešte som nepočul o konkrétnom prípade, kde by sa niekomu niečo stalo, lebo robil veľké kroky. Nameral niekedy niekto niekde na zemi krokové npätie? Či sú to len akademické výpočty?

Uživatelský avatar
Zaky
Příspěvky: 6129
Registrován: 30 říj 2010, 02:00
Bydliště: Praha

#2 Příspěvek od Zaky »

Zásadně záleží, jaké napětí je "na začátku děliče" k dispozici. Pokud je dost velké, třeba spadlý drát VN nebo blízký úder blesku, tak je nebezpečí krokového napětí naprosto reálné. Od nízkého napětí se ovšem nebezpečí krokového napětí nedočkáš. Pro tělo je samozřejmě nebezpečný proud, nikoli napětí. Z odporu země a těla a ohmova zákona plyne, že pro dosažení nebezpečného proudu v otázce krokového napětí je potřeba právě toho značného napětí.
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#3 Příspěvek od rnbw »

Boli pripady, ze pri pade VN vedenia na zem zabilo zvierata (velke krokove napatie medzi prednymi a zadnymi nohami), ale ludi nie.

Uživatelský avatar
Hill
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 18898
Registrován: 10 zář 2004, 02:00
Bydliště: Jičín, Český ráj

#4 Příspěvek od Hill »

Na to nemuselo být ani vn, v šedesesátých letech byl zaznamenaný případ upadlého nuláku do zásuvky pračky ve společné prádelně bytovky: stačil pak mokrý beton na podlaze a pletené pantofle. Postižená prý vkročila do místnosti, jak pantofle začaly nasávat, začalo ji brnět, když udělal krok. Když ten krok natáhla, aby vyběhla ven, "dostala takovou ránu, že by radši počtvrté rodila, než tam vlezla ještě jednou", jak stálo v zápisu. To dávali k lepšímu pracovníci od VČE už při školeních pětadevadesátky. A povinně se v těchto společných prádelnách dělalo doplňující pospojení neživých částí s potrubím, futry a vůbec vším, nač se dalo sáhnout. Ve výstavbě z padesátých let se předtím pospojení zrovna vážně nedodržovalo.

Uživatelský avatar
ok1hga
Příspěvky: 11485
Registrován: 28 lis 2006, 01:00
Bydliště: Česká Třebová

#5 Příspěvek od ok1hga »

mrtvé krávy přesně jak bylo popsáno výše.

Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#6 Příspěvek od Achab »

Zaky píše:Od nízkého napětí se nebezpečí krokového napětí nedočkáš...
Záleží na prostředí a okolnostech. Třeba u bazénu je při vadné instalaci vznik nebezpečného krokového napětí zcela reálný.

U zvířat je maximální přípustná hodnota krokového napětí nižší než u člověka (90 V / m, zvíře 16 V / m). Ochranná opatření závisí na druhu chovaných zvířat. Například ve stájích pro skot má být v podlaze uzemněná kovová mříž s oky do 15 cm. Dříve se dávaly minimálně dva průběžné FeZn pásky s roztečí 1,8 - 2 m přes všechna stání, na koncích spojené se zemnící soustavou.

Uživatelský avatar
breta1
Příspěvky: 3454
Registrován: 09 zář 2005, 02:00

#7 Příspěvek od breta1 »

Jako kluci jsme pro sběr žížal na zahradě (chytání ryb) strčili drát do země a druhý konec drátu strčili do fáze.
Ti zbabělí počkali, až žížaly vylezou, drát z fáze vytáhli a žížaly posbírali, ti odvážní to sbírali pod proudem a někdy u toho pěkně "tančili".

Uživatelský avatar
vicious
Příspěvky: 635
Registrován: 10 srp 2007, 02:00
Bydliště: 3 km od Humenného

#8 Příspěvek od vicious »

O zabitej osobe nie, ale o mŕtvom dobytku nám hovorili na školení. Snáď sa jednalo o kravy, a mali byť popadané do kruhu.

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#9 Příspěvek od ZdenekHQ »

Na mě to zkoušel dneska fén. Nedovřenej mrazák ve sklepě, hromada sněhu a ledu a následné rychloodmražení. Fén je na to super, jenže se uvolnil a spadl do kaluže vody na podlaze. Chránič nic.

No já jsem mu to stejně nevěřil, tak jsem mu cestou do sklepa vypnul jistič. Nejsem sebevrah. :D

Dostal vynadáno a suší se.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

p32
Příspěvky: 15069
Registrován: 13 led 2007, 01:00
Bydliště: Olomouc

#10 Příspěvek od p32 »

Ty kroky jsou nebezpečné, když se střídají, tj. levá-pravá-levá-pravá.
Pokud se jde způsobem krok-sun-krok, tak nic nehrozí a proto se všici ožralci z hospody raději sunou. Jenomže tak jim zase hrozí statická elektřina, pokud ještě mají i nevhodné oblečení. :lol:
A z toho pití jsou tak sedření, že ani nohu jim nejde zvednout. Proto ten sun. A pak, že alkohol škodí. :lol:

Uživatelský avatar
samec
Příspěvky: 3692
Registrován: 19 pro 2017, 01:00

#11 Příspěvek od samec »

Včera mi YouTube ponukol video https://youtu.be/sBUvYh93pQc, kde chlapík šuchá nohami po zemi a vyzerá to dosť nedôverihodne... Tak som chcel vedieť, či je to nozaj taký problém... Čo ak pri tom šúchaní nohami o zem zakopne a natiahne sa po celej dĺžke na zem... ? Nie je lepšie utekať? Vtedy je na zemi vžddy len jedná noha, alebo nič. Otázne je tiež, jak tvrdý je ten napäťový delič tvorený zeminou, alebo iným zemským povrchom... Našiel som aj nejaké video https://youtu.be/6KGoZmXP10g, kde dvaja roboši merajú nejaké krokové napätie, ale je tam nul celá žiana nič... Tak teda neviem...

Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#12 Příspěvek od Achab »

U VN (hlavně VVN, ZVN) je vhodné odskákat z nebezpečného místa snožmo. Aspoň několik metrů z bezprostřední blízkosti a pak se vzdálit co nejkratšími kroky. Ovšem pokud osoba spadne, překlene značně větší potenciál, podle okolností a vzdálenosti až v řádu kV.

Na druhém videu je Megger DET4TC2 pro měření zemních odporů dvou až čtyřvodičovou metodou, nebo bez rozpojení zemniče pomocí měřících kleští. Standardně se používají elektrody zaražené do země, takže na videu je nějaký hokus-pokus. V záběru jsou na displeji hodnoty 128 neznámo čeho a 0,01 Ohm.
Pokud podobné přístroje Megger umí zobrazit krokové napětí, je to teoretická hodnota, dopočítaná z naměřeného zemního odporu. DET4TC2 může podle popisu měřit pouze dotykové napětí na zemniči, ale osobně jsem s tímto přístrojem neměřil.

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#13 Příspěvek od ZdenekHQ »

Tady jednou rupnul drát 22kV, vlastně už ani nevím proč, koukal jsem na to jako kluk z kola, ale bylo tam pole, tak chvíli "tančil" a pak to vypnuli.

Dneska jsou tam baráky, to by byla větší mela....
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Odpovědět