Stránka 1 z 2
hadanka
Napsal: 12 zář 2020, 00:06
od adamscho
HÁDANKA. kde je problém ????
Napsal: 12 zář 2020, 00:11
od adamscho
PS: prvé foto.
Napsal: 12 zář 2020, 00:17
od adamscho
na druhej fotke chybu nenájdete .. nič ??
Napsal: 12 zář 2020, 00:23
od Celeron
Je to rozbitý?
Napsal: 12 zář 2020, 00:26
od adamscho
je to smutné ale nie. Revizak s ním pracoval min. 6. rokov a prišiel som na to ja pri kalibracii. Keď som ho rozobral tak som to zbadal a preto som to odfotil a dal ako hádanku.
Napsal: 12 zář 2020, 00:35
od Celeron
Te větší trafo je připojený vinutí na PE?
Napsal: 12 zář 2020, 00:40
od adamscho
chyba je úplne základná.
Napsal: 12 zář 2020, 00:43
od MetalGod
Jako vidím tam víc potenciálních problémů, třeba krásně dotyku přístupný vývody u zásuvky, elyt nalepenej na chladiči, na zásuvce fáze vpravo…
Napsal: 12 zář 2020, 00:46
od adamscho
PRESNE FAZA vpravo
ako mohol niekto toto pustit??? a všetky prívodné káble su ok aj napriek tomu že pristroj hlási prehodené LN...
Napsal: 12 zář 2020, 00:48
od Kvicala_r
Co to je za výtvor mezi L a N? Ta kombinace varistoru a odporu je normální? revize nedělám a takovou fotku pajšlu vidím poprvé.
A dokonce se mi zdá ten Varistor nějaký naštíplý....
Napsal: 12 zář 2020, 00:51
od Michal22
Já osobně vidím jiné chyby, ale barevné provedení pracovních vodičů bych mezi chyby nepočítal.
Kde je napsané, že musí být fáze vlevo a N vpravo?
Napsal: 12 zář 2020, 00:52
od MetalGod
Záleží na tom, kde je fáze na vstupní vidlici - jestli vlevo, je to špatně, jestli vpravo, bohužel už vlevo nemusí bejt. Nevím, jakej kokot tohle vymyslel, když fáze vlevo je logická, ale prej to už není povinný.
Napsal: 12 zář 2020, 00:57
od adamscho
kolík hore faza vlavo. kolik dole faza vlavo. a potom ti to už je jedno.
Napsal: 12 zář 2020, 00:59
od adamscho
Michal22 píše:Já osobně vidím jiné chyby, ale barevné provedení pracovních vodičů bych mezi chyby nepočítal.
Kde je napsané, že musí být fáze vlevo a N vpravo?
STN resp. CTN a ISO.
Napsal: 12 zář 2020, 01:06
od adamscho
Kvicala_r píše:Co to je za výtvor mezi L a N? Ta kombinace varistoru a odporu je normální? revize nedělám a takovou fotku pajšlu vidím poprvé.
A dokonce se mi zdá ten Varistor nějaký naštíplý....
Áno je ale je OK.prístroj meria všetko v toleranciách TŠ akurát nechápem prečo nikto neprišiel za tie roky nato, že nedokáže zmerať prívodné káble.