Přenos měření teploty vody v bojleru

Napsal: 11 lis 2020, 13:24
od rysTR
Potřeboval bych poradit: Mám dole ve sklepě bojler 100l, který přepínám z elektrického ohřevu při nástupu zimy na ústřední vytápění. Potřebuji vědět, na kolik stupňů se bojler nahřeje, protože jej používají dvě rodiny a někdy mají málo teplou vodu na sprchování. Pokud dojdu až dolů do sklepa, tak si údaje přečtu na terploměru na bojleru, ale musím až dolů ke kotli a ve svých přes 70 se to koná jaksi už více náročněji než dřív.
V prodeji jsou jednoduché digi teploměry s drátovým měřením sondou, která je ale dlouhá jen cca3m. Já ale potřebuji metrů 5 , abych se dostal prostupy po ÚT ideálně do přízemí, což by mě stačilo( např. Emos 02101-170,-Kč).
Každopádně lze sice použít nějaké drahé provedení bezdrátové, ale jak jsem si to odzkoušel meteo stanicí a signál tam nějak neprojde.
Mám otázky:
1. Dá se tato sonda nějak nastavit?
2. existuje nějaká delší?
3.Dá se udělat nějaké udělátko ajaké?
Díky předem za vaše rady!

Napsal: 11 lis 2020, 13:35
od serviceman
Zeptal bych se výrobce.

Napsal: 11 lis 2020, 13:49
od samec
Teplotný snímač toho teplomera bude najskôr nejaký termistor s hodnotou rádovo kΩ. Nejaké 2m káblu navyše budú mať zanedbateľný vplyv.

Napsal: 11 lis 2020, 13:53
od rnbw
Prestrihnut ten kabel k sonde (byva to termistor) a predlzit.

Napsal: 11 lis 2020, 16:48
od Achab
Předpokládám, že při poklesu teploty je potřeba ručně zapnout elektrický ohřev. Ten by mohl automaticky spínat i původní termostat, v zimě nastavený na kritickou teplotu. V kombinaci s elektroventilem pro zavření topné vody a spínacími hodinami, aby bojler zbytečně nedohříval mimo dobu používání.

Napsal: 13 lis 2020, 08:45
od BOBOBO
Jo , většina regulátorů z china používá termistor 10k , takže v klidu nastav drát jak chceš , pokud otočíš dráty , nic se neděje . Regulátor doporučuji proto, že se jich dělá za pár halířů mraky a můžeš si vybrat napájení , display atd a ještě tě může informovat o kladném či záporném stavu .

Napsal: 13 lis 2020, 10:40
od Hill
I kdyby to bylo čidlo Pt1000, tak to prodloužení dost dalece nevadí: odpor smyčky dvoulinky CYH 2x0,35 mm2 je asi 1,02 Ω na každých 10 metrů.
S čidlem Pt1000 to znamená, že chybu 1°C způsobí prodloužení takovou dvoulinkou až při její délce asi 49 metrů. To měřidlo ukáže právě o ten 1°C vyšší teplotu, než je skutečná. Na regulátoru prostě nastavíš o ten stupeň víc.

Vyzkoušeno: regulátor topné vody měl napevno minimální teplotu 33°C, což bylo jako protizámrz zbytečně moc, tak se o 18°C oblbl údaj čidla sériově zařazrným odporem 91 Ω. O těch 18±0.5°C toposunulo celý rozsah regulace, tak se do reguátoru nemuselo sahat.