Stránka 1 z 3

Dotaz na kotelníky

Napsal: 17 lis 2020, 11:36
od Celeron
Na chajdě máme Dakon DOR16 S3. Dříve se v něm topilo pouze uhlím. Nyní by byl zájem topit dřevem, kterýho je k dispozici téměř neomezený množství, jen ho na špípačce porvat.
Jenže cpát dříví do malý přikládací šachty je pakárna, buď se to šprajcne a nebo se musí lítat každou hodinu přikládat.
Papíry od kotle nemám, ale píšou univerzál na uhlí nebo dřevo.
Koukal jsem do něho a mezi šachtou na přikládání a šachtou plamence od roštu nahoru kolem přídavnýho vzduchu jsou šamotový desky který se dají vytáhnout nahoru.
Není to náhodou právě na možnost převýst kotel na dřevo? Pak by plamen šel přes nasypaný dřevo od roštu nahoru a pak dozadu k dalším šachtám a komínu.
Kdysi jsme měli doma Dakon U22 a ten byl jen na uhlí a koks a místo těch šamot desek tam byla vodní přepážka.
Je ta moje úvaha správná?
O výměně kotle a jiných ekoblbostech mi prosím nepište.
Děkuji.

Napsal: 17 lis 2020, 12:08
od doktor365
Celeron píše: Jenže cpát dříví do malý přikládací šachty je pakárna, buď se to šprajcne a nebo se musí lítat každou hodinu přikládat.
To znám ,panímáma má nějakou etku šachta je z předu a dříví visí a lítáš tam co 20 minut. Tady je nějaké video o topení dřevem v tom tvém kotli
https://www.youtube.com/watch?v=jTgc1Xk ... nnel=Trust

Napsal: 17 lis 2020, 12:37
od Sadra17
moje rada zní vykašli se na to tyhle dakony s přikládáním zezhora jsou úplně na nic při topení dřevem :wink: bude to viset běhat k tomu budeš čstěji jak ke kamnům
to chce prostě prohořívací kotel, ted jsou jich plný bazary za pár korun - lidi mění kvuli emisím :wink:

Napsal: 17 lis 2020, 12:44
od jova1

Napsal: 17 lis 2020, 13:43
od Zmije
Dakon DOR je odhořívací kotel. Odhořívací kotle jsou určené na spalování hnědého uhlí. Podívej se na štítek, jestli je tam dřevo uvedené (některé kotle DOR dřevo uvedené mají, novější už ne).

Napsal: 17 lis 2020, 14:00
od Balt76
Uvažuješ asi správně. Takhle mě to kdysi táta učil. Ještě musíš vytáhnout ten šikmej plech, na kterej koukáš, když otevřeš horní dekl. Pak jde plamen nahoru přes celej objem naloženýho dřeva. A přeložit tam nějak ty šamoty, abys tomu plameni vlastně jakoby postavil cestu přes všechny šachty.

Napsal: 17 lis 2020, 15:21
od Celeron
Díky za tip. Opravdu tam maník píše, že se po vyndání tý šamotový přepážky dá topit dřevem. Jen jestli půjdou vyndat, budou pěkně zalepený ve vedení dehtem.
Ale je to stejně nějaký divný. Našel jsem návod na všechny kotle DOR. Divný je, že u DOR 16 je vnitřek malovanej jinak než to mám já. Ty šamotový cihly tam malovaný nejsou. Podle mě je tohle nějakej novější kotel, je označenej DOR16 S3. Starý Dakony DOR jsou třída 2, tohle má na štítku 3. Možná nějakej přechodnej typ mezi DOR 16 a DOR F16. O tom mým jsem nikde našel ani čárku. Zkusím zavolat do Bosch Krnov, snad budou něco vědět.

Napsal: 17 lis 2020, 18:18
od BOBOBO
Plamen z dřeva je dlouhý , pokud vyndáš přepážky , tak dřevo shoří v komíně . Měl jsem DOR a nyní F a topím dřevem , vledem k tomu , že ho mám . Ano běhám tam často . Čím na drobně ho naštípáš , tím měně často chodíš shrnovat .

Napsal: 17 lis 2020, 19:36
od Celeron
BOBOBO píše:Plamen z dřeva je dlouhý , pokud vyndáš přepážky , tak dřevo shoří v komíně .
Zjevně nepochopils. Ta přepážka je mezi přikládací šachtou a šachtou od ohniště kolem přídavnýho vzduchu. Pak jde oheň ještě jednou až na dno kotle k čistícímu víčku a pak nahoru k zatápěcí klapce a pak teprv do komíma. To by musel mít plamen aspoň 2,5 metrů aby se dostal do komína. DOR F má místo ty mý šamotový přepážky vodní desku jako starý kotle DOR a jen nahoře pod pantama násypky je kus plechu. Já tam mám až nahoru šamot.
Zítra dojdu do fy co to instalovala, budou k tomu vědět víc.

Napsal: 17 lis 2020, 20:03
od BOBOBO
Jo to má .

Napsal: 17 lis 2020, 20:04
od BOBOBO
A za b bude sekundár (terciál) nečinný .

Napsal: 17 lis 2020, 23:02
od Celeron
To asi moc nevadí, v návodu na netu u starých kotlů DOR píšou, že při pálení dřeva má být terciál zavřený.

Napsal: 19 lis 2020, 14:46
od BOBOBO
Asiá jsi se nedíval do kotle , když jede na výkon . Při čistém kotli a sopouchu jde plamen i při zavřené přepážce až do komína . Já mám terciál otevřen naplno a myslím si , že by ty díry mohly být větší .

Napsal: 19 lis 2020, 17:44
od Celeron
Tak v Bošoj sehnali nějakýho seniora konstruktéra, co ty kotle DOR 16S3 na konci devadesátek projektoval a potvrdil mě, že to byla jen malá série pro vývoz, který se nakonec neuskutečnil a opravdu po vyndání šamot cihel je určen jen na spalování suchýho dřeva. Ty kotle ani nebyly v běžným maloobchodě ale odebírali to jen velkoobchody a montážní fy jako výprodej.
Taky mě říkal, že lidi jsou hovada a v týhle konfiguraci v tom pálili kde co a i s kvalitním uhlím měly kotle větší kouřivost kvůli špatnýmu míchání spalin s terciálním vzduchem v případě vyjmutých cihel. A tak se vrátili zpět k částečně šikmýmu vodnímu registru u kotlů DOR F a provozu jen na ořech. A při spalování dřeva má být terciál skutečně uzavřený, terciální spalování u dřeva kvůli nižší teplotě spalin nefunguje jako u uhlí.
Takže zítra zkusím cihly vyndat.

Napsal: 19 lis 2020, 18:22
od BOBOBO
Co to má co dělat s teplotou . U dřeva vzniká mnohem více HCplynů a ty musíš spálit , jinak jen zasereš komín . Ale jak libo .