mám jen malý dotaz.
Mám sestavený obvod s arduinem a v něm program pro spínání dvou relé pomocí tlačítek a dle nastaveného času (přes časový modul). Na relé mám modul relé (https://arduino-shop.cz/arduino/2178-ar ... aQEALw_wcB)
V jednom relé spínám střídavý proud o 15V a v druhém DC 12 V.
Zjistil jsem, že to docela ruší. Jakmile zapnu napájení toho střídavého, tlačítka reagujou velmi zmateně. Při zapnutí jednoho relé se třeba druhé vypne nebo naopak, nebo po zmáčknutí tlačítka třeba 3 sekundy relé se zapíná a rozepíná přesně v těch 50 Hz. Zkusil jsem to odstínit, kabely vedu jinudy, ale kritické je prostě to zapojení v relé. Když vypnu napájení těch AC 15 V, tak je vše OK a tlačítka relé spínají a vypínají jak mají.
Co s tím? To relé by mělo být v pohodě s AC i DC.
Děkuji moc za rady.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)