Stránka 1 z 3

Detekce plamene

Napsal: 07 pro 2020, 15:55
od dracekvo
Ahoj,

mám lednici. Klasická karavanovka 12V/230V/plyn.

Mám starou verzi, kde je startování na plyn manuálně.
Otevřít kohout a držet ho zmáčknutý a pak mačkat piezo, dokud to nechytne.
Plamen se detekuje otevřením lednice přes takové průhledítko.
Ale má to nevýhodu, jednak se větrá. Když je lednice plná, tak není průhledítko vidět a musí se z lednice vyndavat věci. Navíc pokud je venku slunce, tak přes nasávací mřížku proniká světlo a v průhledítku není nic vidět.

Chtěl bych plamen nějak signalozovat LED diodou na panelu lednice.
Našel jsem detektor plamene pro arduiono s IR diodou.
Nehrál si s tím někdo? Jak moc je to spolehlivé a jak moc to ruší sluneční světlo? Plamen v lednici je takový malý modrý.

Dále pak jsem našel způsob detekce plamene ionizační elektrodou, tak jako to má například každý kotel. Jen nemohu najít nějaké schema zapojení (nejlépe na 12V), nebo neumím hledat.

Co si myslíte bude lepší volba?

Napsal: 07 pro 2020, 16:22
od xsc
Nejjednodušší kotle mají hlídání plamene termočlánkem. Ten sice dává pár mV, ale dost slušný proud, který přidržuje magnet v termopojistce. To napětí lze samozřejmě snímat a signalizovat.

Napsal: 07 pro 2020, 16:23
od Mirda
Nestačil by termočlánek jak to mají starý kotle? Nebo snímat teplotu plamínku?

Napsal: 07 pro 2020, 16:37
od Milan
Spolehlivý hlásič plamene je cenově v řádu nejméně několika desítek tisíc korun . Takže to asi ne . Různé náhražky nejsou spolehlivé , např. Tesla Liberec měla kdysi v plamenném hlásiči fotoodpor, kromě nějakého plamene to detekovalo třeba i odraz slunce od louže , když byly na obloze šikovné mráčky ( modulace , tj. náhradní mihotání plamene ). Doporučuji ten termočlánek jako u kotle , je to dost odolné vůči okolí. Detekce plamene
není jen o vlastním plameni, ale krom časového průběhu také o spektru přijímaného záření , vyhodnocuje se více spektrálních čar , podle toho , co má hořet :) .

Napsal: 07 pro 2020, 16:44
od ZdenekHQ
On by se nabízel filtr a foto-něco, ale to se na tyhle věci nehodí kvůli teplotě. Malej termočlánek bude opravdu nejrozumnější řešení.

Ty ionizační detekce jsou dost citlivý na spoustu věcí, otec s tím experimentoval tak dlouhou, až se kotel vydal na výlet. No naštěstí to jen vyrazilo dveře, i když kdoví, co ještě nepřiznal.

Napsal: 07 pro 2020, 18:16
od xsc
Ionizační detekce je při správné instalaci spolehlivá, Honeywell ji ve svých automatikách pro malé kotle používá už asi 40 let. Ale potřebuje vyšší napětí. U větších plynových kotlů se k detekci používala nikoliv IR, ale UV sonda. Výhodou byla rychlá reakce.

Napsal: 07 pro 2020, 18:19
od ZdenekHQ
No to má logiku, když ten plamen je modrej. Jen mám pořád problém s teplotou, leda to vést nějakým vláknem kus dál od plamene.

Napsal: 07 pro 2020, 18:24
od xsc
V těch kotlích, kde jsem to viděl, se ten snímač prostě díval na plamen z podobné dálky, jako bylo průhledítko kotle, blízko ventilátoru přívodního vzduchu. Takže problém s teplotou nebyl. (Byl to kotel velký jak malý pokoj, výkon asi 2MW).
Logika UV není jen v modrém plameni, ale hlavně v tom, že pokud se použije IR, tak hořák po zahřátí září dlouho i sám po zhasnutí plamene.

Napsal: 07 pro 2020, 18:26
od ZdenekHQ
Mě totiž hned napadlo zkusit jako detektor modrou ledku, ale pak jsem našel spoustu "ale". No je to mimo můj obor, stačil zážitek mýho otce.

Napsal: 07 pro 2020, 18:57
od kutilmil
Neviem ako kde ale my máme 6MW kotly, na nich horáky do max výkonu 8MW a všetky majú ionizačné snímanie plameňa.

Napsal: 07 pro 2020, 19:07
od xsc
Tohle byly kotle z 80.-90. let.

Napsal: 07 pro 2020, 21:27
od Artaban001
Zkus použít IR fotodiodu ( je v černým pouzdře průhledným pro IR). Ve svíčkách, který po zapálení blikají to tak funguje. V noftových hořácích se piužívaly fotoodpory, nebo nějaký fotodiody. Ionizační elektrody chcou vyšší napětí.

Napsal: 07 pro 2020, 22:54
od bardot13
Co tak zkusit vratnou bimetalovou pojistku. Zvolit vypínací teplotu pojistky 40 až 120 stupňů a umístit jí v blízkosti plamene. Signalizaci pak např. pomocí LED diody. Nebo mě napadá použít bimetalový keramický spínač ze starších ohřívacích deček. Vratné bimetalové pojistky prodává AME. Nebo je lze demontovat ze starých vyřazených praček.

Napsal: 07 pro 2020, 23:44
od jova1
Moc informací nám tu o té lednici nedal, ale píše, že musí zmáčknout knoflík, držet a teprve když se rozhoří tak pustit. Přesně takhle funguje stará calexka na plyn. Takže nějakou detekci plamene to v sobě už musí mít, protože když plamen zhasne, tak se plyn zastaví. Dále předpokládám, že ten horký vzduch se musí odvádět nějakým“komínkem“ jako u té calexky. Takže buď bych se podíval, zda se nedá namontovat mechanický spínač, co by reagoval na to zastavení plynu, nebo využil tu teplotu z „komínka“ a snímal teplo tam. U toho plamínku moc místa nebude, tam by se musel dát jen hodně malý termočlánek, přímo do plamene.

Napsal: 07 pro 2020, 23:46
od Ondra2
https://www.karavan.cz/signalizace-plam ... ord-623029