Stránka 1 z 1

Oprava UPS

Napsal: 03 led 2021, 18:56
od KarelZ
Klekla mi UPS-ka "Opti Enhanced Series 1500 C".
Budu vděčen za typ, kde najít její, nebo podobné schema.
Karel

Napsal: 03 led 2021, 19:27
od sinclair
Klekla je široký pojem.
Nějaké průvodní jevy, stav akumulátorů, předchozí chování, barevný čmoudíky, střelba a tak.
Tady jsou kluci-borci, co jsou v tomhle segmentu už vyloženě kovaní.
Třeba by poradili i bez toho, že by se zbytečně hledal manuál na něco neznačkového, na brand, co je z něčeho odvozený, ale nevíme z čeho.

Chci tím naznačit, že by hodně napověděly fotky vnitřního provedení, čísla desky a traf, osazení měniče...
Lze jich sem vložit až pět o velikosti až 299kB, do dalšího příspěvku dalších pět, pokud budou kvalitou stát za to.
Podle fotek vnitřního provedení, by se potom ze zkušeností těchhle kluků, dal určit prapůvodní značkový výrobek, z kterého byl tento brandový odvozen.
Pak bude na 95-99% sedět i schéma, jenom budou některé původní, dražší komponenty nahrazeny levnějšími.

Napsal: 04 led 2021, 16:41
od KarelZ
Dobrý den, díky za doporučení.
Doplňuji info o UPS:
UPS odešla potichu. Po výpadku sítě dožil jeden akumulátor. Již jej nebylo možné dobít. Po výměně baterií se již nerozběhla.
Tuším, že odešlo něco ve výkonové části.
Přikládám i pár obrázků.
Uživatelská dokumentace je společná pro více typů:
ES 1000 C, 1500 C, 550C, 800C.

Karel

Napsal: 04 led 2021, 17:53
od rnbw
Zmerat ESR elytov.

Napsal: 26 říj 2022, 09:58
od sr71
Mám Ups se zvláštním problémem, po pøipojení k napájení 230Vvždy po cca 10s vyhodí jistiè (do té doby funguje). Zkusil jsem ji pøipojit pøes žárovku a na žárovce je vidìt pulsování/rozsvìcení žárovky do plného svitu v nìkolikasekundových intervalech. Ale pøes tu žárovku ta ups jakoby v principu funguje. Nenapadá mì vùbec èím by tohle mohlo být a na co se zamìøit, napadá nìkoho v èem by mohl být problém?
Je to tahle UPS 1000VA se sinus výstupem http://en.eastups.com/OnlineTransformer ... 7469.jhtml
Mìla by to být online UPS - ani vlastnì nevím jak tahle topologie pøesnì funguje

Napsal: 26 říj 2022, 20:05
od Habesan
Co když ten jistič taky není úplně v pořádku?

V té UPS bych začal od vstupu:
Jestli má termistor nebo jiné ošetření proudového nárazu při připojení.
Jestli má PFC.
Jestli není poškozen EMI filtr.

"Opravdová" on-line UPS by měla fungovat tak, že neustále "nabíjí" baterii a neustále z té baterie běží střídač pro výstup.
Možná se to dá změnit nějakým nastavením:
Multiple functions settable via LCD: output voltage, EOD, auto-start, bypass mode, ECO mode and frequency conversion mode

Napsal: 26 říj 2022, 21:25
od sr71
problém v jistièi mùžeme vylouèit, zkoušel jsem na více místech, dokonce i s 20A jistièem, proudovým prvotním nárazem pøi pøipojení to nebude, protože jistiè vypadne až tak po 5 - 10s po zapnutí

Napsal: 03 lis 2022, 21:56
od Behemot
Habesan píše:Co když ten jistič taky není úplně v pořádku?

V té UPS bych začal od vstupu:
Jestli má termistor nebo jiné ošetření proudového nárazu při připojení.
Jestli má PFC.
Jestli není poškozen EMI filtr.

"Opravdová" on-line UPS by měla fungovat tak, že neustále "nabíjí" baterii a neustále z té baterie běží střídač pro výstup.
Možná se to dá změnit nějakým nastavením:
Multiple functions settable via LCD: output voltage, EOD, auto-start, bypass mode, ECO mode and frequency conversion mode
tak tvl nabíjá, nebo vybíjá? to sou furt ty samý povídačky, v roce 2022? :lol:

může to byt naprosto cokoli, s těma dnešníma SMDčkama, co jich tam perou, stačí že bude ujetá nějaká regulace spínaní výkonovýho prvku…

začni samo prvkama ve filtru, esli tam nejsou znatelný svody, vstupní kondenzátory a tak, ale esli to bude duchařina na polovodičích, jakože budou v nějakým běžně těžko detekovatelným mezistavu (bohužel takový situace se dějí), tak potěš pámbu takový závady hledat

Napsal: 15 lis 2022, 18:03
od KarelZ
Dobrý den.
Původní dotaz byl:
Kde je možné stáhnout schema k UPS-ce "Opti Enhanced Series 1500 C".
Za každou radu budu vděčen.
Díky,
Karel

Napsal: 15 lis 2022, 21:56
od mi-ro
To je tady takový folklór. Schéma sice nemáme ale zase dozvíš spoustu věcí který tě vůbec nezajímají. Mj i tohle je zbytečný OT. :D

Napsal: 15 lis 2022, 22:02
od rnbw
Je nutne sa zmierit s tym, ze niekore schemy sa zohnat nedaju. Za necele 2 roky to mohlo byt opravene aj bez schemy.

Napsal: 18 lis 2022, 19:43
od Behemot
mě fascinuje to neustálý vopruzování různejch naivků, co si myslí, že každej čeká na to, aby jim dával nějaký schémata zadarmo na zavolání

od trochu soudnějších výrobců se to sehnat dá, ale mají to akorát na smlouvu/za prachy autorizovaný servisy, občas něco po letech unikne, ale není to zdaleka pravidlem - je to 🤐 know-how toho výrobce

a kdejaký ty rejžácký šitky, tam zpravidla schéma nedostane ani ten vidlopřehazovač, co to sem tahá (ne že by to většina vůbec chtěla), esli ho vůbec rejžák má, někteří ti pajcovači, jak vod sebe vopisujou hlava nehlava, ti vypadají, že nemají ponětí, co to schéma je