Stránka 1 z 2

Stykač Allen - Bradley 100-C43E*00

Napsal: 20 úno 2021, 10:09
od mikuta
Odešel mi tento stykač, jeho cívka (na 24V)se jeví jako by měla přerušené vinutí:

https://palmettoautomationinc.com/produ ... ries-b-4d/

Nahradil jsem jej podobným typem stejného výrobce , se stejnými hodnotami pro spínané okruhy, avšak s cívkou mnohem větších rozměrů (rovněž na 24V, s odporem cca 56 ohmů).
Při vymontování té vadné cívky jsem zjistil, že je u ní plošný spoj s 10 tranzistory, 14-pinovým integrovaným obvodem a řadou dalších SMD součástek.

Nevíte, prosím, k čemu ty obvody slouží?
Jsou skutečně připojeny jen a pouze k cívce stykače, nikam jinam z nich nic nevede...

Děkuji.


JM

Napsal: 20 úno 2021, 10:25
od xsc
Nebyl ten stykač s univerzálním ovládacím napětím?

Napsal: 20 úno 2021, 10:25
od ZVUK2000
Napadá mě že ty tranzistory postupně spínají až k 24V. :(

Napsal: 20 úno 2021, 11:36
od rezis
Tipuji. Pro přítah je potřeba víc energie než pro udržení stavu. Tedy myslím, že po přítahu omezí proud cívkou. Tím stačí menší cívka a stykač je i úspornější.

Edit: opravil jsem automatickou opravu pravopisu. :-)

Napsal: 20 úno 2021, 11:48
od mikuta
Na přívodech (svorky +A1, - A2) je nápis 24 V DC.
To nevypadá na cívku s větším rozsahem napětí.

Napsal: 20 úno 2021, 11:51
od Achab
V katalogu je u cívek 24V-DC pro 100-C43 poznámka: "Extended operating limits 0,7 - 1,25 × Us." To znamená rozšířený rozsah provozního napětí 16,8 - 30 V.

Napsal: 20 úno 2021, 12:34
od jardafiala
K čemu ta hromada součástek netuším, ale přerušená cívka se většinou dá snadno opravit protože je přerušená někde u počátku vinutí, jen hledat.

Napsal: 20 úno 2021, 13:26
od Artaban001
Ve stykačích bývá někdy zabudovaný transil, co vybíjí cívku elektromagnetu při vypínání. Pokud máš něco paralelně k cívce stykače, nemá to na nic jinýho vliv. Stykač můžeš ovládat klidně koncákem, který spíná tvrdých 24V z trakční baterie, takže nějaký paralelní člen to být nemůže. Uplatní se pouze jako snubber. A někdy bývají ve stykačích magnety, který mění mechanické vlastnosti elektromagnetu stykače a hlavně při nedodržení polarity na cívce nemusí spínat.

Napsal: 20 úno 2021, 13:29
od sinclair
jó, to je ten "ekologickej" typ, co po sepnutí sjede s napětím i odběrem na přídržný limit..Je to docela poruchový.
AllenBradley jsou v části sortimentu bývalý švýcarský SprecherSchuh, pokud se nepletu. Ale od MaRáků jsem slyšel, že po převzetí Sprecheru šla pod hlavičkou AB kvalita do prdele.
Stykače a ovládací prvky Sprecher byly opravdu super, to nemělo v kvalitě konkurenci u nikoho.

Napsal: 20 úno 2021, 17:23
od mikuta
Díky za odpovědi, až vyndám tu destičku, zkusím ji očistit a prohlídnout, co tam odešlo.

Napsal: 20 úno 2021, 17:42
od ZVUK2000
A hoď tady foto.

Napsal: 20 úno 2021, 22:44
od Artaban001
Malý "AB" se sraly na Syslech jak na běžícím páse - používají se tam na spínání ventilátorů topení, klimatizace, nebo kompresoru. 3f 400V se bere z měničů. U nějakýho z nich dojde k natavení kontaktních můstků a stykač nesepne jednu fázi, nebo vůbec. Kde to šlo, měnily se za jiný než Allen- Bradley. Na cívkách nic pověšený nemají, maximálně modul s transilem.

Napsal: 21 úno 2021, 10:44
od Achab
Cívky 24 V-DC pro 100-C43 v katalogu:

TD714 ........ standardní
TD714M ...... s diodou
TD714E ...... elektronika, pro stykače řady A
TD714E2 .... elektronika, řada B
TD714Q ...... elektronika, funkce Quick Drop Out Time (rychlé vypnutí), řada A
TD714Q2 .... elektronika, Quick Drop Out Time, řada B

Mezi provedením stykačů AC, DC standarní, DC elektronické nebo DC Quick Drop Out Time nejsou cívky zaměnitelné.

Napsal: 21 úno 2021, 22:17
od sinclair
Taky by mě to zajímalo! Ještě se mi nezadařilo, s něčím takovým se srazit.
Myslím teda složitější elektroniku u cívky v klasickém stykači.

Když uvážím, v jakých teplotách to někdy pracuje, kolik stupňů může mít v nevětrané bedně cívka, která je na hraně s napětím - tak to musí být docela sofistikovaná elektronika a v průmyslovém provedení - ne?

V AC racku od PA mám stykače, ovládání, hlavní vypínač i přepínač 1F/3F bohudíky ještě od Sprecher&Schuh.

Napsal: 22 úno 2021, 08:32
od Olchor
No má to logiku. Na přítah potřebuješ podstatně větší proud a větší civku. Takže elektronikou ušetříš měď, energii a ještě cívka míň hřeje.
Akorát že větší složitost =větší poruchovost.