Stránka 1 z 2

Zapojeni termostatu na SSR relé

Napsal: 28 úno 2021, 14:38
od mirokoudy
Dobrý den, mám termostat 10A a chci ovládat teplotu topné spirály 230V/50Hz 2600W v rozmezí 30°C-85°C. S jakou hodnotou či výkonem bych měl koupit SSR relé k dalšímu připojení u elektrikáře. Určitě se nevyjadřuji odborně...omlouvám se

Napsal: 28 úno 2021, 15:06
od jardafiala
Vyber si relé 16A to bude stačit, třeba tady je za zajímavou cenu relé na 25A https://www.kondik.cz/rele-ssr-2528zd3/ .

Napsal: 28 úno 2021, 15:10
od mirokoudy
jardafiala píše:Vyber si relé 16A to bude stačit, třeba tady je za zajímavou cenu relé na 25A https://www.kondik.cz/rele-ssr-2528zd3/ .
Děkuji Jardo.

Napsal: 28 úno 2021, 15:13
od termit256
Co je na te cene zajimaveho? Na ebay to koupi za tretinovou nez u tohoto prekupnika.
https://www.ebay.com/itm/24-380V-25A-SS ... 4495219415

Napsal: 28 úno 2021, 22:54
od VASEK_W
Ale vážení pánové včetně tazatele ...

[/b]JEDNA HODNĚ DŮLEŽITÁ VĚC: NA JAKÉ OVLÁDACÍ NAPĚTÍ UVAŽUJE TAZATEL TU OVLÁDACÍ ČÁST ?????
Aby to náhodou nedopadlo tak, že to připojí soused Pepík co má vadasku a ono to hned bouchne, protože Vámi odkazovaná relé mají ovládací část na 5-32V DC :-(

To ať už si koupí SSR relé od "františka", pokud nechce čekat na čínu, jsou zhruba uprostřed stránky:

http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=23793

protože ta mají ovládání na síťové napětí. Ta jsou vhodná na připojení ovládání fází přímo přes termostat bez dalších pomocných zdrojů, pokud tazatel zamýšlí připojení tak, aby byl termostat odlehčený a neopalovaly se mu tak kontakty.

Doufám, že je to tak jak jsem napsal a něco jsem výše nepřehlédl, neboť tazatel neuvedl zřejmě z důvodu neznalosti hodnotu napětí v ovládacím obvodu.

Vašek

Napsal: 28 úno 2021, 23:15
od judeware
Je třeba dodat, že prvek SSR vyžaduje chlazení. :!: Slovo relé, obsažené ve zkratce, je trochu matoucí. V podstatě je to triak s patřičnou bižuterií okolo.

Pokud je očekávaný počet cyklů zapnutí/vypnutí termostatu spotřebiče (např. za den) nevelký, řešil bych to postaru elektromechanicky. Tahle moderna rozhodně není vhodná pro všechny případy.

Napsal: 28 úno 2021, 23:25
od workhard
Zrovna u regulace topné spirály počet sepnutí rozhodně nebude nevelký, SSR tam má opodstatnění. S chlazením souhlasím.

Napsal: 01 bře 2021, 09:34
od mirokoudy
workhard píše:Zrovna u regulace topné spirály počet sepnutí rozhodně nebude nevelký, SSR tam má opodstatnění. S chlazením souhlasím.
Chladič jsem koupil, než jsem vložil otázku hledal jsem na netu rady,návody apod. Zapojení nechám elektrikáři, kterému donesu komponenty a budu klidný....budu hledat, protože i v době pandemické mají mnoho práce. Určitě BMA servis Havířov. Doufám, že jsem se nefopustil přešlapu s uvedením názvu firmy.

Napsal: 01 bře 2021, 20:16
od judeware
Zapojení nechám elektrikáři, kterému donesu komponenty a budu klidný....
A elektrikář zapojí do svorek INPUT ("4-" & "3+") zkusmo AC 230V a zapříčiní krásný vohňostroj. :roll: Jelikož k tomu bude přistupovat jako ke stykači.

A těch 1,5V úbytku při max. proudu zátěží (běžného komerčního SSR 25A) bych tedy chtěl vidět. :?

Tazatel chce (dle svých slov ve zprávě) vytápět udírnu, počet cyklů za hodinu odhaduje na šest a dobu provozu na 12h.

Jestli zakoupil prvek s ovládáním 3..32V DC, neobejde se např. bez pomocného zdroje. Chtělo to prostě dvakrát měřát a jednou řezáť. SSR s ovládacím napětím AC 230V bude asi podstatně míň, pokud se vůbec dělají.

Ten zamýšlený termostat podle mě nemá takovou charakteristiku, že by sepnul na minutu a pak třeba na dvě minuty vypnul (to by se samozřejmě klasický stykač ustykačoval). :)

Ale SSR s chladičem, který odvede aspoň 20W, aby to zůstalo pořád vlažné, k tomu zdroj pro řídící napětí např. 12V DC, k tomu silnoproudý termostat z nějakého existujícího zapojení čehosi, to je řešení krkolomné, trochu jako drbání pravou rukou za levým uchem. :oops:

Pokud se i dnes dělají 1f stykače 16..25A (nebo něco podobného, nazvaného např. "průmyslové relé") s cívkou na 230V~, vrazil bych tam toto. Ať má původně zamýšlený termostat pocit, že je využit. :)

Koneckonců - je to do zařízení, jehož selhání může způsobit velký průčůr. Kdybych něco podobného tvořil, vzal bych ten termostat, starší elektropřístrojácký stykač, pár drátů a ono těleso, a podrobil to kratšímu zkušebnímu provozu. A vidělo by se.

Napsal: 01 bře 2021, 21:05
od mirokoudy
Díky za komentáře, připojil jsem náhled na to SSRko....je to vhodné? Jistě, chci vytápět udírnu.

Napsal: 01 bře 2021, 21:10
od judeware
Teoreticky je to vyhovující, ovšem je třeba, aby to bylo "na tom správném schodu". 8-) Už to zaznělo.

Doufám, že to není jen do deseti Ampérůch. To by pak nedávalo smysl.

Napsal: 01 bře 2021, 21:33
od mirokoudy
SSR je do 25A + chladič k nahlédnutí

Napsal: 01 bře 2021, 21:35
od rnbw
Otazne je, ci to vzhladom na "kvalitu" z AliExpressu zvladne udavane zatazenie...

Napsal: 01 bře 2021, 21:56
od mirokoudy
rnbw píše:Otazne je, ci to vzhladom na "kvalitu" z AliExpressu zvladne udavane zatazenie...
No...Na českých eshopech je těch samých typů SSR hromady a prodávají se, nevím nic o pochybné kvalitě tohoto typu, ale obecně se o ,,číně" nehovoří v superlativech. Koupil jsem to jen proto, že nabídka stejného zboží je na CZ shopech. V každém případě to všechno projde testem elektrikáře a ten rozhodne.

Napsal: 01 bře 2021, 22:09
od termit256
Mel jsem to rozebrane, je v tom zality nejaky obycejny triak v pouzdru TO220 pridelany na ten ne prilis rovny plech ktery slouzi k prilozeni k chladici. 10A verzi bych na spinani 10A urcite nepouzival, pokud chces spinat 10A, dej tam 25A verzi a nebude s tim problem.