APC Smart -UPS RT1000 kratko vydrzi na baterkach.
Moderátor: Moderátoři
APC Smart -UPS RT1000 kratko vydrzi na baterkach.
mam tuto UPS a vsetko funguje normalneaj baterky nabija aspon sa tak tvari.Ale akonahle vypadne elektrina na baterkach vydrzi ist velmi kratko predtym vydrzala cca.2-3 hodiny a teraz par minut.Neviem ci slabo dobija baterky,alebo v comje problem.Tvari sa ze baterky su nabite normalne.Baterka su nove.mam ich 2 kusy a obe robia toto iste.Neviem na co sa zamerat.Mozui byt vyschnute nejake kondiky,alebo nieco take?
Dej sem napětí na batérkách při dobíjení z 230V a při zátěži co k tomu máš připojenou když není 230V.
Takhle se UPS chovají když jsou špatný (měkký) baterky. Že jsi tam dal nový ještě nic neznamená. Jsou stejnýho typu jako původní? Zátěž je předpokládám proti dřívějšku stále stejná.
Takhle se UPS chovají když jsou špatný (měkký) baterky. Že jsi tam dal nový ještě nic neznamená. Jsou stejnýho typu jako původní? Zátěž je předpokládám proti dřívějšku stále stejná.
Jirka
Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
- ZdenekHQ
- Administrátor
- Příspěvky: 25593
- Registrován: 21 črc 2006, 02:00
- Bydliště: skoro Brno
- Kontaktovat uživatele:
Není to ten klasickej syndrom, že odejdou elyty na měniči -5V?
Jinak miluju tu czechgličtinu: Ochrana napájení online s vysokou hustotou, dvojitou konverzí a možností škálování za provozu.
Jinak miluju tu czechgličtinu: Ochrana napájení online s vysokou hustotou, dvojitou konverzí a možností škálování za provozu.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
No protože to nepřekládá technik, ale nějaká blonďatá pýča to jen prožene Ghůůůůghl Translátorem a maximálně opraví sem tam velký písmena... O významu slov nemá samozřejmě ani ánung.
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě
!!!
A kutilmile - nelituju tě
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- ZdenekHQ
- Administrátor
- Příspěvky: 25593
- Registrován: 21 črc 2006, 02:00
- Bydliště: skoro Brno
- Kontaktovat uživatele:
U klasických smartek to byla rozhozená kalibrace, šlo to napravit přes obyčejnej terminál. Ale stejně tak tam odcházely ty měniče -5V a pak to měřilo ptákoviny. Nevím, už to léta nedělám.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
http://www.apcupsd.org/manual/manual.pdf - strana 53
Je tam tato doska:https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_ ... 1914644618
A nie je tam ten menic na -9V je tam impulzny zdroj .
A nie je tam ten menic na -9V je tam impulzny zdroj .
Takze presne sa to chova takto.Takze pokial dam tam baterky , zavesim na to zataz aspon 200 W,
necham dobit baterky. Vo web rozhrani vidno ze su dobite na 100%.
Staci spravit kratucky vypadok, UPSka vypise ze baterky su prazdne, ze
nie je schopna tahat zataz, ak by bol ten vypadok dlhsi tak zataz
zdochne. Nasledne zacne UPS dobijat baterky od kapacity 0% do 100%.
Nasledne ak sa spravi vypadok, opat vypise ze baterky nemaju kapacitu a
zacne ich dobijat.
necham dobit baterky. Vo web rozhrani vidno ze su dobite na 100%.
Staci spravit kratucky vypadok, UPSka vypise ze baterky su prazdne, ze
nie je schopna tahat zataz, ak by bol ten vypadok dlhsi tak zataz
zdochne. Nasledne zacne UPS dobijat baterky od kapacity 0% do 100%.
Nasledne ak sa spravi vypadok, opat vypise ze baterky nemaju kapacitu a
zacne ich dobijat.
Pokud se předchozí baterky nechaly vyhnít do mrtě, tak UPS má zapamatováno, že baterky mají téměř nulovou kapacitu a podle toho se chová. Po výměně baterek se musí ta kapacita zresetovat, jak tu píše rnbw, UPS to sama neudělá. Kalibrace kapacitu jen snižuje, vrátit se musí ručně. Takže přes terminál nastavit kapacitu na původní maximum a pak teprve provést kalibraci a tím se nastaví aktuální kapacita baterek.
baterky su nove napätie na prazdno je na nich 51,2 V.zajtra to odmeram.Ale kolega co s tym robi tvrdi,ze UPS ked sa zapne prepne sa na baterky ide do vybitia a prepne sa naspät na elektrinu a dobije a podla toho uz si pamäta v akom stave su baterky a jkolko vydrzia a uz ich takto riadi a nabija.Nic vrajk netreba ine robit.tak nechapem preco vsetci tu hovorite,ze po vymene treba zresetovat nastevenie.
Citujem:V kalibrovani problem nie je, kalibrovanie funbguje tak, ze UPS sa NA
REALNEJ ZATAZI (!!!) vybije a znovu nabije, a tym sa zisti, kolko pri
tej zatazi vydrzi bezat, a potom vie zobrazovat cas kolko este potiahne
na baterky, co je cele.
Nastavenimi to nie je, tento typ UPS mame nasadeny na viacerych miestach
a toto je jednoznacne chybny kus. Na problemovom mieste sa vymenila UPS
za iny kus rovnakeho typu a ide.
Citujem:V kalibrovani problem nie je, kalibrovanie funbguje tak, ze UPS sa NA
REALNEJ ZATAZI (!!!) vybije a znovu nabije, a tym sa zisti, kolko pri
tej zatazi vydrzi bezat, a potom vie zobrazovat cas kolko este potiahne
na baterky, co je cele.
Nastavenimi to nie je, tento typ UPS mame nasadeny na viacerych miestach
a toto je jednoznacne chybny kus. Na problemovom mieste sa vymenila UPS
za iny kus rovnakeho typu a ide.