APC Smart -UPS RT1000 kratko vydrzi na baterkach.

Poruchy, opravy, rady, návody

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
Onkyo
Příspěvky: 1335
Registrován: 02 led 2006, 01:00
Bydliště: Košice-okolie

APC Smart -UPS RT1000 kratko vydrzi na baterkach.

#1 Příspěvek od Onkyo »

mam tuto UPS a vsetko funguje normalneaj baterky nabija aspon sa tak tvari.Ale akonahle vypadne elektrina na baterkach vydrzi ist velmi kratko predtym vydrzala cca.2-3 hodiny a teraz par minut.Neviem ci slabo dobija baterky,alebo v comje problem.Tvari sa ze baterky su nabite normalne.Baterka su nove.mam ich 2 kusy a obe robia toto iste.Neviem na co sa zamerat.Mozui byt vyschnute nejake kondiky,alebo nieco take?

Uživatelský avatar
Celeron
Příspěvky: 16140
Registrován: 02 dub 2011, 02:00
Bydliště: Nový Bydžov

#2 Příspěvek od Celeron »

Dej sem napětí na batérkách při dobíjení z 230V a při zátěži co k tomu máš připojenou když není 230V.
Takhle se UPS chovají když jsou špatný (měkký) baterky. Že jsi tam dal nový ještě nic neznamená. Jsou stejnýho typu jako původní? Zátěž je předpokládám proti dřívějšku stále stejná.
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#3 Příspěvek od rnbw »

Ak su baterie nove a vporiadku, tak je potrebne v SW povedat UPS, ze ma nove baterie. Neviem, ako funguje tato, ale na malych staci v apctest (apcupsd) (alebo aj PowerChute vo Windows) nastavit novy datum baterie, vtedy sa automaticky vyresetuje kapacita.

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#4 Příspěvek od ZdenekHQ »

Není to ten klasickej syndrom, že odejdou elyty na měniči -5V?

Jinak miluju tu czechgličtinu: Ochrana napájení online s vysokou hustotou, dvojitou konverzí a možností škálování za provozu.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Uživatelský avatar
EKKAR
Příspěvky: 29689
Registrován: 16 bře 2005, 01:00
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

#5 Příspěvek od EKKAR »

No protože to nepřekládá technik, ale nějaká blonďatá pýča to jen prožene Ghůůůůghl Translátorem a maximálně opraví sem tam velký písmena... O významu slov nemá samozřejmě ani ánung.
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě :mrgreen: :mrgreen: !!!

Uživatelský avatar
maxim
Příspěvky: 118
Registrován: 06 led 2005, 01:00
Bydliště: Ostrava

#6 Příspěvek od maxim »

Hledej na webu "apcfix" ten sw by to měl pořešit.

Uživatelský avatar
Celeron
Příspěvky: 16140
Registrován: 02 dub 2011, 02:00
Bydliště: Nový Bydžov

#7 Příspěvek od Celeron »

Otázka je, jestli ta UPS je vůbec datově připojena k PC.
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!

Uživatelský avatar
Onkyo
Příspěvky: 1335
Registrován: 02 led 2006, 01:00
Bydliště: Košice-okolie

#8 Příspěvek od Onkyo »

mam stabilnu zataz cca 700W a ked sparvym selftest tak za 30 sekund stiahne baterky na 3 %.a prepne naspät na siet.

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#9 Příspěvek od ZdenekHQ »

U klasických smartek to byla rozhozená kalibrace, šlo to napravit přes obyčejnej terminál. Ale stejně tak tam odcházely ty měniče -5V a pak to měřilo ptákoviny. Nevím, už to léta nedělám.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#10 Příspěvek od rnbw »


Uživatelský avatar
Onkyo
Příspěvky: 1335
Registrován: 02 led 2006, 01:00
Bydliště: Košice-okolie

#11 Příspěvek od Onkyo »

Je tam tato doska:https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_ ... 1914644618

A nie je tam ten menic na -9V je tam impulzny zdroj .

Uživatelský avatar
Onkyo
Příspěvky: 1335
Registrován: 02 led 2006, 01:00
Bydliště: Košice-okolie

#12 Příspěvek od Onkyo »

Takze presne sa to chova takto.Takze pokial dam tam baterky , zavesim na to zataz aspon 200 W,
necham dobit baterky. Vo web rozhrani vidno ze su dobite na 100%.
Staci spravit kratucky vypadok, UPSka vypise ze baterky su prazdne, ze
nie je schopna tahat zataz, ak by bol ten vypadok dlhsi tak zataz
zdochne. Nasledne zacne UPS dobijat baterky od kapacity 0% do 100%.
Nasledne ak sa spravi vypadok, opat vypise ze baterky nemaju kapacitu a
zacne ich dobijat.

Uživatelský avatar
Celeron
Příspěvky: 16140
Registrován: 02 dub 2011, 02:00
Bydliště: Nový Bydžov

#13 Příspěvek od Celeron »

Už jsi provedl měření, co jsem ti psal hned v druhým příspěvku vlákna? Tohle je klasický chování baterky s velkým vnitřním odporem.
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!

Uživatelský avatar
lesana87
Příspěvky: 3296
Registrován: 20 zář 2014, 02:00

#14 Příspěvek od lesana87 »

Pokud se předchozí baterky nechaly vyhnít do mrtě, tak UPS má zapamatováno, že baterky mají téměř nulovou kapacitu a podle toho se chová. Po výměně baterek se musí ta kapacita zresetovat, jak tu píše rnbw, UPS to sama neudělá. Kalibrace kapacitu jen snižuje, vrátit se musí ručně. Takže přes terminál nastavit kapacitu na původní maximum a pak teprve provést kalibraci a tím se nastaví aktuální kapacita baterek.

Uživatelský avatar
Onkyo
Příspěvky: 1335
Registrován: 02 led 2006, 01:00
Bydliště: Košice-okolie

#15 Příspěvek od Onkyo »

baterky su nove napätie na prazdno je na nich 51,2 V.zajtra to odmeram.Ale kolega co s tym robi tvrdi,ze UPS ked sa zapne prepne sa na baterky ide do vybitia a prepne sa naspät na elektrinu a dobije a podla toho uz si pamäta v akom stave su baterky a jkolko vydrzia a uz ich takto riadi a nabija.Nic vrajk netreba ine robit.tak nechapem preco vsetci tu hovorite,ze po vymene treba zresetovat nastevenie.

Citujem:V kalibrovani problem nie je, kalibrovanie funbguje tak, ze UPS sa NA
REALNEJ ZATAZI (!!!) vybije a znovu nabije, a tym sa zisti, kolko pri
tej zatazi vydrzi bezat, a potom vie zobrazovat cas kolko este potiahne
na baterky, co je cele.
Nastavenimi to nie je, tento typ UPS mame nasadeny na viacerych miestach
a toto je jednoznacne chybny kus. Na problemovom mieste sa vymenila UPS
za iny kus rovnakeho typu a ide.

Odpovědět

Zpět na „Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další“