Uzemňovací drát na staré chalupě po změně připojení k síti

Napsal: 03 kvě 2021, 10:03
od organofosfat
Na chalupě bylo nadzemní 3f přívodní vedení od sloupu. Předělalo se na nové podzemní ze sloupku u vrat. Montéři odešli a nechali po sobě historický drát průměr asi 1 cm, který vede jedním koncem do země (nevím, jestli je v ní jen položený nebo přidělaný k nějakému kýblu, desce apod.) a druhým koncem někam do zdi v okolí elektroměru. Nevím, jestli je v zaplombované elektroměrové skříni zapojený nebo ne.
Je ten drát zbytek uzemnění nadzemního vedení pro ochranu před bleskem a může se uříznout, aby nehyzdil?

Napsal: 03 kvě 2021, 10:10
od sinclair
Zkusils jim třeba zavolat?
Bez fotky nejde ani vytušit, v jakém stavu to je, nebo proč to tak nechali.

Napsal: 03 kvě 2021, 10:30
od ZVUK2000
A nebude to uzemnění HDSky?

Napsal: 03 kvě 2021, 11:03
od jjilek
Nejspíš bude využitý jako přídavné zemnění a připojen v elektroměrovém rozvaděči nebo HDS. Zavolej na poruchovou? službu ČEZu.

Napsal: 04 kvě 2021, 07:44
od organofosfat
Našel jsem revizní zprávu. Když se to montovalo, nebyl jsem u toho.

Napsal: 04 kvě 2021, 08:57
od Hill
Z této revizní zprávy se toho moc nevyčte, popis pachatele: 57 let a 94 kilo.
Leda by k ní byla výkresová příloha.

Napsal: 04 kvě 2021, 10:08
od ZVUK2000
Koukni co vede do HDS. Není někde na fasádě revizní krabice kde by byla zkušební svorka a tento drát ?

Napsal: 04 kvě 2021, 11:21
od Achab
Krabice se zkušební svorkou může být utopená pod omítkou. Ukončení FeZn vývodu zemniče přímo v rozvaděči je nepravděpodobné, ale vyloučit nelze.

Nový kabel už není přípojka, ale hlavní domovní vedení (HDV). Pokud není smluvně stanoveno jinak, je HDV majetkem odběratele. Zařízení distributora (mimo měření) končí novou kabelovou skříní HDS.