jakou metodu použít pro spojení kabelů pod obkladem

Napsal: 15 kvě 2021, 14:27
od bu2520
dělám rekonstrukci koupelny a potřebuji přemístit zásuvky a kabel je krátký. Bohužel ani sekat k rozvaděči ,ani krabice někam kde bude dostupná není možné (obklad bude až ke stropu. Jak se toto řeší? Existuje spojka?

Napsal: 15 kvě 2021, 15:28
od Milan_F
Lisovací spojka izolovaná smršťovací + smršťovačka s lepidlem.

Napsal: 15 kvě 2021, 15:38
od jirka5
Existují lisovací spojky, lisovací kleště, smršťovací bužírka. Chce to ovšem cvik, jestli to má být tvůj první spoj a ještě k tomu nepřístupný někde pod obkládačkami, tak raději požádej o pomoc nějakého zkušeného elektrikáře. Ten bude mít i ty krimpovací kleště, bez nich kvalitní spoj neuděláš.

Další možnost je provvrtat zeď a udělat krabici na její druhé straně, např. na chodbě, kde k ní i později zůstane volný přístup.

To platí samozřejmě jen v případě, je-li kabel měděný a třížilový (předpokládám, že se jedná o přívod k zásuvce), jestli je tam ještě stará dvojžíla v hlíně, pak bych kabel bez milosti vyměnil v celé jeho délce. Jestliže se jedná o starší instalaci TN-C, je nutné i ochranné pospojování, pokud chybí, tak je dobré ho udělat při rekonstrukci koupelny v každém případě.

Napsal: 15 kvě 2021, 16:31
od bu2520
je tam jeden a půlka třížilová v mědi sice je to TN-C , ale v rozvaděči doplním chránič . Bohužel varianta krabice za zdí není možná. Je to sólo zásuvka na pračku . No lisovací kleště nějaké mám, ale mám obavy, že ne k těmto účelům

Napsal: 15 kvě 2021, 18:23
od makino
Krabicu pod obkladačku, pospojovať navrhovanými spôsobmi, riadne utesniť a obkladačku nelepiť na celú plochu, ale iba po krajoch. A hlavne zaznačiť si ktorá obkladačka to bola.

Napsal: 15 kvě 2021, 18:56
od monterjirka
Krabici pod obkládačku?
Fuj!
Kudy to vede? Přes jakou zónu? Říká vám něco "5cm"?

Napsal: 15 kvě 2021, 19:04
od jova1
Já ty žíly normálně odizoloval v délce cca 1,5cm, přeložil přes sebe, omotal zvonkovým drátem a spoje propájel. Na jednotlivé vodiče jsem dal smšťovačky, omotal izolepou na průměr kebelu a celé to přetáhnul smršťovačkou s lepidlem.

Napsal: 15 kvě 2021, 19:32
od Celeron
Jova, neděláš dobře. :) Na poslední padesátce jsem se dozvěděl, že měkký pájení PbSn v silových rozvaděčích a rozvodech je už asi 15 let normou zakázaný.
Na spoje jedině silnostěný sériový nebo paralelní dutinky, KH16 kleště a smrštovačka na žíly a s lepidlem na plášť. :wink:

Napsal: 15 kvě 2021, 20:23
od termit256
Ma zakaz pajeni nejaky racionalni duvod (pokud se udela dobre a spoj neni mech. namahan) nebo je to zas jen vymysl nejakeho znudeneneho normovace jako napr faze vlevo?

Nedava mi logiku, ze v privodu se pajet nesmi, ale od zasuvky k tistaku treba v PC zdroji s tim zadny problem nikdo nema. Ale u zurivych normovacu uz davno zadnou logiku nehledam. Norma je pro ne pismo svate, at uz jsou tam blbosti jakekoliv. Pro mne ale vymysl nejakeho urednika neni zadny argument.

Napsal: 15 kvě 2021, 20:38
od fifiju
třeba za to žádný normovač nemůže, a je to dáno tím olovem v pájce. Kdo ví... A třeba je to pouze ochrana před některými ,,umělci", co letovat ani pájet neumí... třeba se najde někdo, kdo o tom ví něco konkrétního.

Napsal: 15 kvě 2021, 20:58
od jova1
Co vím, tak se nesmí pájkou „zpevňovat“ konce vodičů na licnách, co se dávají třeba do svorek, protože pájka při tlaku šroubového spoje měkne jako hliník a spoj se pak uvolní a vyhřeje. U toho pájeného spoje dvou vodičů nevidím problém, ale třeba mi to tu někdo vyvrátí.

Napsal: 15 kvě 2021, 21:04
od sr71
taky si nemyslím že by to pájení mìl být z praktického hlediska nìjaký zásadní problém, osobnì jsem v minulosti párkrát v podobné situaci pájený spoj "ve zdi" udìlal, a žádný problém s tím nikdy nenastal

Napsal: 15 kvě 2021, 22:00
od makino
monterjirka - snáď mu ten kábel nejde v sprchovom kúte, jasné že len v povolených zónach a s chráničom

Napsal: 15 kvě 2021, 22:25
od kovar
Jestli je vodič Cu tak v tom nevidím vůbec žádný problém! 1,5cm pořádně zkroutit a zaletovat. Pak uzavřít smrštovací bužírkou s lepidlem. :D

Napsal: 15 kvě 2021, 23:05
od dobrman
už jsem zažil ve zdi "spojku" - hliníková dvojlinka spojená lustrsvorkou, obalená igelitem a to zapláclý maltou :D
kdo ví jak to tam bylo dlouho, likvidoval jsem to po okopávání omítky kvůli vyrovnání, jinak by to tam fungovalo ještě dneska