Zapojení elektroměrového rozvaděče a rozvaděče vedle něj

#1 Příspěvek od evlo »

Esta ER212/NVP7P má dole díry pro HDV a výstupní kabel. Bohužel mě vede HDV zezhora a rád bych vedle elektroměrového rozvaděče dal ještě vlastní rozvodnou skřín.

1. jak díry vespod esta skříně zasplepit tak aby zůstalo ip krytí - kterou konkrétní věc použít?
2. můžu do esta skříně vyvrtat díru zezadu na přívod hdv, opět otázka, pokud ano, ak to udělat aby to splňovalo IP krytí
3. jak propojit ty dvě skříně aby zůstalo IP té esty alespoň, dali se dráty protáhnout v případě potřeby tou dírou nové. Existuje na to nějaký udělátko?

Díky.

Uživatelský avatar
bdn
Příspěvky: 436
Registrován: 16 led 2020, 01:00

#2 Příspěvek od bdn »

Ono tyhle předpisy se mění v čase, je lepší se obrátit na někoho, kdo dělá přímo v oboru.
Zkus dát dotaz do diskuze zde: URL: elektrika.cz

Uživatelský avatar
evlo
trapný slaměný panák
Příspěvky: 126
Registrován: 25 kvě 2009, 02:00

#3 Příspěvek od evlo »

tam fakt ne :D tam jsem se ptal minule a ty predpisy opravdu, bohuzel, neznaji, to je lepsi nepsat nic nez lzi

Uživatelský avatar
bdn
Příspěvky: 436
Registrován: 16 led 2020, 01:00

#4 Příspěvek od bdn »

Mě přišlo, že tam je diskuze na odborné úrovni... Můžeš dát link na diskuzi, kde tě potkalo zklamání?

Uživatelský avatar
rezis
Příspěvky: 5148
Registrován: 17 lis 2005, 01:00

#5 Příspěvek od rezis »

Dej delší kabel za skříň a přitáhni zespodu... Pochybuji, že si v rozvaděči můžeš vyrábět díry kde chceš.
Vím, že v práci jsem provrtal díru v tělese zářivky abych mohl mít přívod uprostřed (nové těleso mělo vývodku z boku staré uprostřed) A revizák to dal do závad - neschválený zásah do konstrukce.
Internet - metla lidstva

Uživatelský avatar
Milan_F
Příspěvky: 1454
Registrován: 03 říj 2005, 02:00
Bydliště: nedaleko Humpolce

#6 Příspěvek od Milan_F »

Pokud se tam ptal stejným způsobem jako zde, tak není divu, že s ním vyběhli. Podle dotazu tipuju, že tazatel o něčem takovém nemá ani ponětí. Nejlépe se obrátit na někoho, kdo tohle dělá. Případně se může stát, že ti ČEZ odmítne osadit měření.

K bodu č. 2: Ne. Tím pádem jsou ostatní body bezpředmětné. Pokud je HDV krátký, napojit příslušným kabelem a spojkovači.

Uživatelský avatar
evlo
trapný slaměný panák
Příspěvky: 126
Registrován: 25 kvě 2009, 02:00

#7 Příspěvek od evlo »

Tohle je přes e příklad odpovědi odtamtud, díky za ukázku

p32
Příspěvky: 15069
Registrován: 13 led 2007, 01:00
Bydliště: Olomouc

#8 Příspěvek od p32 »

Ani se moc nediv. Jaká otázka, taková odpověď. Otázky jednoduše řečeno, stály za prd.

Uživatelský avatar
evlo
trapný slaměný panák
Příspěvky: 126
Registrován: 25 kvě 2009, 02:00

#9 Příspěvek od evlo »

Jsem presvedcen, ze hdv prodluzovat nesmi, jedine vymenit, jisty si nejsem.

Mozna by davalo smysl tam dat tu DCK skrin, kde se da vyndat celej vnitrek a nema vubec zadni stranu, takze se da vedeni napojit klidne zezadu, vyhoda je, ze kdyz budou v budoucnu hdv menit (driv si taky lidi urcite mysleli, ze hlinik je ideal, tak jako dneska si mysli o medi), tak se to da vyndat, ale pochybuji, ze najdu modulouv IP4+4+ rozvodnici vedle, co by se vesla vedla tak pekne jako kdyz dam tu esta skrin. To by musela mit sirku 250 maximalne a byt na 8 modulu a 3 rady, to podle me neexistuje.

+ se me nelibi, ze ta dck je z plechu


popravde jsem tu slusnou odpoved necekal, cekal jsem presne tyhle reakce, vyjma teda te prvni, ta me prekvapila

Hmm .... asi by sli dat 3 EATON IKA-1/8-ST nad sebe a propojit pruchodkama, ale fakt nevim jakyma pruchodkama to propojit aby doopravdy zustalo IP 4+4+


Timhle https://www.e1.cz/produkt/1209807-kabel ... 91?t=popis kdyz ty skrine sesroubuju tak asi cajk, ne?
Naposledy upravil(a) evlo dne 23 kvě 2021, 13:19, celkem upraveno 2 x.

Uživatelský avatar
rezis
Příspěvky: 5148
Registrován: 17 lis 2005, 01:00

#10 Příspěvek od rezis »

Vzhledem k tomu, že se jedná o rozvaděč měření tak dost těžko může být bez zadní strany. Navíc pro přívod i odvod je definováno místo vespod u hlavního jističe a tyto připojené body jsou pod průhledným krytem. To vše zaplombováno. Tedy chráněno proti neoprávněnému zásahu - což tvé úpravy nesplňují.
Rozvaděč je určen k zazdění tedy v tomto případě se IP bude vztahovat k přednímu krytu. Kabely tedy protáhneš mezi nimi bez problému a prostě zazdíš. Nejsou tam žádné průchodky.
V elektroměrové části nesmí být osazeno nic co tam nepatří.. Tedy pouze to jak přijde rozvaděč vybaven z výroby.
Internet - metla lidstva

Uživatelský avatar
evlo
trapný slaměný panák
Příspěvky: 126
Registrován: 25 kvě 2009, 02:00

#11 Příspěvek od evlo »

Jen doplnim, kdyz by tohle nekdo nasel, ted je rok 2021, prosim, overte si samy podminky u CEZu, aktualne co ten pan nademnou pise je lez, ale pokud tohle najdete treba za 10 let, muze to byt pravda


Ja jsem teda taky lhal, ten DCK nevim jestli se da vyndat celej, ale tenhle https://www.elektro-trutnov.cz/rozvadec ... 0/#gallery to ma tak, ze se da uplne celej vnitrek vyndat, dckto ma taky zespoda. Vyrobce nevím.

Nicméně ten vyndávací je pro mě fakt nepoužitelnej, protože šířka 500
Naposledy upravil(a) evlo dne 23 kvě 2021, 14:18, celkem upraveno 3 x.

Uživatelský avatar
rezis
Příspěvky: 5148
Registrován: 17 lis 2005, 01:00

#12 Příspěvek od rezis »

Když vše víš tak proč se ptáš?
Nahoď přesně jaké jsou podmínky.... A v čem jsem lhal. Rád se přiučím.
Internet - metla lidstva

Uživatelský avatar
Hill
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 18898
Registrován: 10 zář 2004, 02:00
Bydliště: Jičín, Český ráj

#13 Příspěvek od Hill »

Můžeš zatím začít od požadavku na to, aby na HDV byla vyloučená nebo aspoň maximálně ztížená možnost připojit se na neměřený odběr. Na celistvosti vedení v odůvodněných případech nemusí dodavatel trvat, tedy i napojování HDV možné je. Ale povolení k tomu i způsob provedení zase patří do podmínek distributora.
Obvykle bude distributor trvat na výměně HDV. A není to jednotné ani mezi oblastmi, tak se na ně obrať. Co ti dají písemně, pak můžeš uplatnit i při výchozí revizi, kdyby se to revizákovi nelíbilo (a třeba i právem fyzikálních zákonů a norem). Ale papír má dnes přednost i před přírodními zákony.

Uživatelský avatar
palmalsport
Příspěvky: 545
Registrován: 21 pro 2012, 01:00
Bydliště: HK

#14 Příspěvek od palmalsport »

Stran toho HDV, má vždy rozhodující slovo distributor. Nelze si dělat HDV, jak koho napadne.
Stran otvorů do elektroměráku, je to tak, že pokud se udělají otvory kdekoliv jinde, než jsou určeny výrobcem toho elektroměráku, automaticky padá záruka.

Uživatelský avatar
Milan_F
Příspěvky: 1454
Registrován: 03 říj 2005, 02:00
Bydliště: nedaleko Humpolce

#15 Příspěvek od Milan_F »

Ad napojování HDV: Mám za sebou výměnu pár (desítek) starých litinových HDSek. V drtivé většině byly vodiče krátké a normálně se musely napojit. Dokonce se mohly do nové HDSky navrtat díry, v případě, že byl přívod vrchem a vývod spodem. Ojediněle bylo také požadováno vyměnit závěšák. Aby se nemuselo sekat 5 metrů břizolitu, nový kabel se naspojkoval těsně před vstupem do fasády. Ve všech případech se jednalo o preventivní OPRAVY vyvolané distributorem, u kterých se prováděla i fotodokumentace. Pokud by se jednalo o INVESTICE, nic z výše uvedeného by nebylo přípustné.
V každém případě bude nejlepší se obrátit s dotazem na distributora a práci svěřit někomu znalému. Ale o tom tazatel nechce evidentně ani slyšet.