Stránka 1 z 1

Pojistky na sloupu 0,4 kV

Napsal: 27 čer 2021, 14:54
od Le_Ze
Zdrvím Vás.
Když je sloup, kde je napsané 22/0,4 kV a jsou na něm 3, takové velké pojistky, muže je vyměnit normální elektrikář co má jen 50?
Nás elektrikář tvrdí, že je vyměnit nemůže. Že nemá zkoušky na vysoké napětí.

Můj známy zas tvrdí, že muže, ale elektrikář, co má zkoušky na vysoké napěti musí tento sloup bezpečně odpojit od proudu. Takže když na vedlejším sloupu odpojí přívod, muže pojistky klidně vyměnit.
Kdo má pravdu?

Napsal: 27 čer 2021, 15:11
od Hill
Váš elektrikář má pravdu. Dokud mu to elektrikář s oprávněním na vn neodpojí, neodzkouší, nezajistí a nepředvede dotykem holou rukou, že je to bezpečné, a písemně mu nepředá pracoviště, nemá tam elektrikář s papíry na zařízení do 1 kV co pohledávat.
Jestli je totiž někde napsané 22/0,4 kV, není to jen sloup, ale trafostanice, tedy se musí odpojit a zajistit obě strany transformátoru.
Ono je toho tedy ještě víc, ale stručně to najdeš pod heslem Příkaz 'B'.

Napsal: 27 čer 2021, 15:14
od petrfilipi
Já zkoušky z vyhl. 50/78Sb. mám, ale jen na práce na el, zařízeních do 1000V. Ale uvažuji takto - je-li výměna pojistek prací na zařízení nad 1000V (což IMHO je), musí na ně mít, logicky, pracovník oprávnění/osvědčení.

PF

Napsal: 27 čer 2021, 15:14
od rezis
Oba mají v podstatě pravdu.
Vyhláška 50 je pořád vyhláška 50 a jde o to který paragraf a zda ji máš na Vn nebo nemáš. Takže váš elektrikář má 50, ale nemá ji na Vn takže nemůže. - váš elektrikář ti říká pravdu.
Známý říká že elektrikář s vyhl. 50 na Vn může - má pravdu
Neřeším teď pod koho zařízení spadá...

Napsal: 27 čer 2021, 15:21
od Le_Ze
Ono jde o to že sloup + trafo je firmy. Od čezu jsou kable po izolátory.
Do sloupu udeřil blesk. Zavolali jsme čez poruchovku, Ti přijeli a na vedlejším sloupě to odpojili a vystavili protokol.

Napsal: 27 čer 2021, 18:32
od monterjirka
jen pár postřehů:
- ty pojistky jsou na VN straně, takže je to práce na VN
- jen blázen by připojoval pojistky na VN straně "pod napětím" (měl jsem tu čest vyzkoušet si rukavici, která vydrží 35kV, ale na "živé" bych si nejen nesáhnul, ale ani bych k tomu nešel)
- příkaz B byl v ČSN 34 3100, v aktuálně platné ČSN EN 50110 není, takže obecně jej nelze vyžadovat, pokud je to "energetiků", mají to podle PNE (na dráze podle TNŽ) pokud je to ale za rozhraním a je to trafačka v majetku jiné fyzické nebo právnické osoby, musí na to mít nějaký podnikový předpis, normu, MPBP...

Napsal: 28 čer 2021, 21:01
od kovar
https://www.elektrotechnika-shop.cz/poj ... v-16a-j12b
Tohle fakt může měnit jen firma které ta síť patří. :D

Napsal: 29 čer 2021, 06:09
od Le_Ze
Už jsem to tu psal, ceý sloup, trafo a pojistky paři naši firmě.