Záměna Trafa

Dotazy na technické problémy, vlastní řešení technických problémů

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
Bruttus
Příspěvky: 41
Registrován: 26 říj 2012, 02:00
Bydliště: Osek, Ústecký kraj

Záměna Trafa

#1 Příspěvek od Bruttus »

Dobrý den, odešlo mi už podruhé trafo v řídící jednotce ovládání brány.
Originální trafo je GERTH 422.24.2, které má na výstupu 5,6VA, 2x12V, 2x 250mA.
Stejné nemohu momentálně sehnat ale je k mání trafo GERTH 426.24.2 s výstupem 8VA 2x12V, 2x 315mAT.
Mohu trafo nahradit? Nevím jaký je vztah mezi výstupem 250mA a 315mAT.
Děkuji za rady.

Uživatelský avatar
ok1hga
Příspěvky: 11485
Registrován: 28 lis 2006, 01:00
Bydliště: Česká Třebová

#2 Příspěvek od ok1hga »

bude větší,
. . . ale jestli se tam vejde, klidně ho tam dej.

Uživatelský avatar
Bruttus
Příspěvky: 41
Registrován: 26 říj 2012, 02:00
Bydliště: Osek, Ústecký kraj

#3 Příspěvek od Bruttus »

Je pouze vyšší ale to se tam vejde.
Díky

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#4 Příspěvek od ZdenekHQ »

Tam bude dlouhej přívod, zkus mu dát na primár varistor VCR07D431K a pár závitů drátu na feritovej toroid. Netvrdím, že to pomůže, ale my jsme tím vyléčili pár hořících traf.

https://www.gme.cz/varistor-vcr07d431kab
https://www.gme.cz/varistor-vcr14d431kar
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Uživatelský avatar
Bruttus
Příspěvky: 41
Registrován: 26 říj 2012, 02:00
Bydliště: Osek, Ústecký kraj

#5 Příspěvek od Bruttus »

Díky za rady

Uživatelský avatar
Cowley
Příspěvky: 3087
Registrován: 04 úno 2005, 01:00

#6 Příspěvek od Cowley »

Copak je to za řídící jednotku?

Uživatelský avatar
Celeron
Příspěvky: 16140
Registrován: 02 dub 2011, 02:00
Bydliště: Nový Bydžov

#7 Příspěvek od Celeron »

ZdenekHQ píše:Tam bude dlouhej přívod, zkus mu dát na primár varistor VCR07D431K a pár závitů drátu na feritovej toroid.
Mám doma na vratech italský otvírání Aprimatic. Přívod v zemi z garáže asi 8 m daleko. Plošák v IP54 plast bedně je napájený přes toroid cca 12 cm průměr. V roce 2017 přestal asi po 20 letech chodit. Překvapilo mě, že hned za napájecí svorkovnicí L+N+PE 230V byly tři žlutý keramiky 1N5/2000V zapojený "vše proti všemu". Nejdříve jsem si myslel, že to jsou varistory ale podle BM509 opravdu kapacita 1N5. Dva byly rozprsknutý a dokonce plošáky upálený. Co můžou takovýhle kondíky ochránit na přívodu 230V mi není moc jasný. Ale napětí tam muselo být hodně vysoký, když se rozprskly. Zajímavý bylo, že kromě těch rozprsklin bylo vše ostatní v pořádku.
Vloni přestal makat jeden motor, bylo vypálený jedno relátko. Při opravě jsem zjistil, že ty keramiky 1N5/2000V jsou opět rozprsklý, jen nevím, jak dlouho. Drátkama vyztužený plošáky po minulý opravě to tentokrát vydržely.
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!

Uživatelský avatar
Bruttus
Příspěvky: 41
Registrován: 26 říj 2012, 02:00
Bydliště: Osek, Ústecký kraj

#8 Příspěvek od Bruttus »

Cowley píše:Copak je to za řídící jednotku?
Je to španělská CLEMSA typ ř.j. Clas 10.1
Je to staré cca 25 let ovládá to pouze 1 pohon a mimo trafa asi před 8 lety to funguje spolehlivě.

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#9 Příspěvek od BOBOBO »

No a až ho vyměníš a zapneš , tak si na něj po hodince šáhni . Jestli na něm neudržíš prst , tak odejde taky . Můžeš tam dát trafo jakýhokoliv výrobce . Dokonce ho můžeš namontovat i vedle a do jednotky vést jen ty tři dráty .

Uživatelský avatar
Celeron
Příspěvky: 16140
Registrován: 02 dub 2011, 02:00
Bydliště: Nový Bydžov

#10 Příspěvek od Celeron »

Když už jsme u těhle traf, pár postřehů ze zdrojů který se vyrábí a provozují 24/365 už od roku 1993.
Nejmíň naprázdno žerou a topěj Myrra cihlový barvy. Trochu horší jsou černý Hahn a Gerth. Naprostá sra čka jsou šedivý Lendermann z 50 ks se jich minimálně 10 nafouklo a 3 ks dokonce hořely plamenem. Všechno to je 230/2x7,5V/4,5VA.
Přílohy
CPT zdroj.jpg
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!