Záložní zdroj - UPS pro oběhové čerpadlo
Moderátor: Moderátoři
Záložní zdroj - UPS pro oběhové čerpadlo
Zdravím.
Mám toto oběhové čerpadlo - 3 rychlosti.
Příkon[W] 30,45,60
https://www.navio.cz/grundfos-ups-25-40/
https://pdf4pro.com/amp/cdn/ob-hov-225- ... 144e3c.pdf
Bych chtěl nějak pořešit založní zdroj.
Pojede mi přes UPS?
Třeba tutu.
https://www.alza.cz/fortron-fp-800-d508332.htm
Hlavní vlastnosti: Simulovaná sinusová křivka
Je tam napsano "Při zvolené zátěži 120 W vydrží 15 minut".
Takže při 30W by měla vydržet hodinu.
Nebo má někdo jine řešení?
Děkují.
Mám toto oběhové čerpadlo - 3 rychlosti.
Příkon[W] 30,45,60
https://www.navio.cz/grundfos-ups-25-40/
https://pdf4pro.com/amp/cdn/ob-hov-225- ... 144e3c.pdf
Bych chtěl nějak pořešit založní zdroj.
Pojede mi přes UPS?
Třeba tutu.
https://www.alza.cz/fortron-fp-800-d508332.htm
Hlavní vlastnosti: Simulovaná sinusová křivka
Je tam napsano "Při zvolené zátěži 120 W vydrží 15 minut".
Takže při 30W by měla vydržet hodinu.
Nebo má někdo jine řešení?
Děkují.
Popravdě bych radši šel do něčeho takoveho: http://www.otos.cz/zalozni-zdroje/zaloz ... -40ah-agm/ Má to alespoň 40Ah aku(možnost dát jakýkoliv olovo), oproti 9Ah u tý UPSky z Alzy.
Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- jardafiala
- Příspěvky: 1414
- Registrován: 20 čer 2010, 02:00
- Bydliště: Česká Lípa
Pozor na UPS-ky s vestavěnými gelovými akumulátory.
Velmi brzy jim dojde "dech". Doba chodu je závislá na zatížení, ale celkově to není žádný zázrak. Prostě se v tom gelu nemůže dlouhodobě tvořit větší proud.
U gelových akumulátorů je to v jejich datasheetech dobře vidět. Viz obrázek aku 9Ah.
Pokud chci z UPS-ky odebírat nějaký větší výkon, tak to jde jen několik minut. Při malém odběru je výdrž o dost větší, protože se aku tolik "neždíme", a napětí mu tak rychle neklesá.
Nejlepší je opravdu připojit k UPS-ce normální velkou autobaterii, a je vystaráno. Ta prostě ten potřebný proud dá i delší dobu![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Blackouty a výpadky elektriky budou jen přibývat. A topit v baráku je v zimě potřeba i celý den...
Vašek
Velmi brzy jim dojde "dech". Doba chodu je závislá na zatížení, ale celkově to není žádný zázrak. Prostě se v tom gelu nemůže dlouhodobě tvořit větší proud.
U gelových akumulátorů je to v jejich datasheetech dobře vidět. Viz obrázek aku 9Ah.
Pokud chci z UPS-ky odebírat nějaký větší výkon, tak to jde jen několik minut. Při malém odběru je výdrž o dost větší, protože se aku tolik "neždíme", a napětí mu tak rychle neklesá.
Nejlepší je opravdu připojit k UPS-ce normální velkou autobaterii, a je vystaráno. Ta prostě ten potřebný proud dá i delší dobu
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Blackouty a výpadky elektriky budou jen přibývat. A topit v baráku je v zimě potřeba i celý den...
Vašek
S tým prvým odsekom samozrejme súhlasím, ale k tomuto sa dá povedať len toľko, že použiť normálnu olovenú batériu na kritické zálohovanie nie je najlepšie ani omylomVASEK_W píše:Nejlepší je opravdu připojit k UPS-ce normální velkou autobaterii, a je vystaráno...
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ano, to jsem zjistil také, že i menší APC mají mizerné chlazení. Je dimenzované jen na uložení rozdělané práce a vypnutí PC, max. několik minut. Žádná standardní UPS není schopna bez poškození a bez větráku fungovat několik hodin - možná nějaké, které mají vyšší kapacitu aku, nebo serverové, ale běžné domácí ne.
Mám ve Viadrusu 30W Wilo ještě bez elektroniky a s upravenou UPS /s větrákem/ bylo strašně hlučné. Trochu to spravila výstupní tlumivka /původně tlumivka z 250W rtuťové výbojky/, ale hučelo to furt a přenášelo se do celého systému.
Takže jsem UPS zahodil a pokorně se vrátil k Bozděchovu sinusovému 50W měniči, kterému nevadí rozběh čerpadla a ještě utáhne i 9W zářivku, která u kotle svítí při výpadku /v kotelně není okno/.
Má změřenou účinnost 73% a plně nabitý akumulátor 88Ah to zvládá napájet přes 18h, déle jsem to nezkoušel.
Stykačově-reléově-tyristorová automatika, je okopírovaná z rozvaděče nouzového osvětlení a její součástí jsou i nabíječe. Jeden normální, 8A s tyristory a jeden konzervační 100mA.
Mám ve Viadrusu 30W Wilo ještě bez elektroniky a s upravenou UPS /s větrákem/ bylo strašně hlučné. Trochu to spravila výstupní tlumivka /původně tlumivka z 250W rtuťové výbojky/, ale hučelo to furt a přenášelo se do celého systému.
Takže jsem UPS zahodil a pokorně se vrátil k Bozděchovu sinusovému 50W měniči, kterému nevadí rozběh čerpadla a ještě utáhne i 9W zářivku, která u kotle svítí při výpadku /v kotelně není okno/.
Má změřenou účinnost 73% a plně nabitý akumulátor 88Ah to zvládá napájet přes 18h, déle jsem to nezkoušel.
Stykačově-reléově-tyristorová automatika, je okopírovaná z rozvaděče nouzového osvětlení a její součástí jsou i nabíječe. Jeden normální, 8A s tyristory a jeden konzervační 100mA.
Na dlhodobu prevadzku su urcene len UPS, ktore maju konektor pre externu bateriu. Tie maju chladenie ventilatorom (a vacsinou aj sinusovy vystup a napatie baterie aspon 24V). V pripade APC sa ventilator spina pri behu menica alebo pri nabijani baterie.
Niektore male UPS mozu mat dobu behu na baterie omedzenu vo firmwari - napr. BK650EI vypne po 30 minutach aj ked bateria este nie je vybita.
Niektore male UPS mozu mat dobu behu na baterie omedzenu vo firmwari - napr. BK650EI vypne po 30 minutach aj ked bateria este nie je vybita.