Zdravím všechny.
Řeším problém se zapojením měniče LENZE smd konkrétně ESMD371X2SFA.
https://download.lenze.com/TD/ESMDW__sm ... -0__EN.pdf
Bude měnič fungovat bez jakéhokoli programování tzv. v Defaultu?
Představa je taková, že připojím poťák 10k na vývody 7,8,9 - viz manuál,
na vstup dám 230 V AC na výstupu budu mít 3 x 230 V s frekvencí odpovídající natočení potenciometru.
Bude to fungovat? Procházel jsem si instalační manuál, no není to úplně můj šálek kávy.
Děkuji V.
Řeším problém se zapojením měniče LENZE smd konkrétně ESMD371X2SFA.
https://download.lenze.com/TD/ESMDW__sm ... -0__EN.pdf
Bude měnič fungovat bez jakéhokoli programování tzv. v Defaultu?
Představa je taková, že připojím poťák 10k na vývody 7,8,9 - viz manuál,
na vstup dám 230 V AC na výstupu budu mít 3 x 230 V s frekvencí odpovídající natočení potenciometru.
Bude to fungovat? Procházel jsem si instalační manuál, no není to úplně můj šálek kávy.
Děkuji V.
-
- Příspěvky: 2551
- Registrován: 13 zář 2005, 02:00
Vzdyt ten manual ma jen cca 20 stran. Podobne menice mivaji manualy o cca 500stranach.
Aspon nejake zakladni parametry bys nastavit mel, ale kdyz to zapojis a spustis, nejspis to nejak chodit bude. Otazka jestli ho budes kupovat novy, nebo uz tam neco bude natukane od predchoziho majitele. Pripadne si kup nejaky cinsky kde se nic nastavovat neda a budes mit klid![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Aspon nejake zakladni parametry bys nastavit mel, ale kdyz to zapojis a spustis, nejspis to nejak chodit bude. Otazka jestli ho budes kupovat novy, nebo uz tam neco bude natukane od predchoziho majitele. Pripadne si kup nejaky cinsky kde se nic nastavovat neda a budes mit klid
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
podle tohoto manuálu tam analog je
https://www.tepelna-cerpadla-spirala.cz ... xx2sfa.pdf
ale stejně potřebuje nastavit parametry motoru nebo pustit minimálně autotuning
https://www.tepelna-cerpadla-spirala.cz ... xx2sfa.pdf
ale stejně potřebuje nastavit parametry motoru nebo pustit minimálně autotuning
Všimli ste si, že ,,chromnikl" sa od zadania dotazu neozval???? Tak na čo mu radiť, že je dobré zadať v MENU napr. parametre pripojeného motorčeka, nastaviť overrcurent, pri problémoch začať od time ramp up a time ramp down....Pribudenie motorčeka pri rozbehu... Už mu to asi chodí, ale o pár mesiacov bude možno riešiť reklamáciu....
Ale na priamu otázku: Áno, menič funguje na prvé zapojenie......
Ale na priamu otázku: Áno, menič funguje na prvé zapojenie......