Stránka 1 z 1

zapojení frekvenčního měniče

Napsal: 28 črc 2021, 13:27
od chromnikl
Zdravím všechny.
Řeším problém se zapojením měniče LENZE smd konkrétně ESMD371X2SFA.

https://download.lenze.com/TD/ESMDW__sm ... -0__EN.pdf

Bude měnič fungovat bez jakéhokoli programování tzv. v Defaultu?

Představa je taková, že připojím poťák 10k na vývody 7,8,9 - viz manuál,
na vstup dám 230 V AC na výstupu budu mít 3 x 230 V s frekvencí odpovídající natočení potenciometru.

Bude to fungovat? Procházel jsem si instalační manuál, no není to úplně můj šálek kávy.

Děkuji V.

Napsal: 28 črc 2021, 13:43
od petrfilipi
No jo, ale aspoň parametry motoru bys měl nastavit, ne?
Proč to nastavení aspoň nezkontrolovat? Vždyť toho tolik není - definice vstupů (E1, 2, 3), min. a max. frekvence (0-50Hz), způsob řízení (potenciometr), směr otáčení.

PF

Napsal: 28 črc 2021, 14:17
od termit256
Vzdyt ten manual ma jen cca 20 stran. Podobne menice mivaji manualy o cca 500stranach.
Aspon nejake zakladni parametry bys nastavit mel, ale kdyz to zapojis a spustis, nejspis to nejak chodit bude. Otazka jestli ho budes kupovat novy, nebo uz tam neco bude natukane od predchoziho majitele. Pripadne si kup nejaky cinsky kde se nic nastavovat neda a budes mit klid :-)

Napsal: 28 črc 2021, 14:25
od bu2520
co jsem kdy nastavoval měniče , žádný neměl jako defaultní nastavené vstupy jako aktivní. Včetně analogového.

Napsal: 28 črc 2021, 14:55
od termit256
Ty cinske za litr takto funguji. Maji potenciometr primo na panelu :-)

Napsal: 28 črc 2021, 15:39
od bu2520
v rychlosti jsem proběhnul návod a nikde jsem tam nenašel zmínku o analogovém vstupu. Tak to vypadá leda na přepínání dvou přednastavených rychlostí, nebo nějaké CAN rozhraní. Ale třeba jsem špatně koukal

Napsal: 28 črc 2021, 16:01
od dj_Paul
podle tohoto manuálu tam analog je
https://www.tepelna-cerpadla-spirala.cz ... xx2sfa.pdf

ale stejně potřebuje nastavit parametry motoru nebo pustit minimálně autotuning

Napsal: 29 črc 2021, 12:49
od jojosuly
Mal som ho zapojený od továrenskej výroby ale už si nepamätám či som niečo menil tuším len Max frekvenciu ak budem mať čas večer ti to pozriem mám ho doma.

Napsal: 30 črc 2021, 19:39
od Mysteri
Všimli ste si, že ,,chromnikl" sa od zadania dotazu neozval???? Tak na čo mu radiť, že je dobré zadať v MENU napr. parametre pripojeného motorčeka, nastaviť overrcurent, pri problémoch začať od time ramp up a time ramp down....Pribudenie motorčeka pri rozbehu... Už mu to asi chodí, ale o pár mesiacov bude možno riešiť reklamáciu....
Ale na priamu otázku: Áno, menič funguje na prvé zapojenie......

Napsal: 31 črc 2021, 15:40
od BOBOBO
Nakonec si odpověděl v úvodu sám . Jde jen o to , zda má svorky 7,8,9 na vlastněném kusu aktiví .