Stránka 1 z 2

Indukční deska a problém se solárním měničem

Napsal: 27 srp 2021, 10:22
od Zbeed
Zdravím všechny,
Indukční deska Electrolux EHD60020P, připojená na 2 fáze, normálně funkční. Po instalaci FVE a spuštění střídače (Goodwe GW8K-ET) hlásí deska nejrůznější chyby - E6, C4 atd... Po vypnutí střídače funguje opět normálně.
Zjistil jsem, že hlásí chyby pouze pokud střídač funguje v asymetrickém režimu (je schopný dodávat do každé fáze jiný výkon). Pokud tento režim vypnu, deska také funguje normálně.
FVE je připojena k síti paralelně, nejedná se o ostrovní elektrárnu.
Nesetkal jste se někdo s tímto problémem? Nějaké rušení co střídač pouští do sítě? Jakým způsobem střídač reguluje výkon co pouští do každé fáze?
Díky za každou radu...

Napsal: 27 srp 2021, 10:28
od Zaky
Měl bys prostě vzít osciloskop a podívat se, jak ty dvě fáze při běhu na střídač vypadají. Bude to asi dost hrůza, když se to tomu vařiči nelíbí.

Napsal: 27 srp 2021, 10:33
od Zbeed
Na to jsem koukal a vypadají právě úplně normálně. Až mě překvapilo, jak pěkně ta sinusovka vypadala. A to jsem koukal nejen na on-grid výstupu, ale i na backup výstup, který není připojený paralelně k síti, aby to nebylo ovlivněné. Oba výstupy hezké.
Možná nějaká harmonická, kterou nezměřím...

Napsal: 27 srp 2021, 10:39
od Zaky
Změříš. Ten vařič nemůže být zase tak extra háklivý. Ale může měřit rozdíl napětí na těch dvou fázích. Co znamenají ty chyby, co vařič hlásí, víš?

Napsal: 27 srp 2021, 10:45
od Zbeed
Ty chyby se blbě dohledávají, píšou různé popisy. Nejčastěji uvádí chybu E6 jako chybu komunikace řídící jednotky a chyba C4 vůbec nikde popsaná není...
Rozdíl napětí mě taky napadl. Ale nezměřil jsem žádný výrazný. Stejný jako při normálním provozu (bez FVE). Možná dochází k nějakým chvilkovým rozdílům, které nezměřím. Ta deska taky nehlásí tu chybu neustále, někdy se tváří, že je vše OK a za chvíli to naskočí.
Zkoušel jsem proměřit odpor nulového vodiče, jestli nedochází k problému kvůli němu a je v pořádku.

Asi by to chtělo analyzátor sítě.

Napsal: 27 srp 2021, 10:51
od Zaky
Je potřeba měřit právě při rozběhu vařiče, abys viděl, co se děje. Tedy digitálním osciloskopem jednorázový děj.

Napsal: 27 srp 2021, 12:13
od sr71
Zkus tu desku pøipojit mezi jiné 2 fáze. Je to trochu jiný pøípad (nebyly tam žádné støídaèe) ale setkal jsem s chybami na indukèní desce, kdy pomohlo pøepojení napájení na jiné 2 fáze.

Napsal: 27 srp 2021, 12:44
od bu2520
mohlo by stačit i jen prohodit fáze mezi sebou. Řídící elektronika bude napájená jen z té jedné fáze.

Napsal: 27 srp 2021, 13:43
od Zbeed
Fáze jsem zkoušel prohodit. Bez efektu.
Deska hází zpravidla hned po zapnutí, ještě bez zatížení jednotlivých plotýnek.
Deska má dva silové moduly (generátory) - každý obsluhuje 2 plotýnky a jednu desku řídící elektroniky. Do té desky elektroniky jde z každé silové desky identický třížilový kablík. Každá z těch dvou silových desek je napájená jednou fází. Nepodařilo se mi rozklíčovat, jak je provedeno napájení té řídící desky, je to SMD a nejde se v tom orientovat.
Deska nabízí i možnost napájení jednou fází = propojení dvou vstupních svorek na jednu fázi (což v praxi nejde kvůli celkovému příkonu / jištění). Pokud to tak udělám, chyby nehází. Divný...
Edit: ještě doplním fotku (není moje, z internetu, mizerná kvalita) jen pro ilustraci, jak je to s těmi moduly.

Napsal: 27 srp 2021, 14:23
od p32
Zbeed píše:Deska nabízí i možnost napájení jednou fází = propojení dvou vstupních svorek na jednu fázi (což v praxi nejde kvůli celkovému příkonu / jištění). Pokud to tak udělám, chyby nehází. Divný...
Napájení jednou fází je bez problémů. Celkový příkon s tím nemá nic společného, protože ten si můžeš v nastavení omezit. Nebo jednodušeji, budeš používat jen jednu polovinu. Na otestování to bude bohatě stačit. Když tam zapojíš obě ty "fáze", tak jsou jejich půlvlny shodné nebo jsou v protifázi (na osciloskopu jedna fáze jeden kanál)? Přesněji, má každá fáze po zapojení shodný průběh napětí nebo se to "v určitém bodě" odečítá?

Napsal: 27 srp 2021, 15:06
od Zbeed
Já tomu rozumím, že si to můžu omezit nebo používat jen jednu polovinu :-) ale pro praxi je to prostě nepoužitelné - už vidím ženu, jak jí říkám, aby vařila jen na jedné polovině :-)
Pro účel zkoušky jsem to samozřejmě vyzkoušel a jak píšu, když to zapojím na jednu fázi (obě dvě půlky desky), tak to tu chybu nevykazuje.

No ty fáze jsou samozřejmě posunuty vůči sobě o úhel, podle toho jaké dvě zapojím, tady nechápu jak to myslíš?

Napsal: 27 srp 2021, 17:47
od p32
Já ti rozumím, že žena by to nechtěla. Ona totiž stejně jako každá potřebuje 4-6 funkčních plotýnek, ale vaří vždy max. na dvou plotýnkách. To je tak nakonec všude. Já to vrazil na normálních 230V vše, stáhl celkový výkon a dnes si ani nevšimne, když už se jí zadaří vařit na třech plotnách, že je to pomalejší.
Možná jsem se blbě vyjádřil, ale myslel jsem to propojení těch fází vyrobených z toho FVE, že tam nebude sedět.

Napsal: 27 srp 2021, 19:07
od Zbeed
No tady u té desky nejde nijak omezit maximální výkon, v nějakém servisním menu nebo tak něco, jestli jsi to myslel takhle.
Co se týká toho sfázování FVE a distribuční sítě, nevím jestli ti úplně správně rozumím, jak to myslíš s tím fázovým posunem. Ono to ani nejde, aby to bylo nějak posunuté nebo v protifázi. Je to připojené paralelně k síti - není to ostrovní elektrárna.
A zajímavé je, že když ten měnič jede v symetrickém módu, tak ta deska funguje korektně. Jakmile ale zapnu mód asymetrického výstupu (dodávka rozdílných výkonů do jednotlivých fází), začne to zlobit.

Napsal: 27 srp 2021, 19:20
od rnbw
E6 = vypadok jednej fazy

Napsal: 27 srp 2021, 19:46
od Zbeed
Vidíš. To je to co říkám - o těch fault kódech se píše kdeco. Tohle jsem našel v servisním manuálu.
K výpadku jedné fáze ani nemůže dojít - distribuční síť je trvale připojená. To si ta deska na základě něčeho blbě vyhodnocuje.