Dobrý den, řeším menší dilema ohledně spojení tohoto kabelu. Proud v něm teče 40A.

Spojení proběhne v kabelovém kanále, V pokojové teplotě. Kabelový kanál je v místnosti


Našel gelovou spojku SHARK..Ta je šroubová.

Dále mohu použít spojky s červíkem a trhací hlavou

anebo použít lisovací spojky. Tam bude asi největší spolehlivost při správném zalisování.

Zde vzniká pro mne trošku otázka. Pokud bych to udělal touto cestou, tak použít přes jednotlivé spoje bužírku s lepidlem a pak přes celý kabel jednu bužírku.

Jak se na to dívat z pohledu , že každý spoj musí být v krabici. Zalisovaný spoj teda již není spoj rozebíratelný.
Takže otázka zda toto spojení stále brát ,,rozpojení kabelu. Nebude z tohoto místa odbočeno ani nic podobného. Jedná se pouze o prodloužení.

Já jen ,aby se vyhovělo legislativě.

Těch šroubových spojů se trošku bojím, samozřejmě mohl bych pravidelně měřit impedanci smyčky a vnitřní odpor sítě a porovnávat...

Jedná se o obvod , kde je odběr cca 40 ampér stále. 365 dní v roce

EDIT: máte nějaké ověřené lisovací kleště na ty spojky ? stačí do průřezu 25mm2.

Napsal: 01 zář 2021, 22:14
od rezis
Co nám v podniku dělali tak je vše lisováno a ve smršťováčkách. Právě kvůli problémům jsme to nechali dělat firmu. Měli na to přímo celou sadu těch dutinek a bužírek přesně podle kabelu....

Napsal: 01 zář 2021, 22:42
od Milan_F
nicky píše:Těch šroubových spojů se trošku bojím, samozřejmě mohl bych pravidelně měřit impedanci smyčky a vnitřní odpor sítě a porovnávat...
Netřeba se obávat. Spojují se jimi kabely od 10mm² do 240mm². Nikdy nikdo pak nějaký impedance neměří. Vem si, že při zřizování odběrného místa na stávajícím vedení se přívodní kabel přešmikne, naspojkuje a připojí se do (např.) SS100ky. Odtud do elektroměru... To by distribuce pak nic jinýho nedělala, než měřila impedance.
U desítky je dobrý, aby se vodiče ve spojkovači překrývaly.
https://www.elektro-materialy.cz/kabelo ... s-cu-wapro

Napsal: 02 zář 2021, 06:50
od ZVUK2000
nicky píše:
Těch šroubových spojů se trošku bojím, samozřejmě mohl bych pravidelně měřit impedanci smyčky a vnitřní odpor sítě a porovnávat...

Když už šroubovací tak svorkovnice HLAK (ale je na DIN lištu) . Slouží jako robočovací tak i smyčková. Je na Al i Cu. 100A/400V, 2x 2,5 -25mm². Ale hlavně jeden vodič je přichycen na 4 šrouby ne na jeden jak v "čokoládě".

Napsal: 02 zář 2021, 17:31
od Celeron
Použij kabelovej soubor. Chce to ale hydraulický lisovací kleště, je to sichr na věky. Ručníma jde dobře jen hlína.

Napsal: 02 zář 2021, 17:45
od vicious
Na nadpájanie káblov sa používajú spojky so zmršťovačkou spolu s izolačnou hmotou, každá žila sa nadpája v inom mieste, aby nevznikla hrča. Tie zmršťovačky potom treba nahrievať od stredu, aby to bolo OK. Požíva sa to aj na káble v zemi.

Napsal: 02 zář 2021, 18:21
od Sandal
Hlavně ty spojky nedělej v jedný rovině. Hezky je rozhoď tak, aby nebyly na sobě. Pak to smrštit.

Napsal: 02 zář 2021, 22:19
od nicky
Děkuji Vám mnohokrát :)

Napsal: 03 zář 2021, 04:50
od Milan_F
vicious píše:Na nadpájanie káblov sa používajú spojky so zmršťovačkou spolu s izolačnou hmotou, každá žila sa nadpája v inom mieste, aby nevznikla hrča. Tie zmršťovačky potom treba nahrievať od stredu, aby to bolo OK. Požíva sa to aj na káble v zemi.
Už Tě vidim, jak se takhle drbeš s 240kou ve výkopu. Ideálně, když ještě jako bonus prší za krk a bahno ve výkopu.
Na trhací stačí střední sikovky, gola sada (rázový utahovák) a horkovzduška či pb hořák.

Napsal: 03 zář 2021, 22:16
od Lukar
Milan_F - naprostý souhlas, přidej teploty kolem bodu tuhnutí vody a idiotský výraz tlemicího se bagristy ve výkopu nad tebou :rocky:

Napsal: 05 zář 2021, 14:54
od Behemot
SEZ má teď nový spojky kde je zubatá dosedací plocha šroubu, přičemž tato ovšem je otočná, takže to udělá to, že když se to utahuje, zakousne se do vodiču a neotáčí se - otáčí se už jenom šroub nad tím.

Běžný spojky otáčí celou špičkou dokola a vodič se v tom místě obrušuje. Zvlášť u menších na tom asi něco je, u průřezů od desítek mm je to už asi docela buřt.

Napsal: 05 zář 2021, 15:26
od palmalsport
Tak já osobně, používám již několik let, sadu od GPH, s trhacími spojky. Od průřezu 6 mm2 až po 240 mm2. Mají v nabídce jak na kabely CYKY, tak na kabely AYKY. Sada obsahuje buďto 4 kusy trhacích spojek, (nebo 5 kusů),včetně smršťovacích bužírek na jednotlivé vodiče, a velkou smršťovačku na vrchní plášť kabelu. Na to mě stačí nůž, gola sada a horkovzduška. Nikdy se mě nestalo, že by takto napojenej kabel bouchnul v té spojce. Prostě parádní práce. :D

Napsal: 05 zář 2021, 22:13
od Lukar
Behemot - ty spojky jsou PIRAŇA ještě jsem s nimi nedělal. Vypadá to zajímavě
Kabelové spojky - PIRAŇA - SEZ-CZ sro

Napsal: 09 zář 2021, 09:06
od dobrman