El. centrála German, 1Fáze na 230V dává 350V
Dobrý den , mám problém s elektrocentrálou German 3KW, 1Fázová na 230V . Po zatížení , jely na ni 2 vrtačky se z ničeho nic zvedlo napětí podle odhadu tak přes 350V , z vrtačky šel oheň . Hned jsem to vypnul a od té doby to dává pořád vyšší napětí . Zkontroloval jsem usměrňovací můstek , ten je v pohodě . Všude v dotazech se řeší , že centrála nedává proud , mě ho dává hodně . Nemáte někdo radu co s tím . Centrála je skoro nová i když není už v záruce .
A není tam někde schovaný regulátor ???
Viz. např.: t=57185
Viz. např.: t=57185
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Děkuji za reakci ,,, Regulátor AVR tam je , ale spíš mne zaráží , že pokud se pokazil ,proč dáva těch 400V . Co jsem zde studoval starší příspěvky, tak každému ta centrála vůbec nešla a nebo dávala malé napětí . Přeměřil jem vinutí na statoru a vypadá to , že není zkrat na žádné z cívek a není ani prozažena na zem . Po zapnutí bez AVR modulu a usměrňovače , hlavní cívka dávala okolo 10V , jedna pomocná 0,6V a druhá 1,2V. Testoval jsem to bez pomocného napájení . AVR modul jsem už objednal nový , ale mám strach , aby se to neprorazilo znovu .
Tak jsem včera vyměnil ten AVR modul a centrála jede normálně , jen má na výstupu 215V . Zaráží mne , co se mohlo pokazit na tom AVR modulu , když pustil do zásuvky 400V , což je nepřijemné . Zničí to i připojené zařízení . Na původním AVR modulu bylo označeno u výstupu na rotor + , u toho nového to ale označené nebylo . Je důležité dodržet polaritu a nebo je to jedno ? Díky za odpověď