Stránka 1 z 2

pulz po zapnutí napájení na pin modulu

Napsal: 02 lis 2021, 15:41
od romanzbrna
Ahoj, mám zařízení na +5v, které když zapnu, musím ještě uvést do provozu tlačítkem. Tlačítko uzemňuje datový pin. Potřeboval bych tuto funkci automatizovat ihned po spuštění s co nejmenším úsilím. Tzn. dát mu pulz na zem ihned po zapnutí na cca <1s. Děkuji za pomoc

Napsal: 02 lis 2021, 15:51
od ferdislav

Napsal: 02 lis 2021, 16:08
od mi-ro
Zkoušel jsi na spouštěcí pin připojit elyt? Ten by mohl podržet úroveň na LO i po zapnutí. Ale některé diagnostiky potřebují ostrou sestupnou hranu.

Napsal: 02 lis 2021, 16:13
od romanzbrna
Samotný kondenzátor a ani s odporem nefunguje. A to schéma už je na mě moc složité. Netuším funkci jednotlivých součástek :(

Napsal: 02 lis 2021, 16:19
od EKKAR
Měly by na to stačit tři odpory, kondík a tranzistor. Jsem v práci, z mobilu to nenakreslím. Pokud to neudělá kdokoliv další, mrsknu to sem po půl sedmý, až dorazím domů z rachoty.

Napsal: 02 lis 2021, 16:32
od ferdislav
podstata toho zapojení je že kondík propustí při sepnutí jen impulz, diody jsou na definování polarity a R1 je "vybíječ" náboje
když by se otočili polarity, mohlo by to fungovat pro tvoji potřebu

Napsal: 02 lis 2021, 17:11
od Zaky
Nejdřív vyzkoušej, jestli se funkce aktivuje i když tlačítko držíš a pak teprve zapneš zařízení. Pokud ano, tak je třeba změřit, jak dlouho je potřeba tlačítko držet, změřit proud obvodem a z toho určit potřebnou kapacitu kondíku, je-li vůbec reálná. Nemůžeš jen tak nějaký kondík nastřelit od oka. Mě takto odstavení start stop systému v autě zafungovalo. V případě potřeby nesmyslné kapacity nebo impulsu až po zapnutí napájení je třeba sofistikovanější řešení, na které se ale, jak píšeš, necítíš.

Napsal: 02 lis 2021, 17:28
od samec
romanzbrna píše:...které když zapnu, musím ještě uvést do provozu tlačítkem. ... Potřeboval bych tuto funkci automatizovat ihned po spuštění s co nejmenším úsilím.
Nie je to nebezpečné?

Napsal: 02 lis 2021, 18:08
od romanzbrna
Nee jedná se o zvukovou signalizaci

Napsal: 02 lis 2021, 18:36
od samec

Napsal: 02 lis 2021, 18:47
od EKKAR
Proboha, co to je za vorloj? Tohle musí stačit ...!!! Akorát po vypnutí napájení se bude muset chvíli počkat, než se přes ten 100k odpor vybije kondík pro další impuls - kdyby to mělo bejt schopný opakovat impuls po každým přerušení napájení, už by byl vhodnější monostabilní klopnej obvod třeba s NE555 ...

Napsal: 02 lis 2021, 18:51
od workhard
To je resetovací IO přímo na to určený, jedna součástka. To tvoje je orloj.

Napsal: 02 lis 2021, 19:11
od EKKAR
Well - to moje ubastlí během 5 minut s tím, co má v šupleti, na to tvoje bude čekat tejden a zacáluje 150,- za počtovný/balný k ceně samotnýho resetovacího švába .... Ale to moje je vorloj ... Máš recht, ale ještě mi u toho chybí zvířetníkovej kruh a správný tříoktávový odbíjení. To už by bylo pro fajnšmekry ...

Napsal: 02 lis 2021, 19:15
od workhard
To už je na něm, co tam chce mít. A moc by mě zajímalo, jak to za 5 minut ubastlíš tak, aby to nějak vypadalo ;)

Napsal: 02 lis 2021, 19:49
od romanzbrna
EKKAR píše:Proboha, co to je za vorloj? Tohle musí stačit ...!!! Akorát po vypnutí napájení se bude muset chvíli počkat, než se přes ten 100k odpor vybije kondík pro další impuls - kdyby to mělo bejt schopný opakovat impuls po každým přerušení napájení, už by byl vhodnější monostabilní klopnej obvod třeba s NE555 ...
děkuji, vyzkouším.