Provozní termostat v akumulačkách

#1 Příspěvek od BOBOBO »

Zdravím přispívající . Prosím o reakce praktiků . Jaká je nejnižší reálná nastavitelná teplota u třífázového provozního "nabíjecího" třífázového termostatu u slovkamen . Máte někdo katlist či odkaz na něj ? Je stejný termostat u starých i nových typů ? Máte někdo zkušenost porovnat nastavení kolečka s % nabití ? cca Díky


Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#3 Příspěvek od Achab »

Regulační stupně a orientační hodnoty tepelné kapacity podle návodu Fikoterm E (termostat MMG 5260-0-137-1):

1 - nedefinován
2 - 35 %
3 - 60 %
4 - 80 %
5 - 100 %

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#4 Příspěvek od BOBOBO »

Velice děkuji . Myslel jsem si to , že se termostatem nedají kamna vypnout . Vždy jedou alespoň na 50°C .