Stránka 1 z 2

Oprava poškozeného kabelu CYKY ve zdivu

Napsal: 15 lis 2021, 13:35
od Michal22
Osoba blízká byla šikovná - skončilo to dvěma poškozenými kabely CYKY ve zdi.
Našel jsem tyto spojky: SH0325.
Ale nejsem si jistý jednou věcí - můžu to pak zapravit maltou?
Díky

Napsal: 15 lis 2021, 13:45
od Zaky
Nemůžeš :-( Místo má být přístupné. Ale stejně to tak uděláš, protože je to určitě někde, kde krabici opravdu nechceš. Pokud není příslušný obvod krutě zatěžován, tak je to podstatně lepší situace, než naopak. Alespoň místo dobře zaměř a dej k tomu třeba do rozvaděče, pokud to lze, informaci pro případné řešení problému v budoucnu. Ne, že bych se s tím chtěl chlubit, ale už jsem v dávné minulosti napojoval kabel ke světlům, co elektrikář natáhl, pak tam plynaři osadili wafky tak, že byl kabel těsně nad komínem, kabel se za pár let propálil a padal jistič. Tak jsem kabel kolem wafek ustřihl, natáhl nový u země pod wafkami, napojil čokoládou, zatočil samovulkanizační páskou a zaomítal. Proti předpisům, ale problémy s tím nejsou. Šlo ale jen o světelný obvod, tedy s minimální zátěží.
V mém bytě jsem třeba našel extrémní zprasek. Dráty s hadrovou izolací byly v trubkách, v jednom místě to nešlo při výměně za nové vytáhnout, tak jsem zkoumal proč. Trubka byla proseknutá a přerušené vodiče spojené "kroutilovými svorkami" a zcela bez izolace zamáznuté sádrou... I to fungovalo kupodivu až do rekonstrukce bez problémů.

Napsal: 15 lis 2021, 14:36
od ZVUK2000
Mělo by to být přístupné. A pro tyto účely je dobrá průchozí WAGO svorka 221-2411.

Napsal: 15 lis 2021, 16:12
od dlbm
Lisovací spojka, smršťovací trubička na každý vodič a to celé pak zasmrštit do smršťovačky s lepidlem/ gelem.
Při profesionálním provedení s tím není problém to celé zazdít.
Spojka viz třeba:

https://eshop.elkov.cz/produkty/gph-spo ... u-2-5-ku-l

Rozhodně se do zdi nedoporučují lisovací spojky s izolací - ty jsou určeny na licnu/lanko.

Napsal: 15 lis 2021, 16:56
od jirka5
Podívej se, jak to řeší Helmut, jehož svéráznému dialektu nerozumějí ani jeho soukmenovci:

https://www.youtube.com/watch?v=mOZW53APhi4

A tenhle elektromajstr to řeší lisovacími svorkami, v dílně na stole je to snadné, ale ve zdi (téměř) nemožné. Však mu to také v komentářích píšou:

https://www.youtube.com/watch?v=YfVUstTLq7E

Napsal: 15 lis 2021, 17:13
od p32
Řešil bych to jedinou cestou, tj. krabicí a wagspojkama.

Napsal: 15 lis 2021, 17:49
od alj
U známé to řešil profesionální řemeslník elektrikář naprasásky čokoládou, kterou lehce omotal izolačkou a to vše zasádroval. Takových prasečin od "profesionálů" jsem viděl víc. O to víc nesnáším řeči některých elektrikářů, že normální bastlíř by si sám správně neměl vyměnit ani vypínač.

Napsal: 15 lis 2021, 17:49
od dlbm
Jirka:

Však jsem také psal o profesionálním provedení!
V tom případě nepotřrbuješ takovou jámu, jako na krabici!
Vím, o čem mluvím, elektrikařinu dělám jen asi 40 let. :)

Napsal: 15 lis 2021, 20:57
od tiktak1953
alj píše:U známé to řešil profesionální řemeslník elektrikář naprasásky čokoládou, kterou lehce omotal izolačkou a to vše zasádroval. Takových prasečin od "profesionálů" jsem viděl víc. O to víc nesnáším řeči některých elektrikářů, že normální bastlíř by si sám správně neměl vyměnit ani vypínač.
---------------------------------------
A to si este nevidel rozdelenie trojfazoveho istica na tri jednofazove,ako to tu dal taktik.
------------------------------
Co hovorite na toto,setri to neaky watty?
https://slovakpowersaver.com/?ch=market ... gIYjfD_BwE

Napsal: 15 lis 2021, 21:14
od BOBOBO
Záleží na vlhkosti-suchosti zdiva v místě . Pokud je sucho , zamotal bych svorky . Ve vlhku jedině škatuli .

Napsal: 15 lis 2021, 21:17
od JoDiK
tiktak1953 píše: Co hovorite na toto,setri to neaky watty?
https://slovakpowersaver.com/?ch=market ... gIYjfD_BwE
To myslíš jako tohle? Opravdu jsi tak naivní?
https://www.skrblik.cz/blog/tesla-energ ... nou-dohru/
https://hoax.sk/podvod-uspora-elektriny ... -identita/

Napsal: 15 lis 2021, 21:24
od Hill
Ale ten samý přístroj se tu řešil před lety, jen v jiném designu. Vrací se, jako bumerang, který netrefil.
Už to sem Jano netahej, prosím.

Napsal: 15 lis 2021, 21:45
od tiktak1953
Ja to vidim prvykrat sorry,jasne ze neverim aby to tolko usetrilo,ale ze ci aspon neake filtracie to nerobi ma zaujimalo .

Napsal: 15 lis 2021, 22:46
od Celeron
jirka5 píše: A tenhle elektromajstr to řeší lisovacími svorkami, v dílně na stole je to snadné, ale ve zdi (téměř) nemožné.
Divil by ses co se dá spojit v díře průměru 60 mm v hloubce 8 cm v betonový topný podlaze seriovejma dutinkama. Je to sice hnusný hraní ale ještě jsem na spojenej dvoužilej topnej kabel reklamaci neměl a to to dělám už skoro 30 let. Jde jen o to, aby se do tý díry vešly čelisti lisovacích kleští a moc se neklepaly hnáty. Ty resistence jsou 3 drátky průměru 0,1-0,2 mm. Spojenej kabel se pak omotá Masticem od 3M a je to naprosto vodoodolný.

Napsal: 16 lis 2021, 11:54
od sr71
Vím že se to tak dìlat nemá, ale já bych to možná øešil i pájeným spojem (pøedtím tøeba ještì vytvoøit na vodièi kroucený spoj) + dokonalá izolace, a klidnì pak zapravit do omítky. Nevìøím tomu že by s tím mìl být do budoucna nìjaký problém.