NG Energy, taky přebalená čína?

Napsal: 03 led 2022, 18:37
od Killroy
Původní chránič 40A/30mA, osazený v NG Energy zásuvkové kombinaci 1x32A + 2x1F 16A. Dnes ráno z ničeho nic tvrdý zkrat v halovém rozvaděči pro daný okruh. Kombinace byla v té době prokazatelně bez zátěže, nic nezapojeno. Při pitvě zjištěno toto..

Napsal: 03 led 2022, 19:11
od Celeron
Mezifázovej zkrat na tráfku. Už jsem to viděl i u kvalitnějších výrobců naposled Legrand 4P/40/0,03A

Napsal: 03 led 2022, 19:17
od Crifodo
Fuj.
Doba blahobytná. To ti píčové už šetří miligramy impregnace?

Napsal: 03 led 2022, 19:20
od Killroy
Není pochyb, ale navíc mi to připadá i celkově dost klumpoidní. Jednou jsem tady odkazoval na čínskou kopii Schneider a tohle je uvnitř hodně podobné.

Napsal: 04 led 2022, 07:15
od jjilek
Používám jen Eaton.

Napsal: 18 úno 2022, 20:21
od honza637
Jo Eaton ... zrovna před vánoci mi na okruhu zásuvek v práci najednou vylezlo napětí na zásuvce ve strojovně chlazení přes 300V páč tam všechno pobouchalo. Zjistil jsem, že to byl chránič Moeller / starší kus , dnes Eaton) a světe div se přestal vodit N , fáze zůstaly funkční. Nikdy jsem tohle ještě neviděl ale přísahám bůh že se to stalo. Stačilo ho vypnou a zapnout a začal zase vodit. Samozřejmě letěl.

Napsal: 08 kvě 2023, 10:03
od Killroy
Killroy píše:Kombinace byla v té době prokazatelně bez zátěže, nic nezapojeno..
Tak v pátek další kus, opět od NG Energy a se stejným problémem na druhé straně haly. Následná pitva ukázala stejný stav jako u toho prvního..

Napsal: 08 kvě 2023, 10:46
od Hill
Že by napěťové špičky v síti?

Napsal: 08 kvě 2023, 10:53
od rnbw
Ak tam mate tychto zazrakov viac, najlepsie bude preventivne vymenit vsetky.

Napsal: 08 kvě 2023, 17:54
od Killroy
Hill píše:Že by napěťové špičky v síti?
Na halu je připojená obrovská MBK bodovačka pro výrobu košových armatur do betonu. A houpe s tím denně. Mj. před dvěma lety jsme u osvětlení této haly přešli z výbojek na stropní LED panely. Už teď jich část zdechla a umírají další. Vždycky je v řiti ten driver. Je zalitý a tím neopravitelný = panel je vyhodit. A nikomu to nevysvětlíš..
rnbw píše:Ak tam mate tychto zazrakov viac, najlepsie bude preventivne vymenit vsetky.
Jsou všude, ale já už to dělat nebudu. To bude věc toho dalšího, co to tady po mně převezme. Zatím ho ale nemají..

Napsal: 08 kvě 2023, 22:08
od alxa
Oez starší proudový chránič, take mezizavitovy zkrat na proudovém trafu, stalo se to při bource. Lakované dráty jednotlivých fází se přímo dotykaji v toroidu. Asi daň miniaturizaci.